任一侧外墙为防火墙是外墙且屋顶的耐火极限不低于1.00h,外墙上的门、窗、洞口面积之和各不大于外墙面积的5%

查看: 1001|回复: 6
2016年一级消防技术实物押题预测
TA的每日心情郁闷 10:11主题帖子积分
2016年一级消防技术实物押题预测 WORD版标志重点关键词红色标注版下载在下面哦
(261.1 KB, 下载次数: 285)
15:15 上传
点击文件名下载附件
一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.掌握燃烧类型的有关常识,对于了解物质燃烧机理和火灾危险性的评定,有着重要的意义。根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特性,生活中常见的蜡烛,其燃烧形式属于( )。
A.蒸发燃烧& && &&&B.表面燃烧& && &C.分解燃烧& && &&&D.熏烟燃烧
1.掌握燃烧类型的有关常识,对于了解物质燃烧机理和火灾危险性的评定,有着重要的意义。根据各类可燃固体的燃烧方式和燃烧特性,生活中常见的蜡烛,其燃烧形式属于(A)。
A.蒸发燃烧& & C.分解燃烧& & B.表面燃烧& & D.熏烟燃烧
解析:硫、磷、钾、钠、蜡烛、松香、沥青等可燃固体,在受到火源加热时,先熔融蒸发,随后蒸气与氧气发生燃烧反应,这种形式的燃烧一般称为蒸发燃烧。P5
2.某卷烟厂烟草熏蒸房建筑面积为400m 2 ,烟叶储存时需要使用磷化铝配以其他辅助剂混合而成片剂或粉剂对烟草中产生的害虫进行熏蒸杀虫处理。根据生产的火灾危险性分类标准,该卷烟厂熏蒸房的火灾危险性类别应为( )。
A.甲类& && && &B.乙类& && && && &C.丙类& && &&&D.丁类
2.A。GB.2,当同一厂房或厂房的任一防火分区有不同的火灾危险性生产时,厂房或防火分区的火灾危险性类别应按火灾危险性较大的部分确定。
烟草——丙类;磷化铝——遇水、酸时迅速分解发生剧烈反应,放出易自燃的磷化氢气体,火灾危险性为甲类。因此,该卷烟厂熏蒸房的火灾危险性为甲类。
3.某单层甲醇合成厂房,占地面积为4000m 2 ,下列关于该厂房的设置,不符合要求的是( )。
A.该厂房承重结构采用钢框架结构
B.该厂房与单、多层民用建筑防火间距为40m
C.该厂房的分控制室与厂房贴邻而建,并采用耐火极限为3.50h的防火隔墙与其他部位分隔
D.该厂房设置在半地下时,地下室地面与室外出入口地坪高差为5m
3.D。GB50016
3.6.1 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。A正确。
表3.4.1 甲类厂房与单多、层民用建筑间距不小于25m。B正确。
3.6.9 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。C正确。
3.3.4 甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下。D错误。
4.下列场所或建筑,可不设置室外消火栓系统的是( )。
A.某耐火等级为二级且建筑体积为5000 m 3 的戊类厂房
B.某耐火等级为三级且建筑体积为1000 m 3 的戊类仓库
C.某耐火等级为一级且建筑层数均不超过三层的居住区
D.某居住人数为500人且均为单层的居住区
4.D。GB50016
8.1.2 城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。
民用建筑、厂房、仓库、储罐(区)和堆场周围应设置室外消火栓系统.
用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。
注:耐火等级不低于二级且建筑体积不大于3000m 3 的戊类厂房,居住区人数不超过500人且建筑层数不超过两层的居住区,可不设置室外消火栓系统。
5.某住宅楼高30m,耐火等级为一级,现需在其旁边建造一办公楼,耐火等级为一级,关于两建筑之间的防火间距,以下说法不正确的是( )。
A.两座建筑较低一面外墙为防火墙时,且屋顶的耐火极限为1.00h,无天窗,其防火间距不应小于3.5m
B.若拟建造办公综合楼高度为25m,不设防火墙,则两建筑之间防火间距不应小于13m
C.若拟建造办公综合楼高度为20m,不设防火墙,则两建筑之间防火间距不应小于9m
D.两座建筑高度相同时,相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限
注4:相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,相邻较低一面外墙为防火墙且屋顶无天窗,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不应小于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m。A错误。
注3:相邻两座高度相同的一、二&&级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙,屋顶的耐火极限不低于1.00h时,其防火间距不限。D正确
6.现拟对某新建占地1000m2、高25m的商业综合楼的室外消火栓系统进行设置,以下设做法中不正确的是( )。
A.消火栓的间距为100m
B.消火栓布置在人行道,距离路边5m
C.室外地上式消火栓设有一个直径为100mm和两个直径为65mm的栓口
D.建筑扑救面的室外消火栓数量为2个
6.B。GB50974
7.2.5 市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。A正确。
7.2.6 -1市政消火栓距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m;(B错误)
7.2.2 市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓,并应符合下列要求:
& &1 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为
65mm的栓口;(C正确)
2 室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个。
7.3.3 室外消火栓宜沿建筑周围均匀布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。D正确。
7.通风和空气调节系统的管道是火灾在建筑物内蔓延的重要途径,下列关于其防火设计,正确的是( )。
A.甲、乙类生产厂房的送风和排风设备不应布置在同一个通风机房内,但其排风设备可与其他房间在排风设备布置在一起
B.通风和空气调节系统的管道布置,横向宜按防火分区,竖向不宜超过3层,以构成一个完整的建筑防火体系
C.有爆炸危险厂房内的排风管道穿过防火墙时,应在穿过处设防火阀
D.输送温度超过80℃空气的管道,与可燃物或难燃物之间保持不小于150mm的间距
7.D。GB50016
9.1.3 为甲、乙类厂房服务的送风设备与排风设备应分别布置在不同通风机房内,且排风设备不应和其他房间的送、排风设备布置在同一通风机房内。A错误。
9.3.1 通风和空气调节系统,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层。当管道设置防止回流设施或防火阀时,管道布置可不受此限制。竖向风管应设置在管井
内。B错误。
9.3.2 厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。C错误。
9.3.10 排除和输送温度超过80℃的空气或其他气体以及易燃碎屑的管道,与可燃或难燃物体之间的间隙不应小于150mm,或采用厚度不小于50mm的不燃材料隔热;当管道上下布置时,表面温度较高者应布置在上面。D正确。
8.某住宅,建筑高度50m,采用临时高压消防给水系统,下列关于该系统消防水泵设置的说法正确的是( )。
A.该建筑可不设置备用泵
B.柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于12h
C.消防水泵出水管上应设置DN100的试水管,并应采取排水措施
D.消防水泵的双电源自动切换时间不应大于5s
8.A。GB50974
5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:建筑高度小于54m的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25L/s的建筑;室内消防给水设计流量小于等于10L/s的建筑。A正确。
5.1.8-3柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。B错误。
5.1.11-4每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施。C错误。
11.0.7-1 消防水泵双路电源自动切换时间不应大于2s。D错误。
9.某商业中心,共7层,总建筑面积为42000m 2 ,在第三层设有建筑面积为3200m 2 的KTV,KTV内的疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积为280m 2 。在忽略内部服务人员和管理人员的前提下,该KTV的疏散走道所需最小总净宽度应为( )m。
& &A. 16& && && && &B. 14.6& && && && &C. 12& && && &&&D. 10.95
9.B。GB50016
5.5.21-4 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m 2 计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算。
5.5.21-4条文说明:对于歌舞娱乐放映游艺场所,在计算疏散人数时,可以不计算该场所内疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积,而可以只根据该场所内具有娱乐功能的各厅、室的建筑面积确定,内部服务和管理人员的数量可根据核定人数确定。
表5.3.1:三级耐火等级的建筑最多允许层数为5层,因此商业中心的耐火等级不低于二级。表5.5.21-1,建筑层数大于等于4层的建筑——按1.0m/百人计算。
KTV厅、室的建筑面积:0m 2 ;需要疏散的人数:=1460人;
该KTV最小疏散总净宽度:1460× 1/100=14.6 ( m)。
10.某仓库巡视员在夜晚例行检查时,发现气体灭火控制器发出声光报警信号并处于延时阶段,经检测此信号为误报信号,那么该巡视员需采取何种气体灭火控制方式( )。
A.自动控制方式& && && && && && && && & B.手动控制方式
C.应急机械启动工作方式& && && && && && &D.紧急启动/停止工作方式
10.某仓库巡视员在夜晚例行检查时,发现气体灭火控制器发出声光报警信号并处于延时阶段,经检测此信号为误报信号,那么该巡视员需采取何种气体灭火控制方式( D )。
A.自动控制方式& && && && && && && && & B. 手动控制方式
C. 应急机械启动工作方式& && && && && &&&D. 紧急启动/ / 停止工作方式
解析:紧急启动/停止工作方式用于紧急状态。情况一,当职守人员发现火情而气体灭火制器未发出声光报警信号时,应立即通知现场所有人员撤离,在确定所有人员撤离现场后,方可按下“紧急启动按钮”,系统立即实施灭火操作。情况二,当气体灭火控制器发出声光报警信号并处于延时阶段,如发现为误报火警时可立即按下“紧急停止按钮”,系统停止实施灭火操作,避免不必要的损失。
11.某教学楼建筑高度为21m,共6层,耐火等级为二级,建筑内按相关规范要求设置了室内消火栓和灭火器,该建筑内位于两个安全出口之间的开向敞开式外廊的房间疏散门至最近
安全出口的最大直线距离为( )m。
& &A. 30& && && && && & B. 35& && && && & C. 40& && && && && &D. 45
GB50016 表5.5.17:单多层教学楼位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离为35m。
注1:建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。
12.移动式高倍数泡沫灭火系统不适用于下列哪个场所( )。
A.发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的场所
B.流淌的B类火灾场所
C.发生火灾时需要排烟、降温或排除有害气体的封闭场所
D.天然气液化站与接收站的集液池或储罐围堰区
12.D。GB50151
6.4.1 移动式系统可用于下列场所:
1 发生火灾的部位难以确定或人员难以接近的场所;
2 流淌的B类火灾场所;
3 发生火灾时需要排烟、降温或排除有害气体的封闭空间。
13.现新建一座地下汽车库,总建筑面积为12000m2,停车数量为200辆,该汽车库按照国家工程建设消防技术标准设有相应消防设施,则该汽车库防火分区最大允许建筑面积为( )m 2 。
& &A.5000& && && && &B.4000& && && &&&C. 3000& && && &D. 2000
13.B。GB50067
7.2.1-2:停车数大于10辆的地下、半地下汽车库,应设置自动灭火系统。
表5.1.1:地下汽车库的防火分区的最大允许建筑面积为2000m 2 。
5.1.2 设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于本规范第5.1.1条规定的2.0倍。
14.某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000m 2 。该场所设有室内消火栓系统预作用自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统。其中,干式自动喷水灭火系统共设计有
2600个喷头。该建筑干式自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于( )个。
& &&&A. 2& && && &&&B.&&3& && && & C. 4& && && && && & D. 6
14.某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积为1000m 2 。该场所设有室内消火栓系统预作用自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统。其中,干式自动喷水灭火系统共设计有
2600个喷头。该建筑干式自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于( D )个。 .2,取整为6个。
& && & A. 2& && && && &B. 3& && && && & C. 4& && && && & D. 6
15.某单层商店营业厅共划分为ABC三个防火分区,A防火分区与B防火分区之间防火分隔部位的宽度为30m,与C防火分区之间防火分隔部位的宽度为45m,则A防火分区用于防火分隔的防火卷帘的总宽度不应大于( )m。
& &&&A. 10& && &&&B. 20& && &&&C. 25& && && &D. 30
15.C。GB.3-除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。
条文说明:本条所指防火分隔部位的宽度是指某一防火分隔区域与相邻防火分隔区域两两之间需要进行分隔的部位的总宽度。如某防火分隔区域为B,与相邻的防火分隔区域A有1条边L1相邻,则B区的防火分隔部位的总宽度为L1;与相邻的防火分隔区域A有2条边L1、L2相邻,则B区的防火分隔部位的总宽度为L1与L2之和;与相邻的防火分隔区域A和C分别有1条边L1、L2相邻,则B区的防火分隔部位的总宽度可以分别按 L1 和 L2计算,而不需要叠加.
