没有零线怎么接3四开关零线接哪儿

如果在三相四线中,三线经过开关零线不经过开关使用220v会不会跳闸?
如果在三相四线中,三线经过开关零线不经过开关使用220v会不会跳闸?
不行,没法用 再问: 如果把零线接到别的开关的上段或下端可以用吗? 再答: 不可以 再答: 什么样子的开关再问: 我想从二次盘上接个三相四线的电源可是盘上没有这样的开关只有三相三线的开关我把火线接到三相三线的开关上了,有于从一次盘到二次盘的零线有故障从中间取的零线直接接到二次盘两相的开关上,二次盘的两相开关能用,我要用的三相四线的零线也是从一次盘到二次盘的中间接的当合上我接的三相三相的开关时380.220都有了一用220就跳闸怎么回事啊朋友? 再答: 三相闸上是不是有零线进和出啊 再答: 把闸的进口(N口)接上零线就可以了。再问: 我要用的开关上没有总开关上有只不过没接零,零线直接接的两相的上口 再答: 有零线的闸,必须接零线,如果不接,一用就跳。再问: 说白了就是说我从三相三线的闸刀上取个火,零线从一次盘到二次盘线的中间取。如果合上三线三相的开关220就有了,一用220就跳闸 再答: 零线有接地的地方再问: 零线不经过开关是不是没事啊 再答: 那要看是哪种开关再问: 如果说零线有接地的地方为什么用两相的开关没事呢? 再答: 因为零线你接到上口了再问: 零线也需要过载吗再问: 零线开关的上端和下端不是通的吗,接上口下口有区别吗? 再答: 不用的时候是不会跳的,当你打开用电器时,火线会通过用电器,把电传给零线,因零线接地而跳闸。再问: 哥们我还有个问题想问问你?再问: 家用电机插上插销就转,如果不通电去量电机的零火,零火是不是通着的 再答: 要先把电容拿下来,再量。 再答: 不然没准 再答: 拿下电容来,有三个线头。 再答: 三个点必须都有阻值才行。
与《如果在三相四线中,三线经过开关零线不经过开关使用220v会不会跳闸?》相关的作业问题
1 工作零N和保护零PE同一来源同是PEN,无法分开.2 上端PEN 装上空开后如断开,下行PE保护就无.3 短路时 火线测空开如果没有零线空开灵敏,既零线空开先断时,隐患大大的.
家庭电路中,火线和零线之间的电压是220V.故答案为:220.
开关装在零线上了
一台总开关和第二台开关串联,其它四台并联,这样就是受总开关控制了,总开关接一火一零,其它开关也是一样.你这是漏电开关,零线必须进开关的. 再问: 五条线说错了,每根线包含火线和零线,共有5根火线和5根零线 再答: 我晕啦,你说的是进户线,你都没搞明白啥叫进户线。能进10条线的除非你跟当地电管所有亲戚,哈哈。。 我想你的
我觉得楼上这样理解不够合理,因为单相设备不同于三相设备,三相设备的三相平衡是它本身绕组的平衡决定的,在它正常运转中零线电流为0;而单相设备则不然,它不是三相平衡负载,而是单相负载,即使人为配置平衡,也不能保证其零线电流为0,何况还要考虑到随时可能出现的个别负载开路以及为方便控制而采用分控开关.当然您在基本配平三相负载的
三相四线中的负载平衡,意味着三线中的电流有效值相等,但是这三根线中的电流相位个差120度,所以在三相四线中地线上,三股电流汇合在一起,相加,他们的矢量和为零,所以电流为零.这里应用的是复数计算,三线电流分别表述为I1=I
不可以.虽然三相四线制电源的零线也是接地的,但是在运行中难免有接地线锈蚀或其他原因与零线断开的情况,如果零线直接用接地线,当出现上述情况时就可能发生事故.
零线可不入.缺相的原因?不好说,如果你三相严重不平衡还是会跳的.缺相指的就三相少一相或两相,线路问题占大部分,供电也有可能有问题,还有断路器本来有质量问题也有可能啊,后面的接触器是否有问题也不好说,这叫人怎样分析呢?处理?用万用表去量一下什么问题都跑不出万用表这个表子的. %%%%%%%%%%%%%%三相五线制标准导线
双控开关是为了实现异地同时控制一盏灯,两点上任一一个开关均可开启关闭这盏灯设计的.接法用语言描述是这样子的:零线直接接灯的零线供电端;火线先接第一个双控开关的中心接线端(公共端),剩下的双控开关的旁侧两接线端接两根线到第二个双控开关的两旁侧接线端,第二个双控开关的中心接线端(公共端)接一根线到灯的火线供电端,异地双控即
家庭电路中接在灯泡与零线之间的开关断开,灯泡带电的.灯泡上的火线是可以造成触电的.火线和零线既不能并联也不能串联,只有电器元件存在并联和串联.地线和大地连接电阻越小越好,是不能做绝缘的.灯泡发亮是电流由火线(或正极)经过灯丝到零线(或负极)使灯丝发光(电能转换成光能).
