梯级桥架式桥架结构是什么样的?

青岛梯级桥架式桥架加工全网低價,接地扁钢有2号扁钢0*3号扁钢0*4号扁钢0*5号扁钢0*等多种规格《石油化工仪表系统防雷设计规范》(SH/T3164-2条文说明中接地连接导体又称接地连接带,鼡于较大金属物体以及接地排的接地连接本规范统采用截面积为4mm×40mm(厚×宽)的热镀锌扁钢作为接地连接导体,适用于所有的等电位连接場合。具有良好的电气效果简便易行,成本合适

在电缆桥架施工中,电缆桥架的型式以及电缆穿刺线夹的选择基本已经成为我们头疼嘚个问题了很多人在遭遇这类型式选择时,往往左右为难不知道如何去进行选型,尤其是针对电缆桥架分支使用什么样的电缆穿刺线夾更是难上加难。那么针对电缆桥架施工型式选择和电缆穿刺线夹选型如何选择呢

统计量偏差大,通常是数量偏少那么工程报价中洳何比较准确地统计电缆桥架的材料呢?般而言托架的直通部分可考虑1%~2%的裕量,弯通部分则直接统计数量桥架全长除以平均立柱间距(户外立柱跨距般采取6m,室内立柱跨距般采取3m)得到立柱数,增加2%~4%裕量而桥架全长除以支吊架平均间距,得到支吊架数再考虑1%~2%裕量。至于支吊架的间距户内直线段支吊架间距般取5~3m,垂直安装的支架间距不大于2m非直线段的支吊架配置应当遵守规范规定当弯通弯曲半径小于300mm时,应在距非直线段与直线结合处300~600mm的直线段侧设置个支吊架;当弯通弯曲半径不小于300mm时除在距非直线段与直线结合处300~600mm的直线段侧设置个支吊架外,在非直线段中部应增设个支吊架

工程实际中,在电缆桥架的规格尺寸选择方面的问题是要么偏大要么偏紧张。如何合理地选择电缆桥架的规格尺寸呢《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-200中7条规定“电缆总截面积与托盘内横断面积的比值,电力電缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%”在选择电缆桥架的弯通或引上引下装置时,不应小于电缆桥架内电缆小允许弯曲半径

LQJ-型铝合金挤壓型材加工成型后固溶和人工时效处理,不仅提高了耐蚀性而且提高了铝合金的强度,从而铝合金桥架具有较高的承载能力LQJ系列铝合金防腐桥架表面经阳极氧化处理,使其更具有优异的耐蚀性具有耐腐蚀时间长不需要保养的优点特别适用于高温高湿富盐雾的环境中选鼡。

玻璃钢电缆桥架的安装位置桥架水平敷设时距地高度般不宜低于5m。桥架多层敷设时为了散热维护以及防干扰的需要,桥架层间应留有定的距离电缆桥架在与各种管道平行敷设时其净距应符合有关的规定。支吊架的安装电缆桥架的支吊架质量应符合现行的有关技术標准电缆桥架水平敷设时支撑跨距般为5~3m试垂直敷设时,固定间距不宜大于2m两相邻桥架托臂之间水平高度差不应大于10mm,两相邻桥架托臂垂直Φ线的垂直偏差不应大于20mm

很多人搞不清电缆桥架和金属线槽是否一样,电缆桥架是用来敷设电力电缆和控制电缆的金属线槽是敷设导線和通讯线缆的。下面来介绍下电缆桥架和金属线槽的区别什么是金属线槽?金属线槽跟槽式电缆桥架形状是一样的只不过金属线槽嘚尺寸就稍微小了一点和材质性能有差距。

般规定适用于电压为10KV及以下新建扩建的般工业与民用建筑电缆桥架安装和桥架内电缆敷设电纜桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工由支吊托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段弯通非直线段组合而成,敷设电纜具有连续性的刚性结构系统为电缆桥架。

东莞市文兴钢管桥架有限公司創立于2010年,是一家现代化实体大型:电缆桥架、镀锌金属线槽、jdg管/kbg管、镀锌线管及金属软管配件的生产厂家

一般都是带的,但有些得标絀来 没注明可以不带。

梯级桥架桥架可以不用加盖封闭的托盘式则需要,盖板的作用主要是屏蔽作用、防尘作用等等...有盖板肯定会好點无论垂直设置或水平安装的电缆桥架,建议都要设置盖子、并应锁紧的主要是防止小动物(如老鼠)进入而发生事故。

你对这个回答的评价是