16.水喷雾灭火系统不适用于扑救下列哪些火灾?( )
& &A.固体火灾& && && && && &&&B.饮料酒火灾
& &C.乙类液体火灾& && && && & D.电气火灾
16.水喷雾灭火系统不适用于扑救下列哪些火灾?( C )
A.固体火灾& && && && && && &B.饮料酒火灾
C.乙类液体火灾& && && && && &D.电气火灾
解析:水喷雾灭火系统可用于扑救固体物质火灾、丙类液体火灾、饮料酒火灾和电气火灾。
17.某城市新建一条地铁路线,地下车站站台和站厅公共区划为一个防火分区,设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于( )m 2 。
& & A.1000& && &&&B.1500& && & C.2500& && &D.5000
17.某城市新建一条地铁路线,地下车站站台和站厅公共区划为一个防火分区,设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于( B )m2。
&&A.1000& && &&&B.1500& && && &C.2500& && &D.5000
GB.2-1 地下车站站台和站厅公共区应划为一个防火分区,设备与管理用房区每个防火分区的最大允许使用面积不应大于1500m2。
18.下列场所中,应选择线型光束感烟火灾探测器的是( )。
& &A.有大量粉尘、水雾滞留的场所
& &B.可能会产生大量蒸气的场所
& &C.建筑高度大于12m高大空间场所
& &D.固定探测器的建筑结构由于震动会产生较大位移的场所
18.C。GB.2 符合下列条件之一的场所, 不宜选择线型光束感烟火灾探测器:有大量粉尘、水雾滞留;可能产生蒸气和油雾;在正常情况下有烟滞留;固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所。
12.4.2 火灾初期产生大量烟的场所,应选择线型光束感烟火灾探测器、管路吸气式感烟火灾探测器或图像型感烟火灾探测器。
条文说明:考虑到建筑高度超过12m的高大空间场所建筑结构的特点及在发生火灾时火源位置、类型、功率等因素的不确定性,在设置线型光束感烟火灾探测器时,除按原规范规定设置在建筑顶部外,还应在下部空间增设探测器,采用分层组网的探测方式。
19.某工业园区新建一建筑高度为14m的三层车辆装配厂房,耐火等级为三级,该厂房与相邻的建筑高度为28m的办公楼之间最小防火间距应为( )m。
& &&&A. 10& && & B. 11& && & C.13& && &&&D. 15
19.B。车辆装配厂房属于戊类火灾危险性。GB.1注1: 单、多层戊类厂房之间及与戊类仓库的防火间距可按本表的规定减少2m,与 民用建筑的防火间距可将戊类厂房等同民用建筑按本规范第5.2.2条的规定执行。
表5.2.2:耐火等级为三级的单、多层民用建筑与高层民用建筑之间的最小防火间距为11m。
20.某LPG加气站设置了1个容积为30m3储气罐,1个容积为25 m3的储气罐。按照《汽车油加气站设计与施工规范》GB ( 2014年版)的规定,该LPG加气站的等级应是( )。
& &A.一级& && && &B.三级& && &&&C.四级& && && &D.二级
20.A。30+25=55m3
表3.0.10LPG加气站的等级划分级别LPG罐容积(m3)总容积单罐容积一级45&V≤60V≤30二级30&V≤45V≤30三级V≤30V≤30
21.下列关于气体灭火系统组件及其设置要求的说法中,不正确的是( )。
A.同一防护区内,当设计两套或三套管网时,集流管和系统启动装置可分别设置
B.灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的
&&100%设置备用量
C.喷头最大保护高度不宜大于6.5m,当喷头安装高度小于1.5m时,保护半径不宜大于 4.5m
D.一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台
21.A。GB50370
3.1.10 同一防护区,当设计两套或三套管网时,集流管可分别设置,系统启动& && && && && && &装置必须共用。各管网上喷头流量均应按同一灭火设计浓度、同一喷放时间进行设计。A错误。
3.1.7 灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的,应按系统原储存量的100%设置备用量。B正确。
3.1.12 -1最大保护高度不宜大于6.5m;3-喷头安装高度小于1.5 m时,保护半径不宜大于4.5 m;C正确。
3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。D正确.
22.某栋多功能组合建筑,地下4层,地上20层,每层高度为3.5m,该建筑采
用框架剪力墙结构,各层建筑面积均为3000m 2 ,其中地下三、四层主要为汽
车库,地下二层为设备用房,地下一层为消防控制室、管理用房及商场营业厅,
地上一到三层为商场营业厅、展览厅,地上四层至二十层为办公室。关于该建筑
的消防电气设计中,说法不正确的是( )。
A.当该建筑采用自备发电设备作备用电源时,自备发电设备采用自动启动方式时,
应保证在30s内供电
B.该建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源连续供电时间不应小
C.该建筑的地上商场部分应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设保持视觉
连续的灯光疏散指示标志
D.该建筑消防配电线路采用矿物绝缘类不燃性电缆时,应穿金属导管或采用封闭
式金属槽盒保护并敷设在电缆井内
22D。高一类公共建筑——一级负荷。GB50016
10.1.4 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备发电设备作备用电源
时,自备发电设备应设置自动和手动启动装置。当采用自动启动方式时,应能保
证在30s内供电。A正确。
10.1.5-2医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于 的公共建筑和总
建筑面积大于20000m 2 的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;3-其他建筑,不
应少于0.5h。
10.3.6 下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉
连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:2-总建筑面积大于5000m 2 的地
10.1.10 当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。D错误。
23.某设置在人防工程中的展览厅,建筑面积为5000m 2 ,设有火灾自动报警系
统和自动灭火系统,且采用不燃材料进行装修,该展览厅最少应划分( )个防火
& &&&A. 2& && &&&B. 3& && &&&C. 4& && && &D. 5
23.B。GB.3 -1商业营业厅、展览厅等,当设置有火灾自动报警系统
和自动灭火系统,且采用A级装修材料装修时,防火分区允许最大建筑面积不应
大于2000m 2 。
=2.5,取整3个。
24.某商业综合体建筑,其办公区、酒店区、商业区分别设置消防控制室,并将
办公区的消防控制室作为主消防控制室,其他两个作为分消防控制室。各分消防
控制室内的消防设备之间可以互相传输、显状态信息,但不应互相控制。请问消
防控制室图形显示装置记录容量不应少于( )条。
A.5000& && &&&B.10000& && && &C.20000& && && &D.50000
24.B. GB25506
6&&消防控制室图形显示装置的信息记录要求
6.1 应记录附录A中规定的建筑消防设施运行状态信息,记录容量不应少于
10000条,记录备份后方可被覆盖。
6.2 应具有产品维护保养的内容和时间、系统程序的进入和退出时间、操作人员
姓名或代码等内容的记录,存储记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被
6.3&&应记录附录B中规定的消防安全管理信息及系统内各个消防设备(设施)
的制造商、产品有效期,记录容量不应少于10000条,记录备份后方可被覆盖。
6.4&&应能对历史记录打印归档或刻录存盘归档。
25.某新建的汽车加油、加气合建站,根据加油、加气站建筑防火的通用要求,
下列说法中,错误的是( )。
A.加油、加气站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级
B.加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设
C.锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉
D.钢制油罐、液化石油气储罐、液化天然气储罐必须进行防雷接地,接地点不应
25.某新建的汽车加油、加气合建站,根据加油、加气站建筑防火的通用要求,
下列说法中,错误的是( D )。P414
A.加油、加气站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级
B.加油加气站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设
C.锅炉宜选用额定供热量不大于140KW的小型锅炉
D.钢制油罐、液化石油气储罐、液化天然气储罐必须进行防雷接地,接地点不应
GB.1 钢制油罐、LPG储罐、LNG储罐和CNG储气瓶(组)必须进行防雷
接地,接地点不应少于两处。
26.下列关于对歌舞娱乐放映游艺场所的内部装修的表述中,正确的是( )。
A.某歌舞厅布置在二类高层建筑的5-7层,室内装修的顶棚材料采用A级装修材
料,其它部位采用B1级的装修材料
B.某网吧布置在地下一层时,除地面采用B2级的装修材料外,其他部位装修材
C.某卡拉OK厅布置在地下一层,当建筑内装有自动灭火系统时,除顶棚采用A
级装修材料,其余部位可采用B2级装修材料
D.某游戏厅布置在一类高层的四层,当建筑内同时装有火灾自动报警装置和自动
灭火系统时,其顶棚的装修材料可采用B1级
26.A。GB.18 当歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜
总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、
网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所)设置在一、二
级耐火等级建筑的四层及四层以上时,室内装修的顶棚材料应采用A级装修材料,
其它部位应采用不低于B1级的装修材料;当设置在地下一层时,室内装修的顶
棚、墙面材料应采用A级装修材料,其它部位应采用不低于B1级的装修材料。
27.某座12层建筑,建筑高度为43m,一至二层为商业服务网点,三至十二层为
住宅。住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于( )h的不燃性楼板
和耐火极限不低于( )h且无任何开口的防火隔墙完全分隔。
& &A. 2.00,1.50& && && && && & B. 1.50,2.00
& &C. 3.00,2.00& && && && && & D. 2.00,3.00
27.B。GB.11 设置商业服务网点的住宅建筑,其居住部分与商业服务
网点之间应采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h
