强电电表箱系统图中显示一根引至现场消防模块的是线什么意思啊?是消防联动控制的线么?如果是,那么是_百度知道
强电电表箱系统图中显示一根引至现场消防模块的是线什么意思啊?是消防联动控制的线么?如果是,那么是
是每层电表箱中都需要单引出一根至消防模块?
我有更好的答案
非消防电源强切控制。是指在火灾中非消防应急电源的强制切断控制。一般只有在消防控制处在自动状态下,消防联动才会动作。希望可以帮到你!一般都是2根线接到一个输出模块。你是看图纸上看到的吧!
电表箱是每两层一个,是不是每个电表箱都需要单进两根线?还有引至现场消防模块,这个现场是不是指车库的消防控制室内啊?谢谢,请回答
电表箱是每两层一个,是不是每个电表箱都需要单进两根线?还有引至现场消防模块,这个现场是不是指车库的消防控制室内啊?谢谢,请回答
这种强切控制应该是全覆盖的,当然每个楼层也必定有专用的消防应急照明电源配备。所有的控制器都会汇总到消防控制中心。你可以根据你单位的自动火灾报警的系统图查到。也可以根据报警器的点位表查到每个控制模块的地址码,维护保养。现场的消防模块一般都会装在配电箱内或配电箱附近。不过也有装在楼层的分线箱内---分线箱多在弱电井内墙上。
采纳率:44%
无图无真相,一般都有4根线
为您推荐:
其他类似问题
消防联动的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。【图文】松江消防3208探头模块接线_百度文库
赠送免券下载特权
10W篇文档免费专享
部分付费文档8折起
每天抽奖多种福利
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
松江消防3208探头模块接线
阅读已结束,下载本文到电脑
想免费下载本文?
登录百度文库,专享文档复制特权,积分每天免费拿!
你可能喜欢欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 消防模块接线方法和接线图
消防模块接线方法和接线图
发表日期: 19:22:00
浏览次数:108867
&&& 很多筒子在网上搜索接线方法和接线图,其实消防模块的接线方法和接线图是不能一概而论的,不同类型的消防模块接线方法也不一样。现在以常见的海湾GST-LD-8300输入模块和GST-LD-8301输入/输出模块接线方法和接线图为例,展示下常见的输入模块和输入/输出模块的接线方法。
输入模块与现场设备的接线:
&&& 模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻。
&& 1.模块与具有常开无源触点的现场设备连接方法如图2- 30所示。模块输入设定参数设为常开检线。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图2- 30
&& 2.模块与具有常闭无源触点的现场设备连接方法如图2- 31所示,模块输入设定参数设为常闭检线。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图2- 31
型输入/输出模块与现场设备的接线:
&&& 模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻。模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7k&O的终端电阻,并串联一个IN4007二极管。
&&& 1.模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2- 33 (无源常开检线输入)、图2- 34所示(无源常闭检线输入):
&&2.模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图2- 35(无源常开检线输入)、图2- 36所示(无源常闭检线输入):
&GST-LD-8301输入输出模块现场接线模拟图:
第一步:接线,需要准备1组RVS2*1.5(信号总线)线和1组BV2*2.5电源线,我们这里以两组普通线代替。
第二步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将RVS2*1.5的信号总线接入到模块底座的Z1和Z2上。
第三步:将线从底座后面的穿线孔穿过。将BV2*2.5的24V电源线接入到模块底座的D1和D2上。
第四步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D1引一根线到底座上的NO端子。
&第五步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的COM端子引出一根线到现场被控设备。
第六步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D2端子引出一根线到现场被控设备。然后在的I和G端并联1个4.7K的电阻,同时将被控制设备的启动信号反馈端引入到模块的I和G端。检查现场接线,安装好模块,接线完成。
&了解消防模块更多产品信息和接线方法,请点击&&&&&进入具体的产品页面,会有相应的接线模拟.
[当宁消防网-之家。当宁消防网为您提供各的消防产品手册、说明书、检测报告、图片视频等资料,还有各种的评测、资讯、报价等]
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
请问jbf-151f-n多线模块可以用其|它型号代替吗?
您可以联系我们的销售服务人员,告知你的控制器型号以及生产时间,我们的服务人员会告诉你的哦。
来自电脑端用户
请问一下手报按钮一千七百米之内得用多粗的线为合适
距离有点大了,可以用中继器解决问题的。详细可以咨询我们,电话400-928-6119
来自电脑端用户
很好!很有帮助
谢谢您对我们平台的支持。
来自电脑端用户
有没有懂消防西门子维修的请连系,赵生
来自电脑端用户
不怎么明白
有问题还可以联系我们的哦,电话400-928-6119
来自电脑端用户
谢谢关注和支持!
