我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。求教:VV4*70平方的电缆最大能通过多大电流?
向各位老师求教:380V电压,VV4*70平方的电缆能充许通过多大的电流,怎样能估算电缆的额定电流。谢谢各位老师!!!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
手机扫码快速下载扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
70平方的电缆,最大通过电流是280,如果我长时间通过288A电流,如果,我大概是连续通2个小时
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
这要从以下几个方面考虑,敷设形式(架空、埋地、管子敷设)、电缆材质(铜线、铝线)、电缆类型、线路总长(考虑压降)、工作环境温度而定,不能一概而论.聚氯乙烯电力电缆无铠装在空气中敷设(明敷)、在35度环境温度中工作、电缆材质为铜芯,其安全在流量也仅仅为154A,YJV70铜电缆三芯35°C在空气中敷设持续载流量不是236A,4芯70mm²的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,载流量是166A,而BV系列70mm²的铜芯电缆的载流量为192A .聚氯乙烯绝缘的电力电缆长期允许工作温度为70℃,而交联聚乙烯绝缘的电缆耐温等级可达90℃,3芯70mm²的铜芯交联聚乙烯绝缘电缆,环境温度40℃时,载流量是228A.另外,同样的横截面积铜线的载流量比铝线大大约30%~40%.电缆线长度100米,载流量为160A时,环境温度35℃左右和散热条件一般时,电缆线外皮温度大约在65℃左右,摸着感觉是很热的,应该是正常现象.如果200米-300米,温度再加3-6℃左右.若是采用了其他敷设形式,该值还得减少.再给你提供一些参考资料:电线的载流量与其散热条件有关,越粗相对承载的电流量越小,下面是口诀:铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系:截面:1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 倍数:9 9 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5 2.5 2.5 电流:9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300 口诀一:二点五下乘以九,往上减一顺号走.三十五乘三点五,双双成组减点五.条件有变加折算,高温九折铜升级.穿管根数二三四,八七六折满载流.说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得.由表可以看出:倍数随截面的增大而减小.(2)“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍.如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A).从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4.(3)“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A).从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5.即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推.(4)“条件有变加折算,高温九折铜升级”.上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的.若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量.如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算.综上,你288A的电流只能选95平方的电缆了.因为70平方的铜线最大也只能过238A的电流.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码&主题:再请教个问题,入户电线是60平方毫米能承载多大电流?
泡网分: 5.083
帖子: 2810
注册: 2011年05月
测量了下入户电线,是多股铝线,每根线包含19股直径2mm的铝线,不知能承载多大电流,想增加一个电灶,标称7.7kw,不知有没有问题。
本帖由IOS客户端发布
微信扫一扫分享
&浏览:1804&&回帖:18 &&
泡网分: 19.333
注册: 2006年01月
20个千瓦吧,电磁炉1.5千瓦(峰值)
泡网分: 19.333
注册: 2006年01月
你哪里啊,入户线还有铝的?铜线6平方
泡网分: 16.253
帖子: 1225
注册: 2007年06月
我家最大功率7KW的即热电热水器要求的是最低6平方毫米铜专线加空气开关,入户总线最低10平方毫米铜线
以下内容由 枕戈 于
11:21 补充
如果是在米国,电流还要大一倍啊
泡网分: 10.63
注册: 2008年10月
工程上有口诀,都是按铝算的:
10下五,100上二,
25、35,四、三界,.
70、95,两倍半。
穿管、温度,八、九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
标称截面有50平和70平规格。。。。。
泡网分: 8.162
注册: 2009年04月
入户电缆怎么是铝的?
泡网分: 13.473
注册: 2007年10月
YiiY 发表于
不是,不是,不是开工厂的,米果的一般家庭住宅都是这样的。你的电压不对吧?7.7KW可是70A了...再加上别的东西有点危险吧?
