10KV开关柜常用型号和外形?400v开关柜,动力开关柜柜,配电柜常用型号和外形?

KYN28A户内交流金属铠装中置式开关設备

KYN28A型户内交流金属铠装中置式开关设备(以下简称开关设备)系由西安森源公司开发和提供技术转让的先进中压开关设备它适用于三相交鋶额定电压12KV、24KV、额定频率50(60)Hz电力系统,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及监测

kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制設备》



1、环境温度:最高温度+40,最低温度-10

2、环境湿度日平均相对湿度95%月平均相对湿度90% 

4、抗地震度:地震烈度不超过8度;

5、周圍空气应不含腐蚀性或可燃气体、水蒸气等明显污染

6、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足1类要求

7超过GB3906規定的正常的环境条件下使用时由用户和制造厂协商

注:相对湿度大于70%时应接通电加热器


1.开关设备技术参数见表

额定热稳定电流(4s)

額定动稳定电流(峰值)

额定短路关合电流(峰值)

外壳为IP4X,隔室间、断路器室门打开时为IP2X

2VS1VD43AE真空断路器技术参数

额定热稳定电流(4s)

额定动穩定电流(峰值)

额定短路关合电流(峰值)


额定短路开断电流开断次数

当断路器用于控制3~10kV电动机时若起动电流小于600A,必须加金属氧化锌避雷器其具体要求由用户与制造厂联系协商:当断路器用于开断电容器组时,电容器组的额定电流不应大于断路器额定电流的80%

3、操作机構技术参数见表


体是由柜体和中置式可抽出部件(即手车)两大部分组成 (见图1)。柜体分四个单独的隔室外壳防护等级为IP4X,各小室间和断路器室门打开时防护等级为IP2X本开关设备可以从正面进行安装、调试和维护,因此它可以背靠背、组成双重排列和靠墙安装.

开关设备的主柜架是选用进口敷铝锌薄钢板并采用多重折边工艺,使整个柜体具有很强的抗腐蚀与抗氧化作用的优点 

  手车与柜体绝缘配合,机械聯锁安全根据用途不同,手车分断路器手车、电压互感器手车、计量手车、隔离手车等各类手车按模数,积木式变化同规格手车可鉯百分之百自由互换。当手车需要移开柜体时用一辆专用转运车,就可以方便抽出;由于采用中置式整个小车体积小,检查、维护方便

开关设备主要电气元件都有其独立的隔室,:断路器手车室、母线室、电缆室、继电器仪表室各隔室间防护等级都达到IP2X; 除继电器室外,其它三隔室都分别有其泄压通道

抽出式断路器移开后,断路器隔室内的静触头被活门遮蔽断路器隔室被保护。

 在断路器室内打開金属活门检查静触头。

1.主母线2.分支母线3.螺栓4.垫块母线与支母线的联接型式

电缆室空间较大必要时每相可并接6根单芯电缆。

继電器仪表室可安装继电保护元件、仪表、带电监察指示器以及特殊要求的二次设备。

4.防止误操作联锁装置

开关设备内装有安全可靠的联鎖装置完全满足"五防"的要求。

在断路器手车室母线室和电缆室的上方均有泄压装置,当断路器或母线发生内部故障电弧时顶部装備的泄压金属板将会自动打开,释放压力和排泄气体以确保操作人员和开关柜的安全。

            图3

6.开关设备外形尺寸(见图3、表5)




六.开关设备安装和调试

  a.开关设备的安装基础尺寸与安装尺寸(见图5、表7)



KYN28A-12(24)开关柜订货时应提供下列技术资料

1.主接线方案圖编号、用途和单线系统图、额定电压、额定电流额定短路开断电流、配电室平面布置图及开关柜的排列配置图等;

2.开关柜控制、测量忣保护功能的要求以及其它闭锁和自动装置的要求及原理图;

3.开关柜内主要电气元件的型号,规格及数量;

4.如开关柜之间或进线柜需要母線桥连接应提供母线桥的额定载流量,母线桥的跨度距地高度等具体要求数;

5.开关柜使用在特殊环境条件时,应在订货时详细说明;

6.其它特殊要求在订货前须详细书面说明、协商。如订货合同中有所用变柜地基制作请按照提供的基础图施工。