来自电脑端用户
总计 6 个记录,共 1 页。
当宁消防网-之家 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-928-6119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3消防 输入/输出模块的故障检测问题_百度知道
消防 输入/输出模块的故障检测问题
我们消防主机上显示某某排风机故障,我找到故障风机后发现是因为风机控制柜的电没了,送上电后主机故障消除,正常了,,,,我看了一下,控制柜里就一个消防的输入/输出模块,但这模块我研究了下,D1,D2电源24V,Z1,Z2总线是通到消控中心的,大约有15V电压,...
我有更好的答案
com和no为常开触点,这个端子平时是有微弱检线电流的,它所控的负载线圈必须是通路的,否则会报故障。
我看过了,控制柜有没有电和它是两码事,,接线是这样的,com→被控继电器线圈(24VAC)→24VAC变压器→no,就算没电,这个回路也是通的呀,,
查下模块端子D1D2在风机控制柜断电情况下是否有24V电压,如控制端接继电器也只能通过24V电源来监控柜子电源了
柜子断电D1D2的电源24V也是有的,,而且D1D2是直流的,控制柜的小变压器是交流24V的,
确认是这个模块报的故障?风机有多线控制吗?
是这个模块,编号都和主机上一样的,,风机也没有什么多线控制
采纳率:68%
为您推荐:
其他类似问题
故障检测的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
& GST-LD-8301输入输出模块
品&&&&&&&牌:
证&&&&&&&书:
价&&&&&&&格:
媒体价&&&&&&&&&&&&¥480.0元
价&&&&&&&格:
建议成交价&&&&
购买方式:
产品热度:
一、GST-LD-8301输入输出模块的概述
  (以下简称模块),主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备,如排烟阀、送风阀、防火阀等,并可接收设备的动作回答信号。
二、GST-LD-8301输入输出模块特点
  ●输出可设置为有源输出或无源输出方式。
  ●输入、输出具有检线功能。
  ●输入端可现场设为常开检线、常闭检线或自回答方式,可与无源触点连接。
  ●地址码为电子编码,可由电子编码器事先写入,也可由控制器直接更改,工程调试简便可靠。
  ●电路部分和接线底壳采用插接方式,接触可靠、便于施工。
三、GST-LD-8301输入输出模块技术特性
信号总线电压:总线24V 允许范围:16V~28V
电源总线电压:DC24V 允许范围:DC20V~DC28V
总线监视电流&1mA 总线启动电流&3mA
电源监视电流&5mA 电源启动电流&20mA
常开检线时线路发生断路(短路为动作信号)、常闭检线输入时输入线路发生短路(断路为动作信号),模块将向控制器发送故障信号
输出线路发生短路、断路,模块将向控制器发送故障信号
无源输出:容量为DC24V/2A,正常时触点阻值为100k&O,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流
有源输出:容量为DC24V/1A
输出控制方式
脉冲、电平(继电器常开触点输出或有源输出,脉冲启动时继电器吸合时间为10s)
红色(输入指示灯:巡检时闪亮,动作时常亮;输出指示灯:启动时常亮)
与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接
温&&& 度:-10℃~+55℃
相对湿度&95%,不凝露
86mm&86mm&43mm(带底壳)
壳体材料和颜色
约145g(带底壳)
四、GST-LD-8301输入输出模块结构特征与工作原理
  1.模块外形示意图如下图所示。
  2.工作原理
  模块内嵌微处理器,微处理器实现与火灾报警控制器通讯、电源总线掉电检测、输出控制、输入信号逻辑状态判断、输入输出线故障检测、状态指示灯控制。模块接收到火灾报警控制器的启动命令后,吸合输出继电器,并点亮指示灯。模块接收到设备传来的回答信号后,将该信息传到火灾报警控制器。
五、GST-LD-8301输入输出模块安装与布线
  警告:
  1.安装设备之前,请切断回路的电源并确认全部底壳已安装牢靠且每一个底壳的连接线准确无误。
  2.模块输入端如果设置为&常开检线&状态输入,模块输入线末端(远离模块端)必须并联一个4.7k&O的终端电阻;模块输入端如果设置为&常闭检线&状态输入模块输入线末端(远离模块端)必须串联一个4.7k&O的终端电阻(具体接线方法见应用方法)。
  3.模块为有源输出时,G和NG、V+、NO应该短接,COM、S-有源输出端应并联一个4.7k&O的终端电阻,并串联一个IN4007二极管(具体接线方法见应用方法)。
  安装前应首先检查外壳是否完好无损,标识是否齐全。
  模块采用明装方式,底壳与模块间采用插接式结构安装,安装时只需拔下模块,从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应的端子上,再插好模块即可安装好模块。
  模块采用线管预埋安装,将底盒安装在86H50型预埋盒上,安装孔距为60mm,安装示意图如下所示。
  切换对外端子示意图
  其中:
  Z1、Z2:接火灾报警控制器信号二总线,无极性
  D1、D2:DC24V电源输入端子,无极性
  I、G:与被控制设备无源常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭输入或自回答)
  COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)
  NG、S-、V+、G::留用
  布线要求:信号总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞线,截面积&1.0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积&1.5mm2;G、NG、V+、NO、COM、S-、I采用阻燃RV线,截面积&1.0mm2。
当宁消防网提醒您在收到货物时要对货物的外包装进行检查,如果因运输过程中包装有破损、开裂、雨淋等问题,您可以拒绝签收!
