TCL空调开分钟就停机了机一会就停

空调开一会儿,就定时灯亮了,运行灯直闪,风也变热了?
空调开一会儿,就定时灯亮了,运行灯直闪,风也变热了?
09-07-04 &
空调制热时,随着时间的推移,室外机散热片上会逐渐结满冰霜,影响冷热交换,降低制热效果,所以空调会定时进行自动除霜,此时室内机停止送风,四通阀进行切换,使室外机散热片上的冰霜融化,大约2-3分钟后又会继续制热送出暖风,一般空调40-60分钟左右进行一次自动除霜。
请登录后再发表评论! 上传我的文档
 下载
 收藏
粉丝量:11
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
tcl空调常见故障维修
下载积分:1000
内容提示:tcl空调常见故障维修
文档格式:PPT|
浏览次数:205|
上传日期: 10:26:33|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
tcl空调常见故障维修
关注微信公众号帮帮哥丨TCL 变频空调常见故障维修手册帮帮哥丨TCL 变频空调常见故障维修手册我是帮帮哥百家号一、变频空调的工作原理目前TCL生产的都是R410A的无氟直流变频空调,有经济型变频和全直流变频。220V/50HZ的交流电经过二极管整流后变成310V左右的直流电,然后经过变频模块转换成20HZ-120HZ的三相交流电,供给变频压缩机使用,频率越低转速越低,当达到设定温度后压缩机会以比较低的频率运行,产生的冷量刚好等于消耗的冷量,所以真正的变频空调理论上是不停机的。直流变频压缩机也有三个绕组,每次会有2个绕组通电,形成推力,绕组间会按规律切换,让压缩机按设定频率运行。二、变频空调的主要部件及作用压缩机:真正的变频空调使用的是变频压缩机,变频压缩机的转子是磁芯,而不是铁芯。电子膨胀阀:高端变频空调一般采用电子膨胀阀,而不用毛细管。电动机:高端直流变频空调的内外风机电机一般是无刷直流电机。3D全直流变频:压缩机,内电机、外电机都是直流的,内外风机的转速、电子膨胀阀的开启角度是和压缩机的转速同步改变的,使制冷系统处于最佳的匹配状态,达到真正的高效节能。三、变频机常见故障的处理1、P代码为保护代码,诱因消失后可自行恢复。保护类型数码管代码备注欠压保护P1电源电压低于160V过电流保护P2电流高于设定最高值排气温度过高保护P4排气温度高于设定最高值制冷防过冷保护P5同定速机制冷防冻结保护制冷防过热保护P6室外盘管温度高于设定值制热防过热保护P7同定速机制热室内过热保护室外温度过高、过低保护P8制冷室外环境温度低于-1℃制热室外环境温度超过33℃驱动保护P9负载异常,压缩机运行失步等模块保护P0模块自身保护,高温、过欠压等2、E代码为故障代码,一般需要维修处理,除传感器故障消失后可恢复外,其它故障均需断电恢复。故障类型数码管代码故障描述室内外通讯故障E0室内外通信最长2分钟通信不上室外通讯故障EC室外模块板与电源板通信不上室温传感器E1室内进风温度传感器断路或短路内盘管温度传感器E2室内盘管温度传感器断路或短路外盘管温度传感器E3室外盘管温度传感器断路或短路系统异常E4开机5分钟盘管温度变化不超过2℃机型配置错误E5一代内控产品内外机不配套室内风机故障E6室内风扇不转或转速异常故障类型数码管代码故障描述室外温度传感器E7室外进风温度传感器断路或短路排气温度传感器E8室外排气温度传感器开路或短路变频驱动、模块故障E930分钟内连续3次以上P0、P9保护转E9室外风机故障(DC电机)EF室外直流风扇电机转速异常电流传感器故障EA压缩机未开检测电流大于4A,压缩机F4以上频率运行电流小于1A。EEPROM故障EE处理器检测不到EEPROM数据压缩机顶部温度开关故障EP压缩机温度过高,温控器断开电压传感器故障EU检测不到电压回气温度传感器EH未用3、E1、E2、E6代码的处理同定频机一样,下面分析几个变频机常见代码的处理:P0:模块自身保护,高温、过欠压等原因造成,首先排除外机散热不好原因,实际维修中多数是因为模块本身质量原因出现P0,更换模块即可。E0:室内外通讯故障,就目前来看,E0的故障率最高,大部分是因为内机控制板通讯接口故障所致,更换新控制板即可(新控制板已经改进)。实际维修中发现有用户电压过高造成外机控制板烧坏所致,这个故障一般通过外观检查就可发现有烧毁的元件(400V滤波电容爆裂等)。4、内外机连接线漏电或断路造成通讯异常有时附近大功率电子设备也会干扰内外机通讯造成E0,在更换内外机板都无法解决的时候,更换连接线试试,或者将通讯线改为带屏蔽的电缆,并在电缆内机侧加上磁环,增加抗干扰能力。