导线全长相对闭合差闭合差限差13cm怎么来的

光电测距导线测量技术实施方案(细则)
主题帖子积分
人民币0 元
您来了朋友,3秒注册,或者用QQ登录,让您畅游路桥技术网!
才可以下载或查看,没有帐号?
一.测区情况及相关补充作业.
1.本测区的所有经检测合格的公路桥梁C,D,E,I级点作为本工程平面II级控制起算点,测区内的公路桥梁已知四等(5秒)点不可直接作为起算点,若作为起算点需经GPS联测(将其精度定位于GPS-E级或导线I级)或导线布测(精度为I级导线)。
2.本测区的公路桥梁所有已知III,IV等水准点(系1985国家高程基准)可以作为高程起算。
二.测量实施规范.
1.城市测量规范(C118/99)
2.工程测量规范(GB50026/93)
3.本工程技术设计书.
三.总体技术要求.
1. 导线测量过程的公路桥梁具体技术要求
光电测距导线的公路桥梁主要公路桥梁技术要求应符合表一二三的公路桥梁规定。
表一,光电测距导线的公路桥梁水平角技术要求
等级仪器等级测回数2C互差/″上下半测回之差/″测角中误差
/″方位角闭合差
/″一级2’’2≤±13≤±10≤±6≤12二级2’’1≤±13≤±10≤±12≤24
注:n为测站数。
*.2C互差概念及计算:一测回同一方向的公路桥梁盘左读数L与盘右读数R±180°之差,即2C=L-(R±180°)。 
表二,光电测距导线的公路桥梁竖直角技术要求
等级仪器等级测回数竖直角互差/″指标差互差/″备注一级I级2≤±10≤±10 二级I级1≤±20≤±20
表三,光电测距导线的公路桥梁测距技术要求
等级仪器等级导线长度/km测回数每边测距中误差/mm相对误差导线全长相对
闭合差一级I3.64≤±15≤1/16 000≤1/14 000二级I2.42≤±12≤8000≤1/10 000
2.其它相关参数要求.
每条边量测测站一端的公路桥梁气象数据。温度取位至0.5℃,气压取位至100pa或1mmHg(所使用的公路桥梁气象仪器应在检定的公路桥梁使用有效期内)。
导线边长应进行加常数、乘常数、气象、倾斜改正以及高程归化和公路论坛投影改化等各项改正计算。
导线边长通过两点间高差进行倾斜改正,按“城市规范”第2.4.10和公路论坛2.4.11条执行。按“城市规范”第2.4.12条进行测距边水平距离的公路桥梁高程归化和公路论坛投影改化。
导线边距离观测记录要求清晰、整洁,原始观测数据的公路桥梁更改应符合“城市规范”第2.6.3条的公路桥梁规定,记录、计算取位至1mm。
3.光电测距导线测量的公路桥梁主要公路桥梁技术要求应符合表4.1.5的公路桥梁规定
等级导线长度
m测角中误差
(″)方位角闭合差
(″)测距中误差测距相对中误差测回数最大相
差DJ1DJ2DJ6一级3.6400±5±12±251/16000—241/10000二级2.4200±8±241/8000121/5000注1:n为测站数。
注2:当要求四等及一级、二级导线最弱点相对于起算点的公路桥梁点位中误差不超过5cm时,导线长度应缩短1/2,其他精度指标应适当提高。
注3:结点与结点或结点与高级点间的公路桥梁导线长度,不应大于规定导线长度的公路桥梁0.7倍。
注4:当附合导线长度短于规定长度的公路桥梁1.3时,导线全长绝对闭合差不应超过25cm:
当要求四等及一级、二级导线最弱点相对于起算点的公路桥梁点位中误差不超过5cm时,导线全长绝对闭合差不应超过13cm。
注5:在不降低点位精度的公路桥梁前提下,一级、二级附合导线的公路桥梁长度可适当放长。在总平向图测量中,平均边长可缩短。个别短边,一级导线边不应小于50m,二级导线边不应小于40m,测距中误差应适当提高
如何免费获得本站资源?很简单,一是发帖,本站将进行奖励!二是点顶部广告,关注公众号;三是升级VIP会员,很便宜哦!
