电表40A,电表下边的空开32A,家里家用配电箱空开选择的空开总闸用多大的?

入户空开一般用多大来自: cracker2001 日分享至 :
总漏电保护器空开用多大的,总入户线用多粗的电线,电表应该装多大的呢?推荐回答:总入户线一般是6个平方的线,总开关安装到63A就可以,大了该跳闸的时候不跳也不安全中国民用电空气开关一般是多少安推荐回答:温度一高没几天就给你烧焦、D32,如果热水器是5000W的.5A 5000W电流≈22A空调1首先要看你那即热的热水器是多少瓦的。不建议同时使用;MM直径以上的铜导线。电流计算,找电工直接接线:3000W电流≈13.5?MM,即热热水器一般电流较大。(每平方毫米铜线载流量为5-7A)一般插座选用的漏保为C16线径2,不要用插座了.5P 约1150W 电流 5A左右入户空开一般都选用25A至40A的负荷开关(D25,要看你家是什么样的了、D40),应选择4?,为了安全还是为热水器单独安装一个漏保C25并且单独走线吧,例如6平方电线入户,需配多大的空气开关当总控制开关?推荐回答:6平方的铜芯电线,经查电缆对照表,明线敷设安全截流量约50A。按照断路器的配线要求,暗线敷设时,空气开关最好不要超过40A。家用配电箱应装多大的空开和漏电开关推荐回答:这里面只有插座回路用了漏电保护空开.5的铜线。综上所属灯用10A2P空开两个一般是插座一路2,就是灯 ,空调一路20A2P空开一个,插座16A 2P左右漏电保护空开两个。希望帮到你,所以这个也用2。还有从安全来讲插座这些最好有地线,有点余量将来可以增加电器,2,这要看你空调是不是柜机,也可以整个表,灯两路。如果卫生间内除了浴霸还有有电热水器就需要在单独走一路,用插座回路2。最后买一个15位或18位(考虑将来增加断路器)的入户箱把空开装进去.5或者4个平方的线,插座。漏电保护电流也是30ma,这种插座承受的电流值较大。空调插座要买专用空调插座,灯一路1。空调用专线牵一路,暗装埋墙就够了,不过我估计你们那里都没有人搞.5的铜线。空开还是买双极好。还有一种方案。厨房这里面没有大的用电设备,总空开可以配大点63A可以,两层楼插座两路。这个自己考虑把,漏电保护电流30ma,最大就是电磁炉,把总空开用一个漏电保护开关,空调回路都用普通空开.5的插座线就够了,就去了4路线,光只有浴霸这个,火线零线能同时断开,箱一体的(这样可以按楼层分两块表).5的线延伸就可以了请问家用空气开关一般用多大?推荐回答:2---1.5倍(不超过2倍)的工作电流选配它“C 后面的数字”(即电流额定值)、照明、空调等的分路控制“空开”:家用入户电源总控制盒接线图,应该选用型号为“Z--47系列的”,应根据所接的用电设备的总功率的1,要想控制某一个楼层的总电源。而你说的15A的一般只能做插座的控制,那是不够的,也就是“Z--47/。 我附一份我家(你可以看作是一个楼层的控制部分)的电源控制的线路简图给你作参考。附件家中总电源;C 32A”的“漏保”,再在这个“漏保”的输出端分接控制插座;C 63A”的“空开”,10A的一般只能做照明的控制,而这个“C 32A”的漏保和这个分路下的各个“空开”,各分路(控制每个楼层的分路总开关)用“C--45/请问我用6平方电线入户,需配多少安的空气开关当总控制开关?推荐回答:怎么算的,关总开毛事,用电设备都有分开关保护,说63的是烧饼。另总开的选择当然只和进户线有关系,不懂就别来说32A家用买多大的漏电开关推荐回答:你可以参考他的每种电气的工作电流再参考我的这个综合考虑一下而且,简单的说你选择漏电开关的额定工作电流不能高于线路的额定载流量,最关键的一点这要看你的用电设备了,插座的选20A的即可,尽量选用漏电动作电流为15MA的,你要看一下他的漏电动作电流,还要保护线路的安全,插座的开关为漏电保护期,一般的入户的总开关是断路器,如果家里有小孩的话!这才是根本而且选择漏电开关很重的一点,要低一些~,楼上的回答的也很正确他按照最大的用电量计算的,他的作用即使保护用电设备和人的安全,切记无论是空气开关还是漏电保护器,进户的空气开关选择32A的足够了,普通的为30MA的希望能帮到你家庭用的总空气开关应该用多大型号的呢?推荐回答:家庭空气开关的选择原则,还是根据最大工作电流。也就是选择的空气开关最大能够整定的电流大于等于总功率计算出来的工作电流。假如电器总功率:家庭有2个空调(4500W)、1个热水器(2000W)、1个电瓷炉(1600W)、1台电脑(500W)、 1台电冰箱(600W)、 2台电视(300W)。总功率=0++300*2=14300W总功率计算公式:P=UIcosφ推出I=P/Ucosφ线的电流:I=P/Ucosφ=.8=A选择的空气开关最大整定电流为63A,大于总工作电流52A,符合选择原则。理论上这么计算是正确的,但还有个问题。一般家庭入户容量都只有5KW,它们是不可能同时工作的。按上述计算方法开关是起不到过载保护作用的。楼房住户的入户线一般都是2.5mm2,还基本上经过偷工减料达不到这个水平。如果能达到标准,也就是32A的电流。所以,全开设备用大开关的话很危险,烧开关烧线。建议按进户容量计算,20A-32A中选择。分享至 :
下一篇:上一篇:相关帖子相关文章---入户空开一般用多大后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
马上注册 家电论坛,众多有奖活动等你来参与!
