西门子PLC扩展模拟量模块EM235功能介绍
&&&&&&&"EM235"是最常用的模拟量扩展模块,它实现了4路模拟量输入和1路模拟量输出功能。下面为EM235为例讲解模拟量扩展模块接线图,
对于电压信号,按正、负极直接接入X+和X-;对于电流信号,将RX和X+短接后接入电流输入信号的“+”端;
模拟量值和A/D转换值的转换简要介绍
假设模拟量的标准电信号是A0—Am(如:4—20mA),A/D转换后数值为D0—Dm(如:),设模拟量的标准电信号是A,A/D转换后的相应数值为D,由于是线性关系,函数关系A=f(D)可以表示为数学方程:
A=(D-D0)×(Am-A0)/(Dm-D0)+A0。
根据该方程式,可以方便地根据D值计算出A值。将该方程式逆变换,得出函数关系D=f(A)可以表示为数学方程:
D=(A-A0)×(Dm-D0)/(Am-A0)+D0。
具体举一个实例,以S7-200和4—20mA为例,经A/D转换后,我们得到的数值是,即A0=4,Am=20,D0=6400,Dm=32000,代入公式,得出:
A=(D-6400)×(20-4)/(3)+4
假设该模拟量与AIW0对应,则当AIW0的值为12800时,相应的模拟电信号是600+4=8mA。
又如,某温度传感器,-10—60℃与4—20mA相对应,以T表示温度值,AIW0为PLC模拟量采样值,则根据上式直接代入得出:
T=70×(AIW0-6400)/25600-10
可以用T&直接显示温度值。
模拟量值和A/D转换值的转换理解起来比较困难,该段多读几遍,结合所举例子,就会理解。为了让您方便地理解,我们再举一个例子:
某压力变送器,当压力达到满量程5MPa时,压力变送器的输出电流是20mA,AIW0的数值是32000。可见,每毫安对应的A/D值为32000/20,测得当压力为0.1MPa时,压力变送器的电流应为4mA,A/D值为(32000/20)×4=6400。由此得出,AIW0的数值转换为实际压力值(单位为KPa)的计算公式为:
VW0的值=(AIW0的值--100)/(3)+100(单位:KPa)
西门子S-1200 PLC CPU最大带载能力计算
&&&&&S7-1200的最大I/O能力取决于以下因素:
1, CPU输入输出过程变量映像区大小---1200的过程映像区都是1024字节输入/1024字节输出,相对于128个输入/128个输出足够。
Table1-不同CPU的参数
2, CPU带扩展模块数目---对于左侧的CM(通信模块扩展)模块,不占用扩展模块资源数。仅仅考虑右侧的(信号模块扩展)SM-I/O模块即可。
3, CPU 的5V电源是否满足所有扩展模块的需求
Table2-CPU的带载能力
注:24V可以外接24V电源供电,忽略!
Table3-数字扩展模块消耗的电流
由表可知,SM模块中最大的消耗5V电流为185mA,CPU最大的5V电流供应为1600mA,相除可得:SM模块最多为8个(型号可以任意组合);输入的点数最多为:128个(过程映像区大小)。
注:限制条件:在软件中,一个CPU最多可连8个信号模块。(结合电流与软件考虑)
销售热线:010-
展会合作/友情链接:010-
传真:010-
Email:(使用时请把#换成@)
Copyright&&2003 - 2017&&&&All&&Rights&&Reserved&&仪器仪表交易网 版权所有200plc扩展模块电源计算及接线问题?
以cpu226为例,扩展em232模块时,是不是扩展模块总的5v耗电量和24v耗电量都要同时满足cpu226时才能使用,只是5v耗电量满足不可以吗,用的时候只接了5v的电缆,24v电源没接好像也可以使用的。一直很疑惑这个问题。而且现在确切的想知道cpu226带两个em231(8路模拟输入)和四个em232(4路模拟输出)到底是否可行?