的不燃性楼板完全分隔,住宅部分和商业服务网点部分的安全出口和疏散楼梯应
分别独立设置。
28.当建筑物发生火灾时,若供电中断,电梯会停止运行,上部楼层的人员只有
通过楼梯才能疏散到建筑物的外面,楼梯会成为最主要的垂直疏散设施,下列关
于疏散楼梯间的设置,不符合规定的是( )。
A.楼梯间靠外墙设置,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗洞口
最近边缘之间的水平距离为1.5m
B.住宅建筑的敞开楼梯间内敷设可燃气体管道时,应采取相应的保护措施
C.丁类厂房采用金属梯作为第二安全出口的楼梯,净宽度为1.0m
D.除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下室与地上层部分严禁共用楼梯
28.D 。 GB.1-1楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。
靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近
缘的水平距离不应小于 1.0m 。A 正确。
6.4.1-6 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞
开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气
体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。 B 正确。
6.4.6用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但其净宽度不应
小于 0.90m ,倾斜角度不应大于 45°. C 正确。
6.4.4-3 除住宅建筑套内的自用楼梯外,建筑的地下或半地下部分与地上部分不
应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于 2.00h的防
火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应
设置明显的标志。 D 错误。
29.低倍数泡沫产生器有横式和竖式两种,原理相同,下列关于低倍数泡沫灭火
器系统的设置不符合规定的是( )。
& &A.泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.2MPa
& &B.横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于1m的泡沫管
& &C.外浮顶储罐上的泡沫产生器,不应设置密封玻璃
& &D.泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口,应设置防止异物进入的金
& && &属网
29.A。GB50151
3.6.1 低倍数泡沫产生器应符合下列规定:
1 固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用立式泡沫产生器;
2 泡沫产生器进口的工作压力应为其额定值±0.1MPa;
3 泡沫产生器的空气吸入口及露天的泡沫喷射口,应设置防止异物进入的金属网;
4 横式泡沫产生器的出口,应设置长度不小于1m的泡沫管;
5 外浮顶储罐上的泡沫产生器,不应设置密封玻璃
30.某夜总会地上3层,每层建筑面积为18m×40m=720m 2 ,该建筑内设有室内
消火栓和自动喷水灭火系统,下列关于该建筑每层手提式灭火器的配置合理的是
&&A.每层四处分别设置3kg ABC干粉灭火器两具
&&B.每层三处分别设置2kg ABC干粉灭火器两具
&&C.每层四处分别设置5kg ABC干粉灭火器一具
&&D.每层两处分别设置5kg ABC干粉灭火器一具
30.C。建筑面积在200m2及以上的公共娱乐场所——严重危险级——3A。计算单
元的最小需配灭火级别为Q=1.3K•S/U=1.3×0.5×720/50=10 AA类火灾严重危险
场所手提式灭火器最大保护距离为15m。
& && && && && && && && && && &&&
31.在环境温度低于4℃的地区,建设一座地下车库,采用预作用自动喷水灭火
系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险II级设计,该车库装有
栅板类通透性吊顶,系统的喷水强度不应小于( )L/ min m 2 。
& & A. 8& && & B. 10.4& && & C. 12& && && &D. 15.6
B。GB.1 民用建筑和工业厂房的系统设计参数不应低于下表的规定。
图片11.png (82.96 KB, 下载次数: 0)
15:13 上传
5.0.3 装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,系统的喷水强度应按本规范表
5.0.1规定值的1.3倍确定。
32.某地区有一条城市交通隧道,长度3000m,按照防火规范的要求,下列说法
& &不正确的是( )。
A.按照隧道的长度分类,该隧道属于长隧道
B.隧道内的变电站应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔
C.隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大1500m 2
D.隧道内的消火栓用水量不应小于10 L/s
32.D。长隧道:1000m<L≤3000m。A正确。P394
GB.9 隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助
用房等,应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车
行隧道分隔。B正确。
12.1.10隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于
1500m2 ,每个防火分区的安全出口数量不应少于2个,与车道或其他防火分区
相通的出口可作为第二安全出口,但必须至少设置1个直通室外的安全出口;建
筑面积不大于500m2且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口。C
12.2.2-5 隧道内的消火栓用水量 不应小于 20L/s,隧道外的消火栓用水量不应
小于30L/s。对于长度小于1000m的三类隧道,隧道内、外的消火栓用水量可分
别为10L/s和20L/s。 D错误.
33.火灾风险评估有多种方法,其中按事故发展的时间顺序从初始事件开始推论
可能的后果,从而进行危险源辨识的方法为( )。
& &A.事件树分析方法& && && && && &&&B.事故树分析方法
& &C.预先危险性分析法& && && && && &D.安全检查表法
33.火灾风险评估有多种方法,其中按事故发展的时间顺序从初始事件开始推论
可能的后果,从而进行危险源辨识的方法为( A )。P503
& & A.事件树分析方法& && && && && && & B.事故树分析方法
& & C.预先危险性分析法& && && && && &&&D.安全检查表法
34.某二级甲等综合性医院,总建筑面积45600m 2 ,南北向长约410m,东西向& &
宽约180m。病房楼设在最南端,建筑高度42.5m。按照《建筑设计防火规范》
GB中民用建筑的分类,该病房楼属于( )。
& &A.一类高层住宅建筑& && && && && && && &B.一类高层公共建筑
& &C.二类高层住宅建筑& && && && && && && &D.二类高层公共建筑
34.某二级甲等综合性医院,总建筑面积45600m 2 ,南北向长约410m,东西向
宽约180m。病房楼设在最南端,建筑高度42.5m。按照《建筑设计防火规范》
GB中民用建筑的分类,该病房楼属于( B )。
& & A.一类高层住宅建筑& && && && &&&B.一类高层公共建筑
& & C.二类高层住宅建筑& && && && && &D.二类高层公共建筑
35.某加工厂,建筑高度22m,耐火等级为二级,室内吊顶采用某新型轻质不燃
材料制成的板材,是由膨胀珍珠岩加上胶粘剂、增强剂、防火剂经加压、烘干而
成。则该板材的耐火极限不应低于( )h。
& && &A. 0.15& && && && && &&&B. 0.25
& && &C. 0.50& && && && && &&&D.耐火极限不限
GB50016 表3.2.1
注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。
36.某纺织公司投资1.5亿美元兴建纺织厂,占地面积24公顷,预计将雇佣5000
名工人,8栋厂房均为单层,耐火等级为二级,同时在某栋厂房旁边兴建一座员
工宿舍,建筑高度42m。按照《建筑设计防火规范》GB的规定,员工
宿舍与该单层厂房的防火间距不应小于( )m。
& &&&A. 15& && && & B. 20& && &&&C. 13& && && && &D. 25
36.某纺织公司投资1.5亿美元兴建纺织厂,占地面积24公顷,预计将雇佣5000
名工人,8栋厂房均为单层,耐火等级为二级,同时在某栋厂房旁边兴建一座员
工宿舍,建筑高度42m。按照《建筑设计防火规范》GB的规定,员工
宿舍与该单层厂房的防火间距不应小于(A)m。
& && & A. 15& && && &B. 20& && && &&&C. 13& && && & D. 25
GB5.1:丙类单层二级耐火等级厂房与二类高层民用建筑的防火间距
不应小于15m。
37.电气线路是引发电气火灾的主要起火源,有统计资料显示,占比超过一半。
电气线路的防火措施首先要考虑电线电缆的选择。对于城市居民家中的电气线路
和线芯截面面积为( )mm 2 及以下的线缆不宜选用铝芯电缆。
& && &A. 2& && && && & B. 3& && && && &&&C. 5& && && &&&D. 6
解析:非熟练人员容易接触的线路,如公共建筑与居住建筑;线芯截面面积为
6mm 2 及以下的线缆不宜选用铝芯线缆。P105
38.下列可以用于模拟办公区、体育场馆、购物中心和地铁车站等场所在确保正
常交通的前提下紧急情况也可以快速疏散的软件是( )。
& & A. SIMULEX& && && & B. EGRESS& && &C. EXODUS& && && && &&&D. STEPS
38.D。P545-P547
软件名称& && &&&介绍
EVACNET软件& && &&&模拟建筑火宅中人员逃生的计算机程序
EGRESS软件& && &&&通用疏散软件
EXIT89软件& && &&&用于大量人员从高层建筑疏散而设计的疏散模型
EXODUS软件& && &&&模拟个人、行为和封闭区间的细节的计算机疏散模型
SIMULEX软件& && &&&模拟大量人员在多层建筑物中的疏散过程
STEPS软件& && &&&模拟办公区、体育场馆、购物中心和地铁车站等场所,这些场所要求确保在正常情况下的交通,而在紧急情况下可以快速疏散
39.《消防给水及消火栓系统给水规范》GB是我国关于消防给水和消
火栓系统的专用规范,涵盖了系统设计、施工、调试、验收及系统维护管理等方
面内容,对建筑给排水系统设计起着重要作用。以下关于室内消火栓的设置规定,
正确的是( )。
A.室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m
B.室内消火栓的间距应由计算确定,当保证两支水枪的两股充实水柱同时到达被
保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于30m;当保证有一支水枪的& && && && && && && && && && && && &