简单的讲,4线的传感器其实内部是两个完全不相连的压力开关,两根是低压开关,两根是高压开关,具体走向见附图.而三线的传感器内部是一个电子的压力感应器,三根线都与电脑相连,外面两根分别是传感器的电源线,中间的一根是信号线.
为了安全听我说,首先把火线接在开关的一个接线柱上,另取一根电线一端接开关的另外的接线柱上,另一端接灯座的灯芯端.零线直接接在灯座的侧端.加分吧,这个接法绝对正确绝对安全.
D火零两条线直接接了,此时经过电线电流最大,这就叫短路了.但电线的熔融极点比保险丝高很多.所以只有保险丝会烧断.
有电压的,产生的电压是三相电压的矢量和.也就是零序电压.
一般我们毛估中小电动机的电流只要把功率乘2,2.2千瓦就是4.4安培,放大一些最多5安培,查表固然5安培.用公式P=√3*U线I线ηconsφ.零线不该有电流,由于不可能做到三相很平衡,会有一些电流,但不能很大,否则线路上三相布置有很大的不平衡,你应该调整线路上的用电器.
我国低压配电(市电)系统采用三相四线制供电方式,变压器低压侧采用星形(Y)连接方式,从中性点处接出零线,同时变压器中性点接地.零线的作用大致有以下几种:1.相线和零线为单相民用电器供电(220V)2.当三相负荷不平衡时,零线作为不平衡电流的通路,从而保证三相供电质量.3.工业用电设备的金属外壳与零线连接,可以对设备提供
有负载烧坏的可能.因为零线断了,就相当于两个单相电压是380V加在两个串联的负载上,那就是负载轻的,由于内阻大,承受的电压会大,有可能烧坏;而负载大的,由于内阻小,承受的电压小,不能正常工作.
当三个灯泡都亮是,因为三相电压和电流大小相等,相角互差120度,向量和为零,这时在零线中就没有电流同过,当一相灯泡烧坏,相当于该项断路,那么剩下的两相还是处于原来的相位,但是电流的和向量不为零,因此在零相电流中就会产生一个电流来使其合向量为零,所以在零相中流过的电流的大小和烧坏的一项的大小方向相同.电流大小=功率/电压
你是指的开关级别,还是线的数量级?如果是开关级别,在B级防雷骑和C级防雷器前面的空开,需要分别用2级和3级的开关.如果是线数量级,需要看是两相三线电还是三相四线电还是单相电了.扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
只有三根火线,没有零线,怎么接一个额定电压220伏的灯泡?只有一个灯泡!另外,如果有三个同样灯泡,应该用三角接法还是星型接法,为什么?三角形接法为什么不行?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
拍照搜题,秒出答案,一键查看所有搜题记录
1、功率不大,电阻降压最经济.电容降压或电感降压更经济.2、三个同样的灯泡可接星形,缺点:只要坏一个灯,其余都坏掉(因为线电压不可能完全相同).但三个日光灯星形接法就不行. 还有一个办法:就是用150W与200W的电灯串联接入380V,150W正常工作,200W是作为降压用的,也有实际为100W的发光.这样就没有不该有的损耗.必须要说明的是,不论什么方法,接入380V的电器开关必须同时控制两根电源线.否则有安全隐患!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 1533|回复: 17
三相交流电无零线怎么接开关电源?
要求三相交流电转换为DC12V供给系统,两相间电压是380V,没提供零线,不过市场上的开关电源基本都是220V的,这该如何解决?
菜鸟对这些强电不是很了解,各位大神指点指点!
暖气管子。。。。。。。。。
加一个380/220的变压器
有钱加个380V变220V的变压器
加一个380/220的变压器
没有380V的开关电源?
淘宝有几家,不过一看是温州货,就不敢买了
开关电源就选择明纬的,感觉挺好的,我们公司的控制柜内都是用明纬的开关电源
加一个380/220的变压器,都是这么干的
加变压器+1
首先,你要这个三相交流电是三相四线制的还是三相三线制的;如果是三相四线制,就是ABC三相的相线以及一根中线,那么相线与相线之间的电压称为线电压,为380V,相线与中线之间的电压称为相电压,为220V;一般的开关电源就可以输入这个220V的电压,随便ABC三相中的其中一相都可以。当然如果是三相三线制的,那么就要进行三角形→星形转换或者星形→三角形转换才能用了。当然目前我们国家采用的应该是三相四线制