泡网分: 26.032
帖子: 4347
注册: 2004年05月
这样只能粗略估算,最好查到电缆的型号.按照国内的标准10平方的线可承载电流是面积的五倍,线径往上倍数逐步递减.按你的照片粗略估计在38个平方,那就算3倍左右,也就是114A。穿管还要乘以0.8的系数,如果室温超25度前面的结果再乘0.9。那就是在82A左右。可以走18个千瓦的电。
因为家用不大会同时开启所有电器,可以除以0.5的系数,算上电器功率因素0.8,得到82*(200*0.8)/0.5≈28.8kw。就是说把家里所有电器的铭牌功率加起来不大于28.8kw就是安全的。
其实5kw以上的电器最好还是三相的。否则麻烦比较多。
泡网分: 22.105
注册: 2005年01月
如果是铜线60那真是开工厂无压力了。
泡网分: 22.105
注册: 2005年01月
大家不看关键点,人家是铝线60,大家在说铜线6,不能比的。
泡网分: 25.676
帖子: 2574
注册: 2006年11月
普通会员 发表于
楼主没有搞错吧?60平方毫米??
按照铜线3安培/平方毫米的保守算法,60平方毫米的线过180安电流没问题,要这么大电流,楼主是开工厂的??
一般入户用6平方毫米的线足够了。装过修都清楚的常识,60?开个不算小的工厂啊!有可能不是民用入户线啊。其实4平方的不是大别墅一般套房就绰绰有余。
泡网分: 3.086
帖子: 1657
注册: 2011年02月
换铜线吧,你值得拥有
本帖由移动终端发布
泡网分: 1.334
帖子: 2120
注册: 2013年01月
安全载流量由线芯编织结构、线芯材料、绝缘材料的结构、敷设条件、环境温度、安全要求、设计寿命等因素综合决定。
从严谨的设计角度来说,安全载流量不是按照截面来简单计算的,例如,1平房毫米允许载流15A,那么2平方毫米绝不是30A。主要是由温升来决定的。具体允许的载流量要去查手册。
例如,同一根导线,敷设在敞开空间中与敷设在套管内,允许载流就不同。
本帖最后由 飞花点翠 于
13:55 编辑
泡网分: 12.281
帖子: 1948
注册: 2008年01月
原文由 YiiY 在
12:38 发表
不是,不是,不是开工厂的,米果的一般家庭住宅都是这样的。...差不多,如果烤箱空调做饭一起上60A都不够。我家两个压缩机。
本帖由移动终端发布
泡网分: 5.083
帖子: 2810
注册: 2011年05月
普通会员 发表于
楼主没有搞错吧?60平方毫米??
按照铜线3安培/平方毫米的保守算法,60平方毫米的线过180安电流没问题,要这么大电流,楼主是开工厂的??
一般入户用6平方毫米的线足够了。不是,不是,不是开工厂的,米果的一般家庭住宅都是这样的。
泡网分: 23.322
注册: 2004年07月
楼主没有搞错吧?60平方毫米??
按照铜线3安培/平方毫米的保守算法,60平方毫米的线过180安电流没问题,要这么大电流,楼主是开工厂的??
一般入户用6平方毫米的线足够了。
泡网分: 5.083
帖子: 2810
注册: 2011年05月
谢谢二位。
入户线能承受60A左右的电流就差不多够了,因为电灶本身要求30A的电线,家里其它用电不可能同时用到30A吧。
泡网分: 5.262
帖子: 1780
注册: 2010年09月
平常电流是多少?再加电灶的才是入户线负荷。入户线应该是50的。估计50~60个电流是没问题。楼主还得根据增加的负荷更换入户开关和保险,关键还有至电灶的电源线是多大的。这个不行更危险。
泡网分: 27.512
帖子: 4417
注册: 2005年07月
可以这样测算:
I=1/4*π*d*d*J
d是线径,单位:mm
J是电流密度,铝线取J=1~1.5安培/平方毫米
你这线算下来,大概能承载60~90安培的电流。