板式换热器最易发生的四种故障
&& 板式换热器在运行作业过程中最容易出现以下4种故障:&&& 1、压降大:介质进、出口压降超过设计要求,甚至高出设计值许多倍,严重影响系统对流量和温度的要求。在供暖系统中,若热侧压降过大,则一次侧流量将严重不足,即热源不够,导致二次侧出温度不能满足要求。&&& 2、供热温度不能满足要求:主要特征是出口温度偏低,达不到设计要求。&&& 3、串液:主要特征为压力较高一侧的介质串入压力较低一侧的介质中,系统中会出现压力和温度的异常。如果介质具有腐蚀性,还可能导致管路中其它设备的腐蚀。串液通常发生在导流区域或者二道密封区域处。&&& 4、渗漏(量不大,水滴不连续)和泄漏(量较大,水滴连续):外漏出现的主要部位为板片与板片之间的密封处、板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板内侧。&&& 在使用板式换热器应避免发生如上故障,提高生产安全,提高生产效率。&
??友情链接:搜浪万有引力商贸网,全球领先的精准商机搜索引擎,您贴心的的电商顾问!发产品、发求购、做商铺、找产品、找求购、找供应商,啥都有!网址:www.any2000.com
阅读 (1294) | 评论 (0) |
前一篇:后一篇:
&&请您后再发表评论
&分享到微博&
搜房网用户可以先再评论
内容:请登录
转载成功!
文章分类:
我的所有文章
创建新的分类:
博文已成功转载!
对不起,您的账号尚未进行真实身份信息注册,评论不能同步到微博!
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司 Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有+  +  + 
您现在的位置:&>&&>&&>&
板式换热器知识
板式换热器
你不得不关注它外漏的现象
&&& 在我们的日常生活中占据着重要的作用,但是板式换热器难免会发生故障,这样就会导致不能正常的运转。而在这些故障中,外漏是一个很常见的故障。那么为什么会出现渗漏的问题呢?
&&& 这个外漏可以分为渗漏和泄漏,外漏出现的最主要的部位是在板片和板片质检的密封处,或者板片二道密封泄漏槽部位以及端部板片与压紧板的内侧。这些都是外漏经常会发生的地方,首先要做好这些地方的工作,才能解决好问题。
&&& 如果板片发生变形的话,组装错位也是会引起跑垫的,而如果部分密封垫脱离了密封槽,密封垫的主密封面如果有赃物的话,也是会一起板式换热器外漏的,还有如果密封垫损坏或者垫片老化的话,外漏的现象也有可能会发生。所以从多个方面来保证板式换热器不外漏是非常有必要的。
上一个: 下一个:
全国统一咨询电话:址:天津市东丽经济开发区工业区
联系人:张淑娴
址:www.tianjinhuanreqi.com
&&&&&您当前位置: &&
板式换热器常见故障处理办法
发布时间:
常见故障有外漏、串液、压降大、供热温度不足等,我们要分析故障的产生原因,采取相应的处理办法。下面我们就介绍一下故障处理方面的相关知识:
首先,板式换热器外漏故障。外漏分为渗漏和泄漏,主要部位在板片和板片间的密封处。常见原因包括夹紧尺寸不均,夹紧螺栓松动,板片发生变形使安装不到位,密封垫发生损坏或老化使密封失效等。
处理办法就是按照夹紧尺寸重新夹紧设备,并且要检查更换损坏的密封垫和板片。同时还要注意的是对拆卸的板片重新组装时,要做好板面的清洁工作,防止污垢附着于密封面。
第二,板式换热器串液故障。造成串液的常见原因是板材选择不匹配,使板片受到腐蚀而产生裂纹或穿孔,另外操作条件不符合设计要求也会造成串液。
这时需要检查板片是否存在裂纹,更换存在裂纹或穿孔的板片。调整运行参数,使其符合设计要求。另外要注意的是夹紧尺寸要严格按照厂家要求,压紧尺寸过小也是不对的。
第三,板式换热器压降大故障。常见原因是运行管路没有进行吹洗,杂质使流通截面变小,造成压力损失。另外板式换热器长时间使用后,板片表面附着大量水垢也会引起压降增大。
处理办法就是要定期清洗管路和板片表面,保证流道的截面积。最好是使用处理过的软化水作为二次循环水,软化水中钙、镁离子浓度较小,这样不容易形成水垢。
以上就是小编总结的板式换热器常见故障解决办法,遇到这种情况也不要太紧张,只要找准原因,及时有效的处理就可以解决问题了。