&&一般充实水到达室内任何部位时,不应大于50m
C.消火栓栓口距室外地坪高度宜为1.10m
D.消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,应设置减压装置
39.B。GB.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列
规定:消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装
置;高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓
栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消
火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。 A、D错
7.4.10 室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:消火栓
按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于
30.0m;消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间
距不应大于50.0m。
7.4.8 建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地
面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙
面成90°角或向下。C错误。
40.某变电站是省级电力网与市区电力环网的联络中枢点,随着电力调度技术的
发展,变电站将逐渐采用少人甚至无人值守,因此,变电站内采用自动消防系统
是十分重要的。该站设有两台220kV油浸式室外电力变压器,互为备用,为确保
其安全运行,设计采用水喷雾灭火系统进行保护,系统的喷头应选用( )。
& & A.防腐型水雾喷头& && && && &B.锥型喷头
& & C.加防尘罩喷头& && && && &&&D.离心雾化型水雾喷头
40.D。GB50219
4.0.2 水雾喷头的选型应符合下列要求:
& &1 扑救电气火灾,应选用离心雾化型水雾喷头;
& &2 室内粉尘场所设置的水雾喷头应带防尘帽,室外设置的水雾喷头宜带防尘帽;
& &3 离心雾化型水雾喷头应带柱状过滤网
41.某建筑高度为54m的办公楼采用两路供水,办公楼设有室内外消火栓和自动&&
喷水灭火系统,室、内外消火栓系统设计流量均为40L/s,火灾延续时间为2h,
自动喷水灭火系统设计流量为30L/s,火灾延续时间为1h。当补水量为30L/s
时,该建筑消防水池最小有效容积不应小于( )m 3 。
& &&&A. 348& && && && &B. 468& && &&&C. 576& && && &D. 672
&&室外消火栓:40×2×3.6=288m 3
&&室内消火栓:40×2×3.6=288m 3
&&自喷:30×1×3.6=108m 3
&&两路供水,补水量:30×2×3.6=216m 3
&&消防水池最小有效容积:288+288+108-216=468m 3
42.近几年来,石油市场的发展可谓是变化多端,社会各领域对石油的供求情况
也常出现波动。在这种情况下,对一石油资源进行适当的储备是非常有必要的。
目前,浮顶罐已经成为了储备基地普遍采用的原油储罐,浮顶罐采用的泡沫灭火
系统应选用( )。
& && & A.液下喷射系统& && && &B.半液下喷射系统
& && & C.液上喷射系统& && && &D.半液上喷射系统
42.近几年来,石油市场的发展可谓是变化多端,社会各领域对石油的供求情况
也常出现波动。在这种情况下,对一石油资源进行适当的储备是非常有必要的。
目前,浮顶罐已经成为了储备基地普遍采用的原油储罐, 浮顶罐采用的泡沫灭
火系统应选用( C )。P252
& && &A.液下喷射系统& && && && &&&B.半液下喷射系统
& && &C. 液上喷射系统& && && && & D.半液上喷射系统
43.氟蛋白泡沫由于氟碳表面活性剂分子中的氟碳链既有疏水性,又有很强的疏
油性,使它既可以在泡沫和油的交界上形成水膜,也能把油滴包于泡沫中,阻止
油的蒸发,降低含油泡沫的燃烧性。因此,液下喷射氟蛋白泡沫扑救汽油罐火灾
时,必须使用专用的高背压泡沫产生器。下列发泡倍数是由高背压泡沫产生器产
生的是( )。
& && &&&A. 3& && && &&&B. 13& && && && &C. 30& && && && &&&D. 300
43.A。GB.2 高背压泡沫产生器应符合下列规定:
& &1 进口工作压力应在标定的工作压力范围内;
& &2 出口工作压力应大于泡沫管道的阻力和罐内液体静压力之和;
& &3 发泡倍数不应小于2,且不应大于4。
44.某拟建中的隧道是目前国内最长的高速公路隧道之一,它的防灾问题一直是
各方面关注的焦点,泡沫-水喷淋系统,是长大公路隧道工程中值得推荐的防灾
新技术。某隧道内设置泡沫-水喷淋系统,则在发生火灾时,泡沫混合液与水的
连续供给时间之和不应小于( )min。
& && & A. 15& && && &&&B. 30& && && &&&C. 60& && && &&&D. 90
44.C。GB.3 泡沫-水喷琳系统泡沫混合液与水的连续供给时间,应符
& &&&合下列规定:
& &1 泡沫混合液连续供给时间不应小于10min;
& &2 泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应小于60min。
45.火灾自动报警系统是以实现火灾早期探测和报警、向各类消防设施发出控制
信号并接受设备反馈信号的一种自动消防设施。下列有关火灾自动报警系统探测
区域和报警区域的划分,不符合规范要求的是( )。
A.报警区域可按楼层划分,可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻楼层划
分为一个报警区域
B.某公路隧道的一个报警区域为200m
C.某体积为50000m 3 的外浮顶储罐独立划分为一个报警区域
D某大空间建筑内,红外光束感烟火灾探测器的探测区域的长度为100m
45.B。 GB.1 报警区域的划分应符合下列规定:
& &1 报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一个楼层划分
为一个报警区域,也可将发生火灾时需要同时联动消防设备的相邻几个防火分区
或楼层划分为一个报警区域。
& &2 电缆隧道的一个报警区域宜由一个封闭长度区间组成,一个报警区域不应
超过相连的3个封闭长度区间;道路隧道的报警区域应根据排烟系统或灭火系统
的联动需要确定,且不宜超过 150m。
& &3 甲、乙、丙类液体储罐区的报警区域应由一个储罐区组成,每个50000m 3
及以上的外浮顶储罐应单独划分为一个报警区域。
&&4 列车的报警区域应按车厢划分,每节车厢应划分为一个报警区域。
3.3.2-2 红外光束感烟火灾探测器和缆式线型感温火灾探测器的探测区域的长
度,不宜超过100m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜为20m~100m。
46.可燃气体探测报警系统能够在保护区内泄漏可燃气体浓度低于爆炸下限的条
件下提前报警,避免由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。下列关于
可燃气体探测报警系统设计的说法,正确的是( )。
A.可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的
探测器回路
B.可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,也可直接接入火灾报警控制器的
探测器回路
C.可燃气体探测器应同时接入可燃气体报警控制器和火灾报警控制器的探测器
D.可燃气体探测器不应直接接入可燃气体报警控制器,应先接入火灾报警控制器
的探测器回路
46.A 。GB.2可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器 不
应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报
警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。
47.下列关于火灾报警和消防应急广播系统的联动控制设计的说法,正确的是( )。
& &A.设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制
B.同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
C.区域报警系统和集中报警系统可不设置消防应急广播,控制中心报警系统应设置消防应急广播
D.消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播
47.B。GB.2未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警
报器应由火灾报警控制器控制;设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾
声光警报器应由 火灾报警控制器或消防联动控制器控制。
4.8.5同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和
停止所有火灾声警报器工作。
4.8.7 集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。
4.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由 消防联动控制器发出。当确认火
灾后,应同时向全楼进行广播。
48.某旅游景点,现需新建一单层木结构商店,当其总建筑面积大于( )m 2 时,
该木结构建筑应设置火灾自动报警系统。
& & A. 1000& && & B. 1500& && && &C. 2000& && && &D. 2500
48.某旅游景点,现需新建一单层木结构商店,当其总建筑面积大于( B )m 2 时,
该木结构建筑应设置火灾自动报警系统。
& & A. 1000& && && &B. 1500& && && &C. 2000& && &&&D. 2500
GB.13总建筑面积大于1500m 2 的木结构公共建筑应设置火灾自动报
警系统,木结构住宅建筑内应设置火灾探测与报警装置。
49.某新建轨道交通车辆段停车场高12m,其火灾报警探测系统拟采用线型光束
感烟火灾探测器,则安装探测器时,两组探测器的水平距离不应大于( )m,探测
器发射器和接收器之间的距离不宜大于( )m。
A. 15,100& && && & B. 15,120& && &C. 14,100& && && && &D. 14,120
49.C。GB.15线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定:
1 探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m~1.0m,距地高度不宜超过20m。
2 相邻两组探测器的水平距离不应大于14m,探测器至侧墙水平距离不应大于7m,
且不应小于0.5m,探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100m。
3 探测器应设置在固定结构上。
4 探测器的设置应保证其接收端避开日光和人工光源直接照射。
