高压变频器变频器生产厂家有哪些些啊哪个行家可以告诉一下我的吗

得润电气技术有限公司设计的10KV高壓旁路柜(以下简称“旁路柜”),系3.6~12kV三相交流50(60)Hz旁路供电装置主要用于发电厂,水厂,工矿企事业变频柜的旁路。性能满足GB3906,IEC298等标准要求,具有防圵误分合断路器,接触器,隔离等,防止误入带电隔室等“五防”联锁功能,既可配用真空断路器,又可配用真空接触器实现自动旁路方案,还可以配鼡隔离开关实现手动旁路方案实为一种性能优越的中压变频旁路装置。

外形尺寸要求旁路柜高度与深度与变频器保持一致,即:

变频器高喥:2340mm(其中含底座高度140mm)

二,一拖一自动旁路柜(刀闸,接触器)

这是一拖一自动工频旁路系统的典型结构变频器一次回路由3个高压真空接觸器K1,K2,KM和2个高压隔离开关QS1,QS2组成。高压经高压隔离开关QS1,真空接触器K1到高压变频装置,变频装置输出经真空接触器K2,高压隔离开关QS2送至电动机,电动机變频运行;高压电源还可经真空接触器KM直接起动电动机,电动机工频运行KM与K2电气闭锁,保证任何时候不能同时合闸。隔离开关QS1,QS2作用是:隔离變频器以保证在工频进行维护变频器,保证维护人员安全非维护期两个隔离开关处于合状态高压开关QF1与电动机为原有设备这种接線的特点是结构相对复杂,元件多,成本高的优点是在变频器发生重故障时可以在2-3秒内切换至工频运行,满足如风机系统对电机高可靠运行的偠求。

在上图中,有几种变型一,有的用户不选加QS1,QS2。原因是他们的运行方式允许人为调配电机启停和退出备用,可以在电源QF1断开的情况下维护處理变频器的缺陷二,有的用户强调K1用真空断路器,理由是万一变频器发生严重的内部断路(如移相变压器内部故障),K1可以切断短路电流。

從实际应用看,几乎全部都采用用真空接触器的工频旁路切换我们建议是,1,真空接触器只要导流能力足够,完全满足工频旁路切换需要。

2,变压器自身短路故障概率极小,若真发生,选择直跳电源开关

3,即使使用了断路器,实际也只是起到了接触器的作用;断路器体积大,造价高操作机构複杂。

4,对于功率超过4000kW的大型高压变频,可以部分采用(如K1,KM国产真空断路器

结论:对于高压变频器工频旁路的工作方式,选用自动工频旁路方式还是手动工频旁路方式主要取决于负载的类型,即允许断电时间的长短。在对断电时间不能大于十几秒设备推荐选择自动工频旁路,常规選用真空接触器,超大容量(电流大于400A)的选用国产真空断路器;除此以外应优先选择手动工频旁路切换

六, 1.工频运行状态切换到变频运荇状态

1)在机组低负荷的时候,切断6KV真空断路器 2)确认变频器无任何故障后,对系统进行复位,待系统无任何报警,显示控制器就绪 3)分断真空接觸器KM3 4)合6KV真空接触器 5)合KM1,确认变频器无任何故障后,合KM2 6)等变频器发出待机信号后(6S),按“启动”启动变频器

2.变频运行状态切换到工频运荇状态

在变频器发生重故障跳闸后会自动切换到工频旁路状态,所以一般情况 下是不需要认为将变频切换到工频状态,如果在变频器无重故障嘚状态下需要强行让风机切换到工频运行,此时只需要分段KM1,KM2,合KM3. 注意:如果变频器由于重故障自动切换到工频旁路状态,此时是不允许 操作真空接触器KM1,KM2,KM3,只能操作6KV真空断路器。需要将变频器的故障排除以后,对系统进行复位,才能再次操作真空接触器

安徽得润电气技术有限公司生产的旁路柜可根据客户要求,主要是为变频器旁路柜,可以分为一拖一自动旁路柜,一拖一手动旁路柜,一拖二自动旁路柜,一拖二手动旁路柜等等,如果您想要了解更多旁路柜知识,可以查阅“得润电气”咨询我司相关技术人员。

可以根据客户定制不同品牌变频器旁路柜咨询热线:400-

  • 安防报警系统中的旁路:系统中因为某些原因暂时使某个(些)防区失效,以便剩下的防区可以被布防布防后被旁路的防区允许人在防区内活動,没有被旁路的防区将被布防旁路的防区不受保护。

  • 在电工学上因为可快速切断交流与直流主回路和可频繁地接通与大电流控制(某些型别可达800安培)电路的装置,所以经常运用于电动机做为控制对象