plc 施耐德电气官网问题请教

(春去春又回!)
(伊瑞变频技术方)
第三方登录:查看: 1175|回复: 9
两个电气问题,请赐教!
主题帖子听众
三星会员, 积分 1446, 距离下一级还需 554 积分
三星会员, 积分 1446, 距离下一级还需 554 积分
在线时间566 小时
1.测量电机绝缘电阻,电机额定电压380V,额定功率22.4KW,用高阻计DC500V档测量,刚开始时候绝缘电阻很低,约为0.2兆欧,经过1分钟逐渐上升到10兆欧,之后稳定,是怎么回事哦?正常吗?
2.MCC盘内A/T输出4-20mA电流到设备端电路板,输出接点带DC24V电压,而设备端电路板的接收点也带DC24V电压,所以没有办法接受电流信号,后来有位朋友指点,让我用A/T正极接电路板负极,A/T的负极接电路板G,而电路板正极悬空,我按照这样接好后模拟测试真的OK,请问是什么道理啊?
请赐教哈!多谢
面朝大海,春暖花开
主题帖子听众
三星会员, 积分 1446, 距离下一级还需 554 积分
三星会员, 积分 1446, 距离下一级还需 554 积分
在线时间566 小时
怎么没有人顶呢?高手指点一下撒
面朝大海,春暖花开
主题帖子听众
三星会员, 积分 1446, 距离下一级还需 554 积分
三星会员, 积分 1446, 距离下一级还需 554 积分
在线时间566 小时
自己再顶一下,免得沉下去哦
面朝大海,春暖花开
主题帖子听众
四星会员, 积分 3447, 距离下一级还需 1553 积分
四星会员, 积分 3447, 距离下一级还需 1553 积分
在线时间861 小时
主题帖子听众
四星会员, 积分 2484, 距离下一级还需 2516 积分
四星会员, 积分 2484, 距离下一级还需 2516 积分
在线时间527 小时
测量的方法有问题,稳定的读数才算最后的测量值。
勾勾の小指头説好永远Ъù分手メ愛伱↘
主题帖子听众
四星会员, 积分 2329, 距离下一级还需 2671 积分
四星会员, 积分 2329, 距离下一级还需 2671 积分
在线时间723 小时
楼主是搞电气的么?所谓的高阻计就是摇表吧???问题问的晕晕乎乎的,别人怎么回答你!!!
Where there is a will,there is a way!
头像被屏蔽
主题帖子听众
一星会员, 积分 474, 距离下一级还需 26 积分
一星会员, 积分 474, 距离下一级还需 26 积分
在线时间128 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
头像被屏蔽
主题帖子听众
一星会员, 积分 474, 距离下一级还需 26 积分
一星会员, 积分 474, 距离下一级还需 26 积分
在线时间128 小时
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
签名被屏蔽
主题帖子听众
一星会员, 积分 295, 距离下一级还需 205 积分
一星会员, 积分 295, 距离下一级还需 205 积分
在线时间134 小时
在宁钢找一个电气施工单位问一下
主题帖子听众
在线时间802 小时
第一个问题,测量方法正确,现象也是正常的。
第二个问题,这是一种串联方法,这种接法是不合理的,如果设备正确接地的话,是要烧设备的,应该去配信号隔离器。
阿拉宁波网 (
增值电信业务经营许可证:浙B2-
Powered by
服务热线:5
服务QQ/微信:、
16:19, Processed in 0.212842 second(s), Total 16, Slave 15 queries.扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
请教个电器方面问题
红玉南瓜倨贫2
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
放电时间=4AH除以0.5A再乘以放电系数0.95=7.6小时
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 125|回复: 6
请问几个电气问题
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
我看别人做计算电流时为什么比书本的计算公式多除了个功率因数??有的就直接用计算功率除0.658?还有就是计算功率和最大相电流的作用区别是什么?所谓的装机容量是什么?开关电流的选择跟计算电流的系数一般是多少?还导线载流量的确定?与导线截面枳的选择?防雷屋顶上标的1%是什么意思?R〈=4是怎么确定的?