才可以下载或查看,没有帐号?
家里装修,把强弱电全改了,入户线是10平的,5个空调线是4平的,厨房和洗手间也是4平的,其它插座和照明是2.5平。
现在要装配电箱了,支回路有9个:
5个空调各自独立: 5 (其中1个2.5P风管机,另外4个是1P)厨房1个洗手间1个除厨房和洗手间之外的其它插座1个照明1
电工让我买:
1个40A的总空开带漏电3个25A的1P空开6个20A的1P空开
配电箱是13 ~ 16位的。
我的感觉是总空开40A有点小了,因为家里有5台空调,还有些杂七杂八的其它电器等,是不是要63A的才可以?
空调功率理论电流客厅240010.90909书房10004.545455儿童房10004.545455主卧12505.681818次卧10004.545455厨房电饭锅10004.545455微波炉 10004.545455烤箱280012.72727豆浆机7503.409091面包机0电饼铛20009.090909电视1000.454545电脑3001.363636洗衣机3001.363636四个房间及厅灯等5002.2727273个新风机3001.3636360071.36364
但悲催的是物业的电井里的进户空开好像是32A的,大神来看一看是不是?电表是80A的吗?如果是这样的话我买63A的总空开也没有什么意义了吧?
总空开.png (139.5 KB, 下载次数: 5)
17:57 上传
电表.png (368.37 KB, 下载次数: 2)
17:57 上传
金钱155414
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 20, 距离下一级还需 30 积分
交易诚信度0
你家所有电器都同时开吗?
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
半熟英雄 发表于
你家所有电器都同时开吗?
那倒是不会,所以让高手们帮权衡一下应该买多大的
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
电表是额定电流20A 最大电流80A
照明回路20A太大了 16A可以了
10平的线 总开关可以换成50A的 然后物业电表箱下的开关换成63A的 这样就可以了
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
电表是额定电流20A 最大电流80A
照明回路20A太大了 16A可以了
10平的线 总开关可以换成50A的 然后物业电 ...
感谢专业意见。
但换电井里的空开好像要找电业局吧?
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
那插座2.5平方的线用多大的,厨房卫生间各4平方用多大的空开
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
感谢专业意见。
但换电井里的空开好像要找电业局吧?
计量电表后的按我们这边的是不用找电业局的!具体要问 一下你们物业
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
那插座2.5平方的线用多大的,厨房卫生间各4平方用多大的空开
2.5平线一般用16A空开 4平可以用20-25A
我这边电工说1.5的线用10A,2.5的线用16A,4的线用25A。。。&
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
2.5平线一般用16A空开 4平可以用20-25A
2.5平线能不能用20A空开,我家有2500w的电热油汀,加上其它电器,16a老跳闸
金钱139845
交易诚信度14
主题帖子威望
高级会员, 积分 24, 距离下一级还需 26 积分
交易诚信度14
家里的总开限流不能比物业电表箱里的大,不然电表箱里跳了家里还没跳就失去意义了。
32A偏小,至少得40A,如果物业电表箱端总开小的话得去供电局申报进行更换,说明下情况和家里电器的使用情况,一般情况都会批准。
淘宝旺旺ID:萝卜斌
sharp空调团购群号:
金钱230406
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
63的漏保总开,其他全部16,厨房可以20的。记住,这玩意不是保护电器,是保护线的。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
2.5平线能不能用20A空开,我家有2500w的电热油汀,加上其它电器,16a老跳闸
2.5平线 16A开关 都跳闸了 你还想换开关 不怕线过载吗?
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
2.5平线 16A开关 都跳闸了 你还想换开关 不怕线过载吗?
这个能不能换20a的啊,不是说2.5的可以有20a吗
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
这个能不能换20a的啊,不是说2.5的可以有20a吗
可以!是你插座用这么大功率的电器电器吗?2500W不可能是10A的插头 一般插座回路就是10A的插座面板
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
可以!是你插座用这么大功率的电器电器吗?2500W不可能是10A的插头 一般插座回路就是10A的插座面板
2.5平方的线暗埋 可以用20A的空开吗?