5 选择反射式探测器时,应保证在反射板与探测器间任何部位进行模拟试验时,
探测器均能正确响应。
50.安全出口和疏散出口的位置、数量、宽度对于满足人员安全疏散至关重要。
下列厂房、仓库可设置一个安全出口的是( )。
A.某印刷厂,每层建筑面积200m 2 ,同一时间生产人数30人
B.某石棉加工厂房地下室,建筑面积100m 2 且经常停留人数15人
C.某食品仓库占地面积400m 2
D.某纺织品地下仓库,建筑面积100m 2
50.D。GB.2厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安
全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个;当符合下列条件时,可设置1
个安全出口:
1 甲类厂房,每层建筑面积不大于100m 2 ,且同一时间的作业人数不超过5人;
2 乙类厂房,每层建筑面积不大于150m 2 ,且同一时间的作业人数不超过10人;
3 丙类厂房,每层建筑面积不大于250m 2 ,且同一时间的作业人数不超过20人;
4 丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m 2 ,且同一时间的作业人数不超过
5 地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m 2 ,且
同一时间的作业人数不超过15人。
3.8.2 每座仓库的安全出口不应少于2个,当一座仓库的占地面积不大于300m 2
时,可设置1个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出
口不宜少于2个,当防火分区的建筑面积不大于100m 2 时,可设置1个出口。
通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。
3.8.3 地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)的安全出口不应少于2个;当建
筑面积不大于100m 2 时,可设置1个安全出口。
51.下列关于石油化工储罐区防火设计的说法,不正确的是( )。
A.甲、乙、丙类液体储罐区应设置在城市的边缘或相对独立的安全地带
B.液化石油气储罐区宜设置在城市全年最小频率风向的上风侧
C.甲、乙、丙类液体储罐区、液化石油气储罐区应与装卸区、辅助生产区及办公
区分开布置
D.甲、乙、丙类液体储罐区、液化石油气储罐区宜布置在地势较低的地带
51.D。GB.1甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助
燃气体储罐区和可燃材料堆场等,应布置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全
地带,并宜布置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。
甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带
时,应采取安全防护设施。
液化石油气储罐(区)宜布置在 地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带。
4.1.4甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区和
可燃材料堆场,应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。
52.某建筑共16层,建筑高度为50m,耐火等级为一级,1-3层为商场,商场部
分总高度为16.5m,4-16层为住宅。下列关于该建筑防火设计的说法,不正确的
A.该建筑为二类高层公共建筑
B.该建筑住宅部分的应设置防烟楼梯间,楼梯间前室的使用面积可为5m 2
C.该建筑住宅部分的疏散楼梯最小净宽度应经计算确定,且不应小于1.1 m
D.该建筑商场部分防火分区最大允许建筑面积不应大于1500m 2 ,当设置自动
灭火系统时防火分区最大允许建筑面积不应大于3000m 2
52.D。GB.10-3 住宅部分和非住宅部分的安全疏散、防火分区和室内
消防设施配置安全疏散、防火分区和室内消防设施配置,可根据 各自的建筑高
度分别按照本规范有关住宅建筑和公共建筑的规定执行;该建筑的其他防火设计
应根据建筑的总高度和建筑规模按本规范有关公共建筑的规定执行。
条文说明:本条中的“建筑的总高度”,为建筑中住宅部分与住宅外的其他使用
功能部分组合后的最大高度。“各自的建筑高度”,对于建筑中其他使用功能部分,
其高度为室外设计地面至其最上一层顶板或屋面面层的高度;住宅部分的高度为
可供住宅部分的人员疏散和满足消防车停靠与灭火救援的室外设计地面(包括屋
面、平台)至住宅部分屋面面层的高度。
住宅部分高度大于33m——防烟楼梯间——前室的使用面积不应小于4.5m 2 。B
5.5.30住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经
计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道、疏散楼梯和
首层疏散外门的净宽度不应小于1.10m。C正确。
商场部分高度为16.5m,防火分区按多层公共建筑处理;
一级耐火等级——多层民用建筑——防火分区最大允许建筑面积为2500m 2 ,
设置自动灭火系统时可增加为5000m 2 。D错误
53.消防应急照明和疏散指示系统的联动设计中,自带电源非集中控制型消防应
急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动( )实现。
& & A.应急照明控制器& && && && &&&B.应急照明集中电源
& & C.应急照明分配电装置& && && & D.应急照明配电箱
53.D。GB.1消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下
1 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控
制器启动应急照明控制器实现。
2 集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联
动应急照明集中电源和应急照明分配电装置实现。
3 自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明 配电箱实现。
54.下列场所的楼梯间,需要设置防烟系统的是( )。
A.某建筑高度为55m的公共建筑,其防烟楼梯间的前室采用敞开的阳台
B.某建筑高度为80m的住宅建筑,其防烟楼梯间的前室采用敞开的凹廊
C.某建筑高度为35m的丙类厂房,其防烟楼梯间的前室采用敞开的阳台
D.某建筑高度为40m的戊类厂房,其防烟楼梯前的前室具有不同朝向的可开启外
窗,有效面积为3m 2
54.A。GB.1建筑的下列场所或部位应设置防烟设施:
1 防烟楼梯间及其前室;
2 消防电梯间前室或合用前室;
3 避难走道的前室、避难层(间)。
建筑高度不大于50m的公共建筑、厂房、仓库和建筑高度不大于100m的住
宅建筑,当其防烟楼梯间的前室或合用前室符合下列条件之一时,楼梯间可不设
置防烟系统:
1 前室或合用前室采用敞开的阳台、凹廊;
2 前室或合用前室具有不同朝向的可开启外窗,且可开启外窗的面积满足自然排
烟口的面积要求。
55.封闭楼梯间是指设有阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间,封闭楼
梯间设有墙和门与走道分隔,所以比敞开楼梯间安全,但是由于不能保证不使烟
气进入楼梯间,因此需对其使用加以限制。下列多层建筑的疏散楼梯,除与敞开
式外廊直接相连的楼梯间外,可不采用封闭楼梯间的是( )。
A.某老年人养老院& && && && && &&&
B.某设置卡拉OK厅的公共建筑
C.某户门均采用乙级防火门建筑高度为27m的住宅建筑
D.某艺术品展览中心
55.C。GB.13下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相
连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:
1 医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑;
2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;
3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;4 6层及以上的
其他建筑。
5.5.27-2建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间;当户门
采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间。
56.避难层是超高层建筑中专供发生火灾时人员临时避难使用的楼层。以下关于
避难层的说法中,不符合《建筑设计防火规范》GB要求的是( )。
A.建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑都应当设置避难层(间)
B. 第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难
层之间的高度不宜大于50m
C.应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用C1.0防火
D.避难层的净面积宜按5.0人/m 2 计算
56.避难层是超高层建筑中专供发生火灾时人员临时避难使用的楼层。以下关于
避难层的说法中,不符合《建筑设计防火规范》GB要求的是( C )。
A.建筑高度超过100m的公共建筑和住宅建筑都应当设置避难层(间)
B. 第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,两个避难
层之间的高度不宜大于50m
C.应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用C1.0防火
玻璃 (乙级防火窗)
D.避难层的净面积宜按5.0人/m 2 计算
57.根据现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB规定,
爆炸性粉尘环境应根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间进行分区,
某爆炸性粉尘环境,在正常运行时空气中的可燃性粉尘云可能偶尔出现于爆炸性
环境中,该环境进行分区应属于( )。
& &&&A. 10区& && & B. 20区& && && & C.21区& && &&&D. 22区
57.C。GB.2爆炸危险区域应根据爆炸性粉尘环境出现的频繁程度和持
续时间分为20区、21区、22区,分区应符合下列规定:
1 20区应为空气中的可燃性粉尘云持续地或长期地或频繁地出现于爆炸性环境
中的区域;
2 21区应为在正常运行时,空气中的可燃性粉尘云很可能偶尔出现于爆炸性环
境中的区域;
3 22区应为在正常运行时,空气中的可燃粉尘云一般不可能出现于爆炸性粉尘
环境中的区域,即使出现,持续时间也是短暂的。
58.某酒厂占地11500m 2 ,主要生产45°以上的白酒,共有3个生产厂房。对
该酒厂采取的下列平面布置措施中,不符合要求的是( )。
A.厂房之间的管、沟互不连通
B.分控室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部
C.厂房内设有防火墙,其耐火极限为4.50h
