雨淋伐组雨淋阀压力开关关如何接线

电气工程分区
查看: 1213|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分905帖子
三星工程师, 积分 905, 距离下一级还需 45 积分
本帖最后由 xb8899 于
17:14 编辑
17:12 上传
16:45 上传
目前在做一个的火灾,业主要求加入自动喷水灭火系统,在做这个系统时产生了一些疑问。
上图是国家标准14X505-1,图中压力开关使用了双触点,其中压力开关通过其中一个触点连接至火灾报警系统的输入模块再反馈至消防联动控制器,这个没有问题。但另外一组需要连接至消防泵控制柜的“压力开关连锁起泵线”我和我单位同事探讨时产生了不同的理解,所以请教各位前辈如下问题:
1、图集26页上“压力开关连锁起泵线”标明的是C线,也就是传输线路中的连锁控制线,属于图集上所谓“连锁控制”的范畴,作用是压力开关直接连锁起泵,我在和其他地方经过查询,C线电压等级有AC220V和DC24V两种,网上有说可以引出DC24线缆再通过中间继电器控制,这个不难理解,那么AC220V的线缆一般在什么情况下使用?AC220V和DC24V两种线缆的规格各位前辈是如何选取的?
2、我同事理解认为图集中“压力开关连锁起泵线”其实指的是传输线路中的“消防联动控制线路(联动总线)S2线“,为通信线,属图集上的”联动控制“范畴,但根据图集25页提示第一条说明,雨淋系统启动喷淋泵属连锁控制信号,我个人坚持认为图集26页“压力开关连锁起泵线”为表示连锁控制的连锁控制线C线。希望各位前辈给出指导。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分314帖子
五星助理工程师, 积分 314, 距离下一级还需 186 积分
压力开关连锁启泵跟火灾自动报警系统没有关系,即使没有火灾报警系统,这个也是要的。你理解是正确的。
AC220VDC24V什么情况使用不太清楚,但是个人认为这跟厂家的产品有关系,你网上找两个厂家问问就清楚了。
三人行,必有我师!—Janstin
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1225帖子
五星工程师, 积分 1225, 距离下一级还需 1275 积分
压力开关连锁启泵跟火灾自动报警系统是二套系统,没有直接联系。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5帖子
技术员, 积分 5, 距离下一级还需 45 积分
路过,学习学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分538帖子
一星工程师, 积分 538, 距离下一级还需 112 积分
属于无源开关信号,跟控制柜控制系统有关,和电压等级没有多大联系。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1285帖子
五星工程师, 积分 1285, 距离下一级还需 1215 积分
压力开关连锁启泵跟火灾自动报警系统是二套系统
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分234帖子
四星助理工程师, 积分 234, 距离下一级还需 16 积分
我同意你的观点,属于联锁控制启泵线。即压力开关动作,联锁启动喷淋泵,与火灾报警联动无关。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分448帖子
五星助理工程师, 积分 448, 距离下一级还需 52 积分
规范没有明确规定压力开关动作信号需要硬线直接启动消防泵,仅规定需反馈至消防联动控制器。类似于消火栓按钮按钮接线。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2307帖子
五星工程师, 积分 2307, 距离下一级还需 193 积分
路过,学习学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分626帖子
一星工程师, 积分 626, 距离下一级还需 24 积分
同意楼主观点 关于C线选用220V还是24V 期待大神讲解
12周年站庆
优秀毕业生
站庆6周年勋章
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)压力开关如何接线?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
压力开关如何接线?
被浏览888次
我来帮他解答
压力开关从左到右有4个螺丝,第一个你接火线进第二个接火线出第三个接零线进第四个接零线出,出的就是到电机。
这要看是哪种压力开关,有电子的也有机械式的,电子压力开关六个接线点,上面两个为电源进线,中间两个为地线接头,下面两个为电机接头,机械式压力开关也就四个接头,进线和出线交叉接就可以了,也就是一三和二四,以上为两相电机或水压力开关接线方法。
这要看是哪种压力开关,有电子的也有机械式的,电子压力开关六个接线点,上面两个为电源进线,中间两个为地线接头,下面两个为电机接头,机械式压力开关也就四个接头,进线和出线交叉接就可以了,也就是一三和二四,以上为两相电机或水压力开关接线方法
青梅竹马_2503&回答:delta压力开关相对较好。它的开关具有体积小、灵敏度高、密封性强、耐油防腐蚀的特点,最令人惊叹的是此类开关可以放在水中工作令同类产品望尘莫及。希望能帮到你
estevez&回答:你好!只要把电压力表和压力开关并联,压力开关高压设比电压表高压大一点就可以了。希望帮助到你!
L_&回答:如果开机加热到一会,水还未开就跳保温。此故障的原因有几个:
A、旋扭开关(即定时器)部位的接触不好,虽然已扭到煮食的部分但并未接通,使得电路只由保温开关控制在60度。
B、压力开关失灵,不通,这样即使定时器接触良好,但在压力未到的情况下,压力开关已误动作(跳开),而使电路处于保温状态,水煮不开。
zhangwenquan1&回答:用两个双投开关,电源火线接在第一个双投开关的中间柱上,其余的两个柱用两颗线交叉接在第二个双投开关的两边柱上,第二个双投开关的中间柱上接灯口火线(即灯芯位置),灯口的另一端接电源零线。这样就形成了当第一个开关简单的互锁电路,无论哪一组开关有一组导通或断开,这样就形成了两地同控一盏灯。
-丶-&回答:水流指示器压力开关六个接线点,上面两个为电源进线,中间两个为地线接头,下面两个为电机接头,机械式压力开关也就四个接头,进线和出线交叉接就可以了,也就是一三和二四。
0位业主申请
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()

我要回帖

更多关于 压力开关接线图 的文章

 

随机推荐