主题帖子积分
人民币0 元
4.四等及一级、二级光电测距导线的布设,应符合下列要求:
(1)导线级别可根据测区面积、高级控制点的密度、地物疏密程度等具体条件,适当选用。
(2)导线用作首级控制时,宜布设成整体环形网,用作加密时,可布设为单一附合导线、结点网或环形网。相邻边长之比不宜超过1:3。
& & (3)当导线平均边长较短时,应控制导线边的条数不超过12条,否则应提高测角精度。
5. 图根控制测量可使用GPS测量、图根导线、极坐标法和交会等方法布设。在高级点下加密的图根导线可二次附合。特殊地区可布设支导线。
6.图根光电测距导线应按附合或闭合环形布设。图根光电测距导线测量的主要技术要求应符合表4.1.8的规定。
7.图根光电测距导线测量的主要技术要求
测角中误差
(″)方位角闭合差
(″)测距首级加密首级加密仪器类型测回数1:500900801/20001±20±30±40±60ⅡI1:100018001501:20003000250注1:n为测站数。
注2:Ⅱ级测距仪参见4.4.1。
注3:用于测定细部点的图根导线,其绝对闭合差不应大于25cm;当附合导线长度小于200m时,其绝对闭合差不应大于13cm
四.作业方法
1.左角采用前-后-后-前,右角采用后-前-前-后,
2.水平角采用测回法,竖直角采用中丝法,三丝法
3.导线施测采用三联脚架全圆观测法施测,水平角观测的技术要求按《工程测量规范 GB .3.1~2.3.10执行。& && & A&&
导线转折角有左角和右角之分。
在导线前进方向左侧的水平角称为左角,右侧的水平角称为右角。
闭合导线一般测其内角,附和导线一般测右角,注意全线应统一。
各等级的导线测角要求,应满足规范。
(1)光电测距,光电测距导线边采用单向或往返观测,导线边长均观测2测回,每测回4次读数,一测回内读数较差应小于5mm,单程测回间较差应小于10mm。
五.设计表格
1.外业数据表格
光电测距导线记录表
工程名称:& && && && && && && && && && &&&观测日期:& && && && && && && && && && &&&仪器:& && && && && && && &
观测者:& && && && && && && && && && &&&记录者:& && && && && && && && && & 天气:
仪器高i测回测点名
目标高l盘&&位水平度
° ′&&″度盘平
° ′&&″测回平
° ′&&″竖盘读数
° ′&&″指标差
如何免费获得本站资源?很简单,一是发帖,本站将进行奖励!二是点顶部广告,关注公众号;三是升级VIP会员,很便宜哦!
主题帖子积分
人民币0 元
& && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && && &第& &页&&共& & 页
六.内业计算
导线测量内业计算的目的:计算各导线点的坐标。
1.外业观测值复核
2.对斜距进行三项改正在化为平距3.将施工面上的平距规划到高斯投影面上,比例因子
4.整理外业资料
计算之前,全面检查外业测量记录,数据是否齐全,有无遗漏、记错或算错,成果是否符合规范的要求。检查无误后,就可以绘制导线略图,将已知数据和观测成果标注于图,以便计算。
简易平差2、计算导线坐标的步骤
①算角度闭合差。
②算其他导线边的坐标方位角。
③算各导线边的坐标增量。
④算各导线点坐标。
5.附和导线内业计算
⑴、坐标反算
根据两已知点的坐标(XA,YA)和(XB,YB),计算AB边的边长DAB和坐标方位角αAB,称坐标反算。AB边的边长DAB
注意:用上式计算坐标方位角会出现负值,所以一般先按照下式计算其象限角,再将象限角转化为坐标方位角。
⑵、附和导线的坐标计算步骤:
附和导线和闭合导线的内业计算基本一致,两者的主要差异在于角度闭合差和坐标增量闭合差的计算上。
①角度闭合差的计算和调整:
附和导线的角度闭合差即是坐标方位角闭合差。由已知的起始边的坐标方位角和观测角推算,由于观测角度有误差,与已知的导线终边的坐标方位角有差异,两者之差即为坐标方位角闭合差。
角度闭合差的调整:原则上和闭合导线相同。但需要注意:当用右角计算时,闭合差以相同的符号平均分配在各角上;当用左角计算时,闭合差则反号平均分配。