D.厂区附近建有一栋员工宿舍,与三个厂房的最近距离为20m
58.D。GB.11使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与
相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施。A正确。
3.6.9有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,
应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。B正确。
3.2.9甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。
3.4.1甲类厂房与单多层民建≥25m,与高层民用建筑≥50m。D错误
59.建筑的屋面外保温系统,当采用非A级保温材料时应采用不燃材料做防护层,
防护层的厚度不应低于( )mm。
& &&&A.5& && && & B. 10& && &&&C.15& && &&&D.20
GB.10建筑的屋面外保温系统,当屋面板的耐火极限不低于1.00h时,
保温材料的燃烧性能不应低于B2级;当屋面板的耐火极限低于1.00h时,不应
低于B1级。采用B1、B2级保温材料的外保温系统应采用不燃材料作防护层,防
护层的厚度不应小于10mm。
& &&&当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙
之间应采用宽度不小于500mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。
60.消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,它既
可以用以补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压。以下关于消防水泵
接合器的说法错误的是( )。
A.高层建筑的室内消火栓给水系统应当设置消防水泵接合器
B.墙壁消防水泵接合器的安装高度距离地面宜为1.1m
C.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的
距离不宜小于15m,并不宜大于40m
D.消防水泵接合器的给水流量宜按照每个10~15L/s计算
60.消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,它既
可以用以补充消防水量,也可用于提高消防给水管网的水压。以下关于消防水泵
接合器的说法错误的是( B )。
A.高层建筑的室内消火栓给水系统应当设置消防水泵接合器
B.墙壁消防水泵接合器的安装高度距离地面宜为1.1m ( 0.7m )
C.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的
距离不宜小于15m,并不宜大于40m
D.消防水泵接合器的给水流量宜按照每个10~15L/s计算
61.室内消火栓给水系统是建筑物内应用最为广泛的一种消防设施。以下建筑中
可以不设置室内消火栓系统的是( )。
A.建筑面积为350m 2 的某棉花加工厂房
B.某座位数为1000个的电影院
C.耐火等级为三级的且建筑体积为2500 m 3 的某金属冶炼厂房
D.某建筑高度为33m的住宅建筑
61.C。GB.2本规范第8.2.1条未规定的建筑或场所和符合本规范第
8.2.1条规定的下列建筑或场所,可不设置室内消火栓系统,但宜设置消防软管
卷盘或轻便消防水龙:
1 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库)。
2&&耐火等级为三、四级且建筑体积不大于 3000m 3 的丁类厂房;耐火等级为三、
四级且建筑体积不大于5000m 3 的戊类厂房(仓库)。
3 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。
4 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。
5 室内无生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于
5000m 3 的其他建筑。
62.某建筑的地下设备间,耐火等级为一级,按《建筑设计防火规范》GB
要求划分为1个防火分区,若该设备间设置自动灭火系统的建筑面积为400m 2 ,
那么其未设置自动喷水灭火系统的建筑面积不应超过( )m 2 。
& &&&A. 100& && && & B. 300& && && &C. 600& && && &D. 800
62.某建筑的地下设备间,耐火等级为一级,按《建筑设计防火规范》GB
要求划分为1个防火分区,若该设备间设置自动灭火系统的建筑面积为400m 2 ,
那么其未设置自动喷水灭火系统的建筑面积不应超过( D )m 2 。
& &A. 100& && && & B. 300& && && && &C. 600& && && &&&D. 800
63.某乙烯聚合厂房,地上1层,总建筑面积为1500m 2 ,划分为1个防火分区。
该厂房建筑高度为8m,建筑平面几何外形为长方形,长边为60m,短边为25m,
该厂房的泄压面积不应小于( )m 2 。(乙烯C值≥0.160,
=252, 6000
2/3 =330.2, =524.1)
&&A. 806.4& && && && & B. 1056.64& && && & C. 835.56& && && & D. 1153.0
63.B。该厂房的长径比为60× ( 8+25 )×2/ ( 4×25×8 ) =4.95& 3,分为相等的两段。再进行长径比计算:30× ( 8+25 )×2/ ( 4×25×8 ) =2.475 & 3,
满足长径比的要求。
每段的容积:30×25×8=6000m 3
每段泄压面积:10×0.16× =528.32m 2
整个厂房所需泄压面积:528.32×2= 。
64.自动喷水灭火系统关于喷头的选型与设置要求错误的是( )。
A.对于湿式自动喷水灭火系统,在吊顶下布置喷头时,应采用下垂型喷头或吊顶
B.对于预作用系统,应采用直立型喷头或干式下垂型喷头
C.闭式系统的喷头,其公称动作温度宜比环境平均温度高30℃
D.采用湿式自动喷水灭火系统不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采
用直立型喷头
64.C。GB (2005年版) 6.1.2闭式系统的喷头,其公称动作温度宜高
于环境最高温度30℃。
6.1.3 湿式系统的喷头选型应符合下列规定:
& & 1 不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;
& & 2 吊顶下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头;
& & 3 顶板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室和办公室,可采用边墙型喷头;
& & 4 自动喷水-泡沫联用系统应采用洒水喷头;
& & 5 易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。
6.1.4 干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头。
65.水喷雾灭火系统主要有灭火和防护冷却两大类,其适用范围随不同的防护目
的而设定,扑灭以下火灾不可以使用该系统的是( )。
A.某储存纸箱的仓库发生的火灾
B.某变电站火灾
C.某仓库白酒泄漏导致的火灾
D.表面温度处于高温状态的可燃液体火灾
65.D。GB.3 水喷雾灭火系统可用于扑救固体物质火灾、丙类液体火灾、
饮料酒火灾和电气火灾,并可用于可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装
置或装卸设施的防护冷却。
1.0.4 水喷雾灭火系统不得用于扑救遇水能发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾,
以及水雾会对保护对象造成明显损害的火灾。(一是高温密闭的容器内或空间内,
当水雾喷入时,由于水雾的急剧汽化使容器或空间内的压力急剧升高,容易造成
破坏或爆炸。二是对于表面温度经常处于高温状态的可燃液体,当水雾喷射至其
表面时会造成可燃液体的飞溅,致使火灾蔓延。)
66.某机械汽车库,地上一层,耐火等级为二级,建筑面积为5000m 2 ,按国家
工程建设消防技术标准设置有自动喷水灭火系统,当室内设有车道且有人员停留
时,该汽车库应至少划分( )个防火分区。
& && &A. 2& && && &&&B. 3& && && & C. 4& && && && &D. 5
66.A。GB.1,二级耐火等级的单层汽车库防火分区最大允许建筑面积
为3000m 2 ,室内有车道且有人员停留的机械式汽车库,其防火分区最大允许建
筑面积应按表5.1.1的规定减少35%,即1950m 2 。
5.1.2设置自动灭火系统的汽车库,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大
于本规范第5.1.1条规定的2.0倍。
0m& && &&&2 ≈2个
67.消防控制室是建筑消防系统的信息中心、控制中心、日常运行管理中心和各
自消防系统运行状态监视中心,以下关于消防控制室的设置错误的是( )。
A.单独建造的消防控制室,其耐火极限不应低于二级
B.附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠
C.消防控制室内与消防设施有关和无关的电气线路应当分开设置,并应穿金属管
D.消防控制室、送回风管的穿墙处应设防火阀
67.C。GB.7设置火灾自动报警系统和需要联动控制的消防设备的建筑
(群)应设置消防控制室。消防控制室的设置应符合下列规定:
1 单独建造的消防控制室,其耐火等级不应低于二级;
2 附设在建筑内的消防控制室,宜设置在建筑内首层或地下一层,并宜布置在靠
外墙部位;GB.6消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及
3.4.5 消防控制室送、回风管的穿墙处应设防火阀。
68.某河道边临空建造的高级酒店,占地面积5800m 2 ,建筑高度为65m,其消
防车道的设置要求应是( )。
A.布置环形消防车道
B.沿建筑的两个长边设置消防车道
C.沿建筑的一个长边设置消防车道,并将该长边所在的建筑立面设为消防车登高
D.除临河的一边外,其余三边均应设置消防车道,并设置消防车登高操作面
68.C。GB50016
7.1.2高层民用建筑,超过3000个座位的体育馆,超过2000个座位的会堂,占
地面积大于3000m 2 的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防
车道,确有困难时,可沿建筑的两个长边设置消防车道;
对于高层住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个
长边设置消防车道,但该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面。
69.以下关于火灾警报器的设置的说法,错误的是( )。
A.火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处
的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上
B.每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB
