发那科设备开机放开急停后,出现全轴(X、Y、Z、A、B)。其中,、SPM、都闪烁“-”。
本公司承揽主要工程服务项目如下:
★提供三小时廉价快修业务 杨先生
★提供FANUC发那科、三菱编码器维修及销售;
★提供FANUC发那科、三菱系统伺服放大器(驱动器)主轴放大器(驱动器)电源放大器等维修;
★提供FANUC发那科、三菱系统伺服马达,主轴马达维修;
2.处理过程:(分析方法、技术数据、实施步骤)
关于401报警原理分析:
401(VRDY OFF)报警产生的原因很多,下图(图2)为401报警的发生条件。
图2 401报警发生原理
检查DGN358各轴均为993,换算成二进制为,表示没有CRDY 信号,需要确认电源模块工作是否正常。
经测量三相输入没有电压,MCC 没有吸合。更换 单元后,故障依旧。
分别单独封掉SPM和各个SVM后,PSM单元都不能正常准备。由此基本判断故障与放大器无关。
进一步检查外部MCC回路(图3)。注意到设备电气中有主电路和IO/LINK轴两路MCC回路,分别排查。
查看信号F0.6(SA)为1,表明已经发出了准备好信号,CX3内部的常开触点已经吸合。
现场排查PSM/CX3的一路时发现CX3的100号与外围继电器的CRMER的100号不导通(图纸说明了所有100号都是导通的)。反复确认后将所有100号点短接后试机正常(图4)。
401报警较为常见,导致401报警的原因也很多,但我们只要了解401报警产生的原理并掌握正确的分析和处理方法,问题的解决都大同小异。
此次故障,通过进一步了解得知,故障机台旁机之前出现I/O故障,用户拆过这台设备的I/O单元和接线排与旁机交换确认。但恢复时因之前没有做过标记,就以旁机作为参照进行连接,后面才发生401报警。而事实上,两台设备被虽同批同型同配置,但电气接法某些点上略微有差异。