当宁消防承诺:所售商品都是正品行货,我们将严格按照国家三包政策,针对所售品履行保修、换货和退货的义务。企业客户在提供《一般纳税人证书》、《营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》四类证件复印件后,可由当宁消防开具增值税发票。开好后,会以快递方式给您寄出。产品下单付款后,当宁消防物流部门会尽快发货,十五个工作日内将货物发出,特殊商品除外。我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与当宁消防网图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样产品一致。若当宁消防网没有及时更新,请大家谅解!
当宁消防网上的所有商品信息、产品图片、购买评价等内容,是当宁消防网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
GST-LD-8301
输入/输出模块
[工作电压]
[工作电流]
总线监视电流≤1mA 电源监视电流≤5mA
[环境温度]
-10℃~+55℃
[环境湿度]
≤95%,不结露
86mm×86mm×43mm(带底壳)
约126g(带底壳)
[使用类别]
[输出数量]
单输入输出模块
8301输入输出模块
[外壳材质]
8301模块接线
当宁消防网提供的商品保证正品,并提供正规的增值税发票,货物从发出之日起,质保一年,请放心购买。
发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票。
发票抬头:发票抬头不能为空,您可在下单时,在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称,发票一旦开出即不可更改、退换。如因客户原因导致的发票抬头错误,恕不能提供发票重开服务,敬请谅解。
为了您的权益能够得到有效的保障,请您在签售货物时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收,并建议您尽量不要委托他人代为签收,若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的情况下发生的验货行为,则视为您所订购商品及包装无任何问题。
在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下,若您的产品出现质量问题,只需提供当时购买的订单号,从产品发出之日起,一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)。
特别提醒:由于本店所售产品为工业品,一旦售出,概不退换,请购买前确认好型号,如确为产品本身质量问题,自签收之日起,在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下,可申请退换货,谢谢您的支持!
自产品发出之日起1年内,如遇产品质量问题,请您联系客服处理,经技术确认后,为您作维修处理(运费各半)。
【注意事项】
1.由于本店发错产品,返回运费由我们承担。
2.当宁所售均为全新品,为保护消费者利益,以下情况视为影响二次销售:
1)物品上出现划痕、裂缝;
2)物品上包装破损或已通电使用;
3)密封产品原包装打开;
4)其他可能影响二次销售的;
3.以下情况不予以办理维修:
1)过保产品(超过保质期的产品);
2)人为损坏;
3)非我店售出产品;
4)经鉴定无法维修;
4.请在里面放置一张纸条,上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。
无源是什么意思
简单来说就是不带电压的信号,干节点。
来自电脑端用户
无源输出为什要加继电器
有源转无源。
来自电脑端用户
8301模块接线到排烟阀为什么有接法不一样的?D2短接com端子,no串出的线和d1串出的线接哪了?com串出的线接哪?
跳线方式是存在不一样的,可以参考我们的接线方法。
来自电脑端用户
I和G端接继电器的公共端COM和常开触点吗?请画一个草图看看好吗?
I\G是接无源信号的,你可以用继电器常开的触点就可以了,继电器动作,常开变常闭,接收到反馈信号。如果接线还有问题,可以联系我们的技术人员,电话400-928-6119.
来自电脑端用户
输入模块故障什么原因?
应该是线路有断路现象或者电阻没接,或电线端子、电阻接触不良
来自电脑端用户
模块输入24伏电压是从哪里来的
消防系统中的联动电源啊,如在控制室里的电源盘或现场的电源箱。
来自电脑端用户
NG、S-、V+、G有什么功能谢谢
有些是留用的。端子说明中是有的哦。V+、G有时跳线用到。
来自电脑端用户
控制喷淋泵、消火栓泵启停用10年以前的老模块,直接COM和S-有源24V输出,两个模块控制,四个模块接法一模一样,停止的模块都好用,都有反馈,喷淋泵的启动模块也好用,为什么消火栓泵的启动模块总是报故障啊
消火栓按钮故障,老项目绝大部分原因是线路原因导致的。看看启泵线是否有问题,反馈、信号也就三组线。设备看下是否有浸水痕迹。
来自电脑端用户
管理员。。问一下。。如果我用V 和COM短接。。G出来,NO出来。。这样接可以输出24v吗
也是可以的,接线跳线方式有几种都是可以达到目的的,比如直接从D1\D2跳线也是一样的。
来自电脑端用户
输入灯常亮,主机有报警,什么毛病?
输入端接收到反馈信号了。
来自电脑端用户