C.在环境噪声为70dB的场所设置的火灾警报器,其声压级可以为80dB
D.火灾警报器壁挂设置在墙上时,其底边距离地面的高度应大于2.2m
69.C。GB.1 火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、
建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与安全出口指示标志灯具设置在同一面墙
6.5.2 每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于60dB;在环
境噪声大于60dB的场所,其声压级应高于背景噪声15dB。
6.5.3 当火灾警报器采用壁挂方式安装时,其底边距地面高度应大于2.2m。
70.某建筑设置的灭火器型号为MFT50,下列对该灭火器的类型、规格的说法中
正确的是( )。
&&A.该灭火器是50kg推车式(碳酸氢钠)干粉灭火器
&&B.该灭火器是50L推车式水基型灭火器
&&C.该灭火器是50L推车式(碳酸氢钠)干粉灭火器
D.该灭火器是50kg推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器
70.A 。GB50140
71.隧道工程的排烟模式通常可分为纵向、横向(半横向)及重点模式。以下关于
隧道的排烟模式的说法,错误的是( )。
A.某长度为3500m的隧道,宜采用纵向分段排烟或重点排烟
B.某长度为2500m的双洞双向隧道,宜采用纵向排烟的方式
C.某单洞双向交通的隧道,宜采用重点排烟方式
D.某长度为1000m的单洞单向隧道,宜采用纵向排烟方式
71.B。GB.2 隧道内机械排烟系统的设置应符合下列规定:
1 长度大于3000m的隧道,宜采用纵向分段排烟方式或重点排烟方式;
2 长度不大于3000m的单洞单向交通隧道,宜采用纵向排烟方式;
3 单洞双向交通隧道,宜采用重点排烟方式。
72.液化石油气加气站采用埋地储罐,一级站的消火栓消防用水量不应小于( ),
二、三级站消火栓消防用水量不应小于( )。
& &&&A. 10L/s,5L/s& && && &&&B. 15L/s,10L/s
& &&&C. 20L/s,15L/s& && && & D. 25L/s ,15L/s
72液化石油气加气站采用埋地储罐,一级站的消火栓消防用水量不应小于( ),
二、三级站消火栓消防用水量不应小于(B)。
& && &A. 10L/s,5L/s& && && && &B. 15L/s,10L/s
& && &C. 20L/s,15L/s& && && &&&D. 25L/s ,15L/s
GB(2014版)10.2.6-2采用埋地LPG储罐的加气站,一级站消火栓消
防用水量不应小于15L/s;二级站和三级站消火栓消防用水量不应小于10L/s。
73.飞机库是用于停放和维修飞机的建筑物。国家标准《飞机库设计防火规范》
GB 中飞机库的分类是按飞机停放和维修区每个防火分区建筑面积的
大小进行区别对待的原则制定的。某飞机库的飞机停放和维修区内一个防火分区
的建筑面积为6000m 2 ,该飞机库属于( )。
A.Ⅰ类飞机库& && && &B.Ⅱ类飞机库& &&&C.Ⅲ类飞机库& && & D.Ⅳ类飞机库
73.A。GB 50284
& && & 表3.0.1&&飞机库分类及其停放和维修区的防火分区允许最大建筑面积
类别& && &&&防火分区允许最大建筑面积(m2)
I& && &&&50000
II& && &&&5000
III& && &&&3000
74.在火灾风险评估方法中,事故树分析法是系统安全工程中最常用的分析方法
之一。在对事故树进行定性分析时,事故树顶事件发生与否是由构成事故树的各
种基本事件的状态决定的。
下列选项中,保证顶事件不发生的充分必要条件的是( )。
A.割集& && && &B.最小割集& && &&&C.径集& && && &&&D.最小径集
74.在火灾风险评估方法中,事故树分析法是系统安全工程中最常用的分析方法
之一。在对事故树进行定性分析时,事故树顶事件发生与否是由构成事故树的各
种基本事件的状态决定的。
下列选项中,保证顶事件 不发生的充分必要条件的是( D )。
A.割集& && && &B.最小割集& && & C.径集& && && &D.最小径集P509
75.下列关于变电站防火设计的描述中,正确的是( )。
A.人员疏散用的应急照明的照度不应低于1.0lx,继续工作应急照明不应低于正
常照明照度值的10%
B.应急照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于30min
C.当火灾发生时,地下变电站的送、排风系统、空调系统应能自动停止运行
D.设有自动灭火系统的地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于1000m 2
75.下列关于变电站防火设计的描述中,正确的是( C )。
A.人员疏散用的应急照明的照度不应低于 1.0lx,继续工作应急照明不应低于正
常照明照度值的10% (0.5lx)
B.应急照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于 30min(20)
C.当火灾发生时,地下变电站的送、排风系统、空调系统应能自动停止运行
D.设有自动灭火系统的地下变电站每个防火分区的建筑面积不应大于1000m 2
(1000×2)
76.信息机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要
求,并应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》GB 和《建筑物电
子信息系统防雷技术规范》GB-。主机房内的导体必须与大地做可靠
的连接,不得有对地绝缘的孤立导体。其中以下的接地电阻的说法中错误的是( )。
A.安全保护接地的接地电阻应小于4Ω
B.防雷接地接地电阻应小于10Ω
C.不间断电源(UPS)输出零地电压应小于1V
D.交流工作接地接地电阻应小于1Ω
76.信息机房的防雷和接地设计,应满足人身安全及电子信息系统正常运行的要
求,并应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》GB 和《建筑物电
子信息系统防雷技术规范》GB-。主机房内的导体必须与大地做可靠
的连接,不得有对地绝缘的孤立导体。其中以下的接地电阻的说法中错误的是
( D )。P459
A.安全保护接地的接地电阻应小于4Ω
B.防雷接地接地电阻应小于10Ω
C.不间断电源(UPS)输出零地电压应小于1V
D.交流工作接地接地电阻应小于1Ω (4 4 Ω)
77.火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。
下列有关火灾探测器的设置中,合理的是( )。
A.点型感烟探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离为1m
B.线型光纤感温火灾探测器宜设置在各种皮带输送装置上
C.采用管路采样式吸气感烟火灾探测器的一个探测单元的采样孔总数为120个
D.当吊顶镂空面积与总面积的比例为35%时,探测器应设置在吊顶的下方
77.A 。 GB 6.2.8点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于
1.5m,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于
5.3.4下列场所或部位,宜选择线型光纤感温火灾探测器:除液化石油气外的石
油储罐;需要设置线型感温火灾探测器的易燃易爆场所;需要监测环境温度的地
下空间等场所宜设置具有实时温度监测功能的线型光纤感温火灾探测器;公路隧
道、敷设动力电缆的铁路隧道和城市地铁隧道等。
6.2.17-3管路采样式吸气感烟火灾探测器一个探测单元的采样管总长不宜超过
200m,单管长度不宜超过100m,同一根采样管不应穿越防火分区。采样孔总数
不宜超过 100 个,单管上的采样孔数量不宜超过25个。
6.2.18 感烟火灾探测器在格栅吊顶场所,镂空面积与总面积的比例不大于15%
时,探测器应设置在吊顶下方; 镂空面积与总面积的比例大30%时,探测器应
设置在吊顶上方.
78.某建筑地上自然楼层层数为16层,每层建筑面积均为1200m 2 ,每层层高
均为3m,首层至三层为商业营业性用房,四至十六层为住宅,建筑屋面为平屋
面,建筑室外设计地面(建筑室外设计地面标高-0. 1 m,建筑首层室内地面标高
±0. 0m)至建筑屋面面层的高度为48.1 m,局部突出屋顶的水箱间、电梯机房、
排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房(辅助用房均采用平屋面,建筑屋
面面层至辅助用房屋面面层的高度均为2.2m)的总面积为320m 2 。该建筑的建
筑分类应为( )。
A.一类高层公共建筑& && && &&&B.二类高层公共建筑
C.一类高层住宅建筑& && && &&&D.二类高层住宅建筑
78.A。GB50016 附录A
& &&&5&&局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微博天线间或设施、电梯机
房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4者,可
不计人建筑高度。
320>,应计入建筑高度。48.1+2.2=50.3m
79.某多层汽车库地上2层,总建筑面积5000m 2 ,每层停车数量为70辆;其
屋面设有露天停车场,停车数量为30辆,屋面露天停车场与下部汽车库共用汽
车坡道。该汽车库分类为( )类汽车库。
& & A. I& && && &&&B. II& && && &&&C.Ⅲ& && && && && &D.Ⅳ
名称& && &&&I& && &&&II& && &&&III& && &&&IV
汽车库& && &&&停车数量(辆)& && &&&&300& && &&&151-300& && &&&51-150& && &&&≤50
& && &&&总建筑面积S(m2)& && &&&S&10000& && &&&5000&S≤10000& && &&&2000&S≤5000& && &&&S≤2000
修车库& && &&&车位数(个)& && &&&&15& && &&&6-15& && &&&3-15& && &&&≤2
& && &&&总建筑面积(Sm2)& && &&&S&3000& && &&&1000&S≤3000& && &&&500&S≤1000& && &&&S≤500
T停车场& && &&&停车数量(辆)& && &&&&400& && &&&251-400& && &&&101-250& && &&&≤100
注:1 当屋面露天停车场与下部汽车库共用汽车坡道时,其 停车数量应计算在
汽车库的车辆总数内。(170辆,5000m 2 )
2 室外坡道、屋面露天停车场的建筑面积可不计入汽车库的建筑面积之内。
80.某一类高层办公楼设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统(湿式和预作
用),下列关于消防联动控制设计说法正确的是( )。
A.在火灾报警后经逻辑确认,消防联动控制器应在5s内按设定的控制逻辑准确
发出联动控制信号给相应的消防设备
B.消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V
C.当采用联动控制时,湿式报警阀压力开关的动作信号作为系统启动的联动触发
信号,为保证系统的正常运行,消防联动控制器应处于自动状态
D.当消防联动控制器接收到一只手动火灾报警按钮的报警信号,应作为雨淋阀组
开启的联动触发信号,即控制雨淋阀组的开启.