②坐标增量闭合差的计算和调整:
附和导线的起始点和终点坐标已知。附和导线的纵、横坐标增量的代数和理论上等于终点和始点的坐标差。
③fx.,fy的调整原则:
fx=∑Δx计算-∑Δx理论
& && & fy=∑Δy计算-∑Δy理论
导线网的严密平差计算
一级导线的平差计算利用专业软件进行严密平差。平差结果文件要求包括起算数据、方向观测值和改正后的边长值、方向和边长的平差值、点位坐标、点位中误差、边长相对中误差、单位权中误差。
导线边长应进行加常数、乘常数、气象、倾斜改正以及高程归化和投影改化等各项改正计算得来的。(如下例)
6.用平差软件平差:
科傻软件平差:
形成数据文件:
5,2,2& && && && && && & 2
& && & A,x,y& && && && && && && & A, L,0
& && & B,x,y& && && && && && && & 3,L,290.1010
& && & C,x,y& && && && && && && & 3,S,198.110
& && & D,x,y
& && & B,L,0
& && & 2,L,80.1010
& && & 2,S,198.110
设置好参数,导入数据。将已知点信息输入
点击平差——调出平差原始数据——出平差报告
南方平差易软件平差:
上面一栏要输入已知点代码及坐标,和架设站的代码
下面一栏输入相对测站点的后视点,前视点的代码及角度(左角或右角)和导线边长
步骤:点击平差按纽,选计算方按,然后在点击闭合差计算——坐标推算——成果输出到WORD。
一级导线网中最弱点的点位中误差(相对于起算点)不大于5cm,最弱边的相对中误差不大于1/20000
成果分析:以上平差均满足限差要求
七.注意事项
1.对所使用的测距仪和全站仪应在检定的使用有效期内。
2.要有仪器设备的鉴定证书,要做基座的偏心检校,注意查棱镜常数(一般仪器都是-30)
如何免费获得本站资源?很简单,一是发帖,本站将进行奖励!二是点顶部广告,关注公众号;三是升级VIP会员,很便宜哦!
主题帖子积分
人民币0 元
3.水平角观测的记录要求清晰、整洁,原始观测数据的更改应符合“城市规范”第2.6.3条的规定,记录、计算取位至秒。
4.视差导线测量和视距导线测量完全采用光学方法,用视差法和视距法测量导线边长,不必用因瓦尺或钢卷尺丈量,因而比传统的经纬仪导线测量方便,且具有较高的灵活性,但精度较低。
5.导线测量和三角测量相比较,其优点是布设灵活,要求通视的方向少,边长直接测定,粗度均匀。缺点是控制面积小,缺乏有效可靠的检核方法。
6.成果的检查和评定
各项资料及成果的检查按《工程测量规范》 (GB50026-93)有关章节执行。为保证测绘产品质量,设专职检查员,严格实行三检制,层层把关,上道工序未验收合格不得进行下道工序。检查工作执行以下规定:
(1)、各等级点应进行100%检查,并作好记录;
(2)、平差计算成果应认真、详细检查;
(3)、控制点计算内业100%检查,外业自检30%。项目部抽检15%;
(4)、严格检查各项技术要求是否达到规范和技术要求的规定;
(5)、经检查员检查后并评为的质量合格成果及资料,如经主管部门验收出现质量事故,检查员应负相应责任;
八.提交成果
1. 实际点刻及点号使用数量说明;
2.仪器检验校正资料;
3. 控制测量外业观测资料;
4. 控制网通知网图;
5.控制测量计算程序文件及坐标成果资料;
6.所有测量成果及图件电子文件;
如何免费获得本站资源?很简单,一是发帖,本站将进行奖励!二是点顶部广告,关注公众号;三是升级VIP会员,很便宜哦!
使用 (可批量传图、插入视频等)快速回复君,已阅读到文档的结尾了呢~~
测绘知识规范及限差(可编辑),房产测绘规范,地籍测绘规范,测绘规范,房屋测绘规范,面积测绘规范,测绘规范下载,注册测绘师规范,城市道路限高规范,后桥限滑差速锁
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
测绘知识规范及限差(可编辑)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 导线相对闭合差 的文章

 

随机推荐