1、是不是扩展模块总的5v耗电量和24v耗电量都要同时满足cpu226时才能使用?是的2、只是5v耗电量满足不可以吗,用的时候只接了5v的电缆,24v电源没接好像也可以使用的?s7-200cpu模块提供5vdc和24vdc电源:当有扩展模块时cpu通过i/o总线为其提供5v电源,所有扩展模块的5v电源消耗之和不能超过该cpu提供的电源额定。若不够用不能外接5v电源。每个cpu都有一个24vdc传感器电源,它为本机输入点和扩展模块输入点及扩展模块继电器线圈提供24vdc。如果电源要求超出了cpu模块的电源定额,可以增加一个外部24vdc电源来提供给扩展模块。所谓电源计算,就是用cpu所能提供的电源容量,减去各模块所需要的电源消耗量。3、cpu226带两个em231(8路模拟输入)和四个em232(4路模拟输出)到底是否可行?cpu226供电能力:cpu226/226xmdc5v:1000madc24v:400maem231模块:需要的电源dc5v:87ma两个就是174maem232模块:需要的电源dc5v:31ma四个就是124ma,那算下,能够满足的。可行
西门子工程师
线下培训课程
免费视频教程西门子PLC扩展模块配置电源的方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
西门子PLC扩展模块配置电源的方法
艾驰商城隶属锐特(福建)机电科技有限公司...|
总评分0.0|
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢PLC与扩展模块之间的通讯接口及通讯协议
查看: 4392|
摘要: 1、通讯接口以松下FP1系列PLC为例来阐述PLC与扩展模块之间的通讯,FP1系列PLC的通讯接口采用标准9芯RS232接口,它与扩展模块之间的接线如图所示。 图1 扩展模块与PLC的通讯连接· 扩展模块的RXD端与PLC的TXD端联接,使扩展模块接收到 ...
1、通讯接口以松下FP1系列为例来阐述PLC与扩展模块之间的通讯,FP1系列PLC的通讯接口采用标准9芯RS232接口,它与扩展模块之间的接线如图所示。
图1 扩展模块与PLC的通讯连接· 扩展模块的RXD端与PLC的TXD端联接,使扩展模块接收到PLC发出的数据;·扩展模块的TXD端与PLC的RXD端联接,使扩展模块发出的数据被PLC接收到;· 扩展模块的地与PLC的SG端互联,使两者的工作基准地电平相同。上面采用的是RS232接口,PLC一次只能扩展一个模块。假如要扩展多个模块,可以采用RS485接口,现代的PLC一般都带有RS485接口。2、通讯协议松下FP1系列PLC与扩展模块之间的通讯协议为松下公司专用的MEWTOCOL-COM协议,该协议采用异步通讯方式,其波特率有、、1、5bps等多种可选,且报文长度可变可固定。该协议格式分为命令消息(Command Message),正常响应消息(Response Message-normal),出错响应消息(Response Message-error)三种。
其中:%为起始符,标记每一帧报文的开始;CR为结束符,标记每一帧报文的结束;AD为PLC的站地址,为两位16进制数,如00则表示第一台PLC;#、$、!标注该帧报文为何种类型。Command code为命令代码,如例1中的“RD”,表示读数据区。Response code为响应代码一般返回接收到的命令消息中的命令代码。Error(H)和Error(L)为出错代码,是两位16进制数, 可根据其值在协议中查出错误的描述。Text code为命令参数,如例1命令消息中“D ”,“D”表示数据寄存器,“”表示第1105号至1107号,而在例1响应消息中,“A00”则表示DT1105至DT1107中数据分别为、0A00。BCC(H)和BCC(L)为前面字符串的BCC校验码的高、低位,为两位16进制数。其初值为0,然后从起始符开始与该帧报文中每一字节按位进行异或运算得到。例1:读取DT1105至DT1107中的数据的命令消息如下:%&& 01& #& RD&&&&& D01105&&&&& 01107&& 57& CR若DT1105至DT1107中数据分别为和0A00,PLC返回的响应消息如下:%&& 01& $& RD&& 6300&&&& 4433&& 0A00&& 62& CR那么, 模拟量输进扩展模块与PLC通讯的报文可如下:%&& 01& #& WD&& D&& 0 0fff& 32& CR表示1号模拟量输进扩展模块把模拟量采样值0FFF存进PLC的第1105个数据寄存器模拟量输出扩展模块与PLC通讯的报文可如下:%&& 01& #& RD&& D&& 0F& 02&&&&&& CR表示1号模拟量输出扩展模块请求把PLC中第1106个数据寄存器保存的模拟量输出值读进。若DT1106中数据为0fff,PLC返回的响应消息如下:%&& 01& $& RD&& 0fff&&& 45&& CR1号模拟量输出扩展模块就把接收到的数字量0fff转换成模拟量输出。