80.B。GB.1条文说明:通常在火灾报警后经逻辑确认(或人工确认),联动控制器应在 3s 内按设定的控制逻辑准确发出联动控制信号给相应的消防
设备,当消防设备动作后将动作信号反馈给消防控制室并显示。
4.1.2消防联动控制器的电压控制输出应采用直流24V,其电源容量应满足受控
消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。
4.2.1-1联动控制方式,应由湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直
接控制启动喷淋消防泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动自动或
手动状态影响。
4.2.3-1联动控制方式,应由同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器
或 一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为雨淋阀组开
启的联动触发信号。应由消防联动控制器控制雨淋阀组的开启。
二、多项选择题(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合
题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
81.火灾风险预先危险分析也称始风险分析,是安全评估的一种方法。以下关于
火灾风险预先危险分析的说法中正确的有( )。
A.主要是在评估对象运营之前,特别是在设计的开始阶段使用该方法
B.危险源的确定可以通过技术手段、实况调查或安全检查表的方法,杜绝采用经
验的方法来判断
C.在对危险源进行危险等级的划分时,I级表示破坏性的,会造成严重的人员伤
亡和财产损失以及环境危害、社会影响
D.间接火灾是指受到外力破坏引起本身发生火灾的情况
E.危险性控制中,限制能量即采用防护材料使有害的能量保持在有限的空间之
81.火灾风险预先危险分析也称始风险分析,是安全评估的一种方法。以下关于
火灾风险预先危险分析的说法中正确的有(AD )。P501
A.主要是在评估对象运营之前,特别是在设计的开始阶段使用该方法
B.危险源的确定可以通过技术手段、实况调查或安全检查表的方法,杜绝采用经
验的方法来判断 (可以用经验判断)
C.在对危险源进行危险等级的划分时,I级表示破坏性的,会造成严重的人员伤
亡和财产损失以及环境危害、社会影响 (I I 级是安全的)
D.间接火灾是指受到外力破坏引起本身发生火灾的情况
E.危险性控制中,限制能量即采用防护材料使有害的能量保持在有限的空间之内
(防止能量逸散)
82.以下关于住宅建筑中,每个单元每层安全出口不应少于2个的是( )。
A.某住宅建筑高度为26m,每个单元任一层的建筑面积为600 m 2 ,户门直接开
向敞开楼梯间
B.某住宅建筑高度为64m,任一户门至最近安全出口的距离最大为8m
C.某住宅建筑高度为33m,每个单元任一层的建筑面积均为700m 2
D.某住宅建筑高度为54m,每个单元任一层的建筑面积均为650m 2 ,任一户门至
最近安全出口的距离最大为10m
E.某住宅建筑高度为27m,任一户门至最近安全出口的距离最大为18m
82.BCE。GB.25住宅建筑安全出口的设置应符合下列规定:
1 建筑高度不大于27m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m 2 ,或
任一户门至最近安全出口的距离大于15m时,每个单元每层的安全出口不应少于
2 建筑高度大于27m、不大于54m的建筑,当每个单元任一层的建筑面积大于650m
2 ,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m时,每个单元每层的安全出口不
应少于2个;
3 建筑高度大于54m的建筑,每个单元每层的安全出口不应少于2个。
83.某发电厂气体灭火系统选择组合分配设置的IG 541全淹没的灭火方式,主要
分布在集控室、电缆夹层、电子间等关键部位,下列关于该灭火系统的设置,符
合规范要求的是( )。
A.该气体灭火系统的喷头保护高度为7m
B.防护区宜以单个封闭空间划分,同一区间的吊顶层和地板下需要同时保护时,
应划分为两个防护区
C.某个防护区的面积为800m 2 ,体积为3200m 3
D.该组合分配系统所保护的防护区个数为8个
E.当灭火剂喷放至设计用量的95%时,喷放时间为60s
83.CDE。GB.12 喷头最大保护高度不宜大于6.5m;最小保护高度不应
小于0.3 m。A错误。
3.2.4-1防护区宜以单个封闭空间划分;同一区间的吊顶层和地板下需同时保护
时,可合为一个防护区;B错误。
3.2.4-2采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m 2 ,且容积不宜
大于3600m 3 ;C正确。
3.1.4 两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护
的防护区不应超过8个。D正确。
3.4.3当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,喷放时间不应大于60s
且不应小于48s。E正确。
84.某储存物质为乙醇的储罐区设有2个固定顶储罐,单罐容积为10000m 3 ,直
径为36m,现需在该储罐区设置泡沫灭火系统,则下列说法中正确的是( )。
A.该系统可以选用液下泡沫灭火系统
B.该系统泡沫液必须采用抗溶性泡沫液
C.该泡沫系统宜选用立式泡沫产生器
D.泡沫混合液的连续供给时间不应小于25min
E.可以采用泡沫炮作为该储罐的主要灭火设施
84.BCD。GB.2-2水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作
用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统。A
错误。 3.2.3水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、
丙类液体,以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的,必
须选用抗溶泡沫液。B正确。 3.6.1-1 固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮
顶储罐,宜选用立式泡沫产生器。C正确。
表4.2.2-2对于甲醇、乙醇类液体,泡沫液供给强度不应小于12L/(min m 2 ),
连续供给时间不应小于25min。D正确。
4.1.2-4非水溶性液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐及
水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施。E错误。
85.某氯乙烯厂房占地面积为8000m 2 ,东西长度为200m,南北宽度为40m,下
列关于该厂房消防车道的设计,符合规范规定的有( )。
A.由于东西侧空间受限,在该厂房南北两侧分别设置消防车道
B.消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙为2m
C.消防车道的坡度为3%
D.消防车道的边缘距离消防水池取水点的距离为5m
E.消防车道的路面下面的管道和暗沟应能承受重型消防车的压力
85.ACE。GB.3高层厂房,占地面积大于3000m 2 的甲、乙、丙类厂房
和占地面积大于1500m 2 的乙、丙类仓库,应设置环形消防车道,确有困难时,
应沿建筑物的两个长边设置消防车道。A正确。
7.1.8-4消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。B错误。
7.1.8-5消防车道的坡度不宜大于8%。 C正确。
7.1.7供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距
离取水点不宜大于2m。D错误。
7.1.9消防车道的路面、救援操作场地、消防车道和救援操作场地下面的管道和
暗沟等,应能承受重型消防车的压力。E正确。
86.某座位数为2000座的剧场舞台口设置有水幕系统,喷水点高度为12m;剧场
与舞台相连的侧台设置有防火卷帘及水幕系统,水幕系统喷水点高度为10m。下
列关于该剧场内水幕系统的设计参数,正确的是( )。
A.设置在舞台口的水幕系统喷水强度为2L/ ( s m ),设置在侧台的水幕系统喷
水强度为1L/(s m)
B.设置在舞台口的水幕系统喷水强度为2L/ ( s m ),设置在侧台的水幕系统喷
水强度为0.5L/ ( s m )
C.设置在舞台口的水幕系统喷头工作压力0.1MPa,设置在侧台的水幕系统喷头
工作压力为0.05MPa
D.设置在舞台口的水幕系统喷水强度为1L/ ( s m ),设置在侧台的水幕系统喷
水强度为0.5L/ ( s m )
E.设置在舞台口的水幕系统喷头工作压力为0.1MPa,设置在侧台的水幕系统喷
头工作压力为0.1MPa
86.AE。GB50084
87.某公共建筑地下3层,地上17层,每层建筑面积3000m 2 。地上一层到三层
为商场,四层为电影院,五层到十七层为办公区,地下一层高5.0m,为设备用
房及KTV包厢。已按国家标准设置了相应的消防设施。下列关于该建筑的消防设
计中,符合规范要求的是( )。
A.该建筑首层疏散外门的最小净宽为1.10m
B.首层营业厅内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离最大为27m
C.四层电影院观众厅的疏散门最小净宽为1.40m
D.面积为150m 2 的KTV包厢的疏散门总的设计宽度为2.0m
E.某设备用房防火分区面积为1200m 2
87.BCDE。GB50016 表5.5.18高层公共建筑的楼梯间的首层疏散门、首层疏散外
门和疏散楼梯的最小净宽为1.20m。A错误。
5.5.17-4 一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2 个的观众厅、展
览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等。其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直
线距离不应大于 30m;当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度
不大于10m的疏散走道通至最近的安全出口。当该场所设置自动喷水灭火系统时,
室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别 增加 25 %。B正确。
5.5.19人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小
& & 于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。C正确。
5.5.21 150×0.5=75(人)75×1.0÷100=0.75m 最小0.9m,至少两个门,D正
5.3.1 设备用房防火分区最大允许建筑面积为1000 m 2 ,设置自动灭火系统,
翻倍。E正确。
88.对建筑物进行防火分区的划分是通过防火分隔来实现的,可开启关闭式的防
火分隔包括防火门、防火窗、防火卷帘和防火水幕等。下列场所中,关于防火门
的设置,符合规范要求的是( )。
A.民用建筑内柴油发电机房的门应为甲级防火门
B.消防电梯机房与普通电梯机房之间隔墙上的门为乙级防火门
C.设置在建筑内的电影院、剧场、礼堂与其他区域分隔的隔墙上的门为乙级防火
D.电缆井、管道井等井壁上的检查门采用丙级防火门
E.设置在建筑内的歌舞娱乐场所与建筑内其他部位相通的门应为乙级防火门
88.ADE。GB.13-3应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h
的不燃性楼板与其他部位分隔,门应采用甲级防火门。A正确。
7.3.6 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h& &
& &的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。B错误。
5.4.7-1 设置在其他建筑内的电影院、剧场、礼堂应采用耐火极限不低于2.00h
的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。C错误。
6.2.9-2电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设
置。井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。D正
5.4.9-6歌舞娱乐游艺放映场所的厅、室之间及与建筑的其他部位之间,应采用
耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔,设置在厅、室墙
上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。E正确。
89.以下关于加油加气站的防火设计,说法正确的是( )。
A.在城市建成区不应建一级加气站、一级加油站、一级加油加气合建站
B.CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于4.5m,双车道或双车停车
位宽度不应小于9m
C.站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向站内
D.加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危
险区域边界线的距离不应小于3m
E.加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面
89.BDE。GB (2014版) 4.0.2 在城市建成区 不宜建一级加油站、一
级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。在城市中心区不应建一级加油
站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。
5.0.2 站区内停车位和道路应符合下列规定:
1 站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车
位宽度,不应小于4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于9m;其他类型加油
加气站的车道或停车位,单车道或单车停车位宽度不应小于4m,双车道或双车
停车位不应小于6m。
3 站内停车位应为平坡,道路坡度不应大于8%,且宜坡向 站外。
4 加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面。
5.0.8加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆
炸危险区域边界线的距离不应小于3m。变配电间的起算点应为门窗等洞口。
90.某五星级酒店,地下三层,地上五层,建筑高度27m,耐火等级为一级。下
列关于该酒店设备用房的布置,不符合规范要求的是( )。
A.酒店使用的常压燃油锅炉房设置在地下二层
B.当酒店内其他部位设置自动喷水灭火系统时,布置在地下二层的柴油发电机房
可以不设置自动喷水灭火系统
C.酒店内的消防控制室应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板
与其他部位隔开
D.通风、空气调节机房开向建筑的门应采用乙级防火门
E.酒店内柴油发电机房设置储油间时,储油间应采用耐火极限不低于2.0h的防
火隔墙与机房分隔
90.BDE。GB.12-1燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下
一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。A
5.4.13-1当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时,柴油发电机机房内 应设
置自动喷水灭火系统。B错误。
6.2.7附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机
房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其
他部位分隔。C正确通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用 甲
级防火门。D错误。
5.4.13-4柴油发电机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m 3 ,储油间应
采用耐火极限 不低于 3.00h 的防火隔墙与发电机间分隔;确需在防火隔墙上开
门时,应设置甲级防火门。E错误。
91.现为满足某城市实际需求拟建设一总容积为200m 3 、3台加油机的汽油加油
站,关于该加油站的说法,正确的有( )。
A.该加油站可建设在城市中心区
B.该加油站双车停车位宽度为5m
C.该加油站内加油机处设置4具4kg手提式干粉灭火器
D.该加油站站内停车位的坡度为6%
E.该加油站罩棚顶棚的承重构件为钢结构时,耐火极限为0.25h
91.BCE。一级加油站。GB.2在城市中心区 不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG加气母站。A错误。
5.0.2-1CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于4.5m,双车道或双车停车位宽度不应

我要回帖