变频空调待机时外机是通电的,外机控制板和模块上红色的指示灯会闪烁,空调启动后控制板上的灯会常亮,如果控制板的灯不亮,说明控制板电源异常,也会出现E0报警,如果控制板的灯有规律的闪动报警,内机显示屏一般会出现故障代码。5、外机控制板红灯不亮时请检查L、N输入电压是否正常保险是否完好、插接件是否有松动,控制板和整流桥之间连接的电抗器是否导通、整流桥是否有交流220V输入和直流310V输出。实际维修中发现有电抗器引出线焊点打火断路,造成外机控制板不通电E0报警。如果电抗器输出有310V直流而控制板红色指示灯不亮,则为外机控制板故障。6、常见代码检修流程E0故障的检查流程(N-1电压为直流档测)E9:30分钟内连续3次以上P0、P9保护转E9,E9也是今年出现频率较高的代码,一般是模块故障。检查系统压力,外机散热是否良好,压缩机连线是否正确,模块是否固定牢固。在排除外部因素之后还不能恢复就换外机电控盒。压缩机接线顺序:W-蓝 V-白 U-红EA:压缩机未开检测电流大于4A,压缩机F4以上频率运行电流小于1A。实际维修中显示EA一般都是制冷剂泄漏,检漏补充R410A解决。u变频室外机有3个传感器:环温和管温是5K,压缩机温度检测20K.u变频压缩机刚开机时处于高频运转,噪音稍大,运行一会儿就会正常外机维修外机时,请先断整机电源,等5分钟左右再进行操作,因为外机控制板上有大容量高压电容,断电后短时间内会有高压电存储,容易造成电击事故。7、变频机的加410A的方法:(适合加氟,收氟使用)首先要进入强制制冷模式:待机状态下按一下面板应急键进入制冷模式,10分种内空调工作在50HZ,加氟工作请在10分种内完成。10分子后按设定温度运行,10分钟内有遥控器操作按遥控信号运行。冬季在制冷模式下(或制热模式断开四通阀线圈)加制冷剂不能完全参照铭牌的参数,每次少加一点,然后退出制冷模式,按2次应急键进入制热模式,测量参数,测量出风温度,直到达到铭牌参数要求。在加冷媒时把冷媒罐倒过来,液体加注,因为使用气体方式添加时,冷媒的组成成分会发生变化,导致空调的性能也发生变化。R22的工作压力约15公斤左右,从三通阀加氟口测压力制冷时(低压)约5公斤,制热时(高压)约15公斤(压力和环境温度成正比)。在添加R410A时乘以1.6倍就可以了。注意事项:由于R410A是混合制冷剂,工作压力大约是R22的1.6倍,对系统纯净度要求较高,要求用抽真办法进行排空:使用专用的真空泵、真空表,不能和R22的混用,因为R410A的冷冻油和R22使用的冷冻油不一样,两者结合易发生凝结,造成系统堵塞。使用专用的加氟软管、接头。(1/2UNF规格)使用专用冷媒罐(粉色罐体,有冷媒成份标识)抽真空时间要大于20分钟截止阀阀芯的铜帽必须拧紧,安装完毕必须用肥皂水捡漏铜铝连接管加长焊接时,必须用湿毛巾包住铜铝连接处。8、变频外板的代换使用外板没有风机电容的板子代换时,需外接一个2.5微法的风机启动电容,接线方法见图片。9、柜机滑动门柜机无法升降的处理滑动门空调经常会出现无法关门的现象:主要是滑动门电机内部齿轮打滑。原因是电机质量差(后期已改进),新机出现该故障主要是运输中野蛮装卸造成(已经改进包装)。滑动门更换电机操作图示:首先拆掉玻璃门(可省去这个步骤)滑动门电机一般是内部齿轮打滑,空载测试时可能转动正常,但滑动门上升时负载较重,出现打滑,换上新电机后,先通电测试一下再装回。10、柜机接线图本文由百家号作者上传并发布,百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点,不代表百度立场。未经作者许可,不得转载。我是帮帮哥百家号最近更新:简介:专注社会化服务、家电维修、智能家居领域作者最新文章相关文章tcl空调开机一会就停_百度知道
tcl空调开机一会就停
tcl空调开机一会就停
我有更好的答案
空调开一会儿就停机有这2种可能:1、设置问题—当设置的最低温度和室内温度相差不大时会出现停机,但要注意,这个时候的停机是只停室外机,而室内机应照样工作,否则就说明室内机上的控制板有问题了。2、室外机有故障—对于有的机型,当室外机运行超过负荷是,系统会强制停机。
让美好来临
主营:冰箱、洗衣机、冰柜、空调等家用电器
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。1688.com,阿里巴巴打造的全球最大的采购批发平台
1688/淘宝会员(仅限会员名)请在此登录
cbulogin.center.eu13Server is OK

我要回帖

更多关于 空调开机几分钟后停机 的文章

 

随机推荐