电流互感器接线方法热继电器的接线方法是怎样的

大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
电流互感器热继电器的接线方法是怎样的?
浏览次数:0
1.一相式接线该接线方式电流线圈通过的电流,反应—次电路相应相的电流。通常用于负荷平衡的三相电路如低压动力线路中,供测量电流、电能或接过 负荷保护装置之用2.两相V形接线该接线方式也称为两相不完全星形接线。在继电保护装置中称为两相两继电器接线。在中性点不接地的三相三线制电路中,广泛用于测量三相电流、电能及作过电流继电保护之用。两V形接线的公共线上的电流反映的是未接电流互感器那一相的相电流。
房天下知识为您分享了一条干货
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:2,asku:0,askr:17,askz:16,askd:50,RedisW:0askR:1,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:2
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:【电气】热继电器热元件串接在电流互感器二次侧回路的相关问题
配电柜上电流表与互感器的接线图接线图:&
1、上图是三个电流互感器的接线图&
2、下图是两个电流互感器的接线图&
根据:Ia+Ib+Ic=0&
所以:Ia+Ic=-Ib&
故:绿色电流表指示B相电流。
热继电器接在电流互感器回路中优点有主要两个:
1.使用较小额定容量的热继电器就可实现大容量用电设备的过载保护。
2.如电流互感器同为XX/5的型号,可以备用6.3A或10A的热继电器就可满足所有设备了,减少备件量。
因为热继电器动作电流为额定值的1.25倍左右,而电机启动电流为额定电流的4~7倍,如电机负荷大,启动时间长的话在电机启动时,热继电器就会动作了,所以在启动中使用KA1将它短接掉,启动完成后再使用时间继电器将热继电器投入使用。
1,在大功率电机控制中有电流表,功率表等仪表的安装电流互感器可以使电流变换成仪表所需电流;
2,在大功率电机控制中,使用电流互感器使电流变小,串入热继电器中,使小的热继电器可以控制大的电机。
&选择热继电器(热元件)额定电流的速算方法:
&&&1、直接串入电动机主回路中的热继电器。
&&&&计算方法:
&&&&电动机额定电流&x&(0.95~1)&=&热继电器额定电流
&&&2、串入电流互感器二次回路中的热继电器。
&&&&当容量超过40kw以上时,采用二次保护,就是将热继电器的热元件串入电流互感器二次回路中。
&&&&计算方法:
&&&&电动机额定电流&/(CT变比倍数)&=&选用的热继电器额定电流
&&&&例:一台40kw电动机,CT为100/5,电动机的额定电流73A,应选用多大的热继电器?
&&&&根据上式:
&&&&经过计算应选用3.65A的热继电器。查热继电器规格表,查出JR0-20/3的调节范围为3.2~5;将其调整到3.6A处。
160KW电机的额定电流在308A左右,直接式热继电器太大,一般用电流互感器变小后接热继电器的热元件,电流互感器的二次是不会开路的。
热继电器的整定值还是按电机额定电流的0.95~1.05倍计算:
一般电流互感器选400/5的,当一次电流为308A时,二次电流是3.85A,热继电器整定值是3.66~4.00A