& && && && && &
& && && && && &&&
& && && && && && &
& && && && && && &
& && && && && &&&
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
MX&&59.0& && &&&0.90&&0.90&&53.1&&90.0&&NS160H-C/4P 125A&&ZRBV-4*120+1*70&&176.0我查导线的型号表有ZRvV-4*70+1*35的为什么不用这个?还有就是插座为什么有的用两根导线连接?我看图纸上大部分是用三根线连接的啊!
防雷屋顶上标的1%是什么意思:这个是屋顶排雨水的坡度。跟电气没关系
至于这些问题:::::我看别人做计算电流时为什么比书本的计算公式多除了个功率因数??有的就直接用计算功率除0.658?还有就是计算功率和最大相电流的作用区别是什么?所谓的装机容量是什么?开关电流的选择跟计算电流的系数一般是多少?还导线载流量的确定?与导线截面枳的选择:::基本上都是负荷计算的问题!
& && && && && &
& && && && && &&&
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
装机容量::所有使用设备的容量。
开关电流的选择跟计算电流的系数一般是多少?::这个不一定
还导线载流量的确定?::这个你也管啊。查表不就完了吗?
导线截面枳的选择:跟据计算选开关,根据开关选导线
有的就直接用计算功率除0.658?还有就是计算功率和最大相电流的作用区别是什么?::这个你是什么意思??
& && && && && &
& && && && && &&&
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
是计算电流和最大相电流的作用区别,说错了,导线截面枳的选择:跟据计算选开关,根据开关选导线,这个我也知道,我问的是开关允许的电流是不是计算电流的几倍?比如我这里有的是乘以1.25或1.4的。
MX 59.0 0.90 0.90 53.1 90.0 NS160H-C/4P 125A ZRBV-4*120+1*70 176.0我查导线的型号表有ZRvV-4*70+1*35的为什么不用这个?还有就是插座为什么有的用两根导线连接?我看图纸上大部分是用三根线连接的啊!
& && && && && &
& && && && && &&&
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!
配电断路器长延时整定电流取计算电流的1.1倍……不过这个不是三言两语能说清楚的,兄弟最好先详细看看设计手册。
国和论坛是以专业提供建筑工程、金融会计、国家公务员、职业资格、学历认证、计算机及外贸等九大类100多种考试的考试资讯、考试交流、试题资料下载、考试服务和学习交流平台!查看: 2262|回复: 11
请教电气漏电保护问题
在线时间 小时
有一台移动电机(额定电流16A)接在插座上使用,插座有空开空开规格是32A ,为了达到人触电后能够及时断开电源,请问该空开符合要求吗?需要额外的漏电保护吗?如果需要应选用什么规格的漏电保护器?如果只用空开,应选用什么规格的空开?多谢了!
在线时间 小时
空开有带漏保的,单纯的空开和漏保作用是不一样的,还要看电机使用的环境。
在线时间 小时
anjianergu
& & 多谢!想知道选择多大的空开或漏电保护。
在线时间 小时
楼主你就选择32A的漏电保护开关就OK了,该开关额定漏电保护动作电流≤16MA。
在线时间 小时
多谢东之杰,为什么选择32A的呢?如果为了防止短路,应如何选择空气开关呢?
在线时间 小时
因为这台移动电机(额定电流16A),选用开关至少要按照额定电流的1.25倍来配置,所以选用32A的漏电带过载保护的开关;
当然如果有20A这个规格的漏电开关,也可以选用!!!
在线时间 小时
本帖最后由 东之杰 于
11:02 编辑
一般情况下小型塑壳式空气开关只适用于过载保护,短路保护是采用熔断器,电感性负载短路保护一台设备按照额定电流的2--2.5倍选择。
在线时间 小时
漏电保护开关和空气开关在功能作用上有没有什么区别?
答:漏电开关对电器\线路漏电起保护,空气开关主要起过流、短路起保护。
漏电保护开关比空气开关多一个,来去电流是否相等的检测回路。不相等证明有电流(大于30mA时通过人体)泄漏,跳闸保护。
空气开关是因为电路中电流过大(电路短路或者用电器总功率过大都可,可能引起电流过大)而自动关掉开关.切断电路 漏电保护器也就通过检测电路中地线和火线中电流大小差异来控制开关的,当火线有漏电时(单线触电)通过进户火线的电流大,而通过进户地线的电流小,引起绕在漏电保护器铁芯上磁通变化,而自动关掉开关.切断电路。
在线时间 小时