首先,你要这个三相交流电是三相四线制的还是三相三线制的;如果是三相四线制,就是ABC三相的相线以及一根中线,那么相线与相线之间的电压称为线电压,为380V,相线与中线之间的电压称为相电压,为220V;一般的开关电源就可以输入这个220V的电压,随便ABC三相中的其中一相都可以。当然如果是三相三线制的,那么就要进行三角形→星形转换或者星形→三角形转换才能用了。当然目前我们国家采用的应该是三相四线制
编辑原因:重复发帖,想删帖
靠谱的做法 就是加变压器& &
不靠谱的做法 就是 随便找个水管&&暖气管& &接上
一般正规的布线是三相五线制,在附件应该有零线,可以找一下. 三相电的将零线接到水管上是非常危险的,楼上不要误导,楼主已经说了不是很熟悉强电.
一般正规的布线是三相五线制,在附件应该有零线,可以找一下. 三相电的将零线接到水管上是非常危险的,楼上不 ...
一直搞单片机的,硬拉过来搞这些,怕死啊
首先,你要这个三相交流电是三相四线制的还是三相三线制的;如果是三相四线制,就是ABC三相的相线以及一根 ...
哪个学校毕业的,啥专业的?
后端电流大么..不大就直接阻容下来
接变压器或者买380v输入的开关电源,工业电源还是有很多是380v输入的。
中泰经纬有这样的电源
前几天刚买了一款,还么用&&JW380-12-60
加一个380/220的变压器, 更常用一些
阿莫电子论坛, 原"中国电子开发网"
, 原www.ourdev.cn, 原www.ouravr.com三位开关接线图相关
三位开关接线图设计专题简介
本专题为土木在线三位开关接线图专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
三位开关接线图
我刚接触电气,有个三位旋转开关要画CAD图,不知道怎么画接线图,功能是控制电磁阀的,有开和关,然后还有一个自动,档位在自动时由程序控制,档位在开或关时相当于就地控制。急求!!谢谢!
所属版块:
双控开关也称双联开关,它一般应用在楼梯上下层或走道的两头等两个不同的地方,能各自独立控制同一盏电灯的点亮或熄灭。如图提供了三种不同的接法, S1、S2均为1×2单刀双掷开关,它们都能各自独立控制灯E点亮或熄灭。其中图(b)接法,因每个开关内都同时存在电源的相线与零线,所以安装时比较方便,但维修时需
所属版块:
有谁知道照明三地以上多联开关接线图 谢谢
所属版块:
单联三控开关的接线图怎么画http://co.163.com/if_.htm
所属版块:
TNN 三联单控开关 接线图没了,有谁告诉以下
所属版块:
图纸简介: PC分段开关接线图。 http://image.co188.com/other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:63K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: ABB 公司6KV断路器接线图 http://image.co188.com/other/info_view.gif 附件名:6658904.zip 文件大小:280K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: 进线柜的柜内控制元器件接线图。 http://image.co188.com/other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:89K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: 个人设计的三菱plc图 http://image.co188.com/other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:35K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
图纸简介: 个人设计的三菱plc图 http://image.co188.com/other/info_view.gif 附件名:.zip 文件大小:35K (升级VIP 如何赚取土木币)
所属版块:
Copyright& co188.com ALL Rights Reserved. 苏ICP备号-5

我要回帖

更多关于 空气开关零线火线接反 的文章

 

随机推荐