1988年的 1 1 范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑蒸汽压力不大于0.8MPa管道及附属装置安装工程。1 2 施工准备 2.1 材料设备要求 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平现象。 2.1.2 管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不标准等缺陷。 2.1.3 阀门:铸造规矩,无毛刺、裂纹,开并灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。 2.1.4 附属装置:减压器、疏水器、过滤器、补偿器等应符合设计要求,并有出厂合格证和说明书。 2.1.5 其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、衬垫、电气焊条等选用符合标准要求。2.2 2.2 主要机具: 2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、电锤、台钻、电焊机、煨弯器、千斤顶。 2.2.2 工具:管钳、压力案、台虎钳、气焊工具、手锯、手锤、活扳子、倒链。2.2.3 2.2.3 其它:水平尺、錾子、钢卷尺、线坠、小线等。 2.3 作业条件: 2.3.1 位于地沟内的干管安装,应在清理好地沟,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。 2.3.2 架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。 2.3.3 架空的干管安装,应在管支托架稳固定后,搭好脚手架再进行安装。3 操作工艺3.1 3.1 工艺流程: 安装准备 → 预制加工 → 卡架安装 → 管道安装 → 附属装置安装 → 试压冲洗 → 防腐保温 → 调试验收 3.2 安装准备: 3.2.1 认真熟悉图纸,根据土建施工进度,预留槽洞及预埋件。 3.2.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向、卡架位置画出施工昌图。把干管起点、末端和拐弯、节点、预留口、坐标位置等找好。 3.3 蒸汽管道安装: 3.3.1 水平安装的管道要有适当的坡度,当坡向与蒸汽流动方向一致时,应采用I=0.003的坡度,当坡向与蒸汽流动方向相反时,坡度应加大到I=0.005~0.01。干管的翻身处及末端应设置疏水器(图1-35)。蒸汽管末管疏水器说明:1.疏水器安装距离;高压50~60m;低压30~40m2.高压管道时,活接头改用法兰盘图1-35 3.3.2 蒸汽干管的变径、供汽管的变径应为下平安装,凝结水管的变径为同心。管径大于或等于70mm,变径管长度为300mm;管径小于或等于50mm变径管长度为200mm(图1-36)。图1-36 3.3.3 采用丝扣连接管道时,丝扣应松紧适度,不允许缠麻,涂好铅油,丝扣上到外露2~3扣,对准调直时印记为止。 3.3.4 安装附属装置时,设备的进出口支管位置应设阀门,并在设备始端装置疏水器。 3.4 其它操作参照1―5。3.5 方型补偿器安装:3.5.1 方型补偿器在安装前,应检查补偿器是否符合设计要求,补偿器的三个臂是否在一个水平上,安装时用水平尺检查,调整支架,使方开明补偿器位置标高正确,坡度符合规定。3.5.2 安装补偿器应做好预拉伸,按位置固定好,然后再与管道相连接。预拉伸方法可选用千斤顶将补偿器的两臂撑开或用拉管器进行冷拉。3.5.3 预拉伸的焊口应选在距补偿器弯曲起点2~2.5m处为宜,冷拉前应将固定支座牢固固定住,并对好预拉焊口处的间距。 3.5.4 采用拉管器进行冷拉时,其操作方法是将拉管器的法兰管卡,紧紧卡在被预拉焊口的两端,即一端为补偿器管端,另一端是管道端口(图1-37)。而穿在两个法兰管卡之间的几个双头长螺栓,作为调整及拉紧用,将预拉间隙对好并用短角钢在管口处贴焊,但只能焊在管道的一端,另一端用角钢卡住即可,然后拧紧螺栓使间隙靠拢,将焊口焊好后才可松开螺栓,取下拉管器,再进行另一侧的预拉伸,也可两侧同时冷拉。图1-37 3.5.5 采用千斤顶顶撑时,将千斤顶横放置补偿器的两臂间,加好支撑及垫块,然后启动千斤顶,这时两臂即被撑开,使预拉焊口靠拢至要求的间隙。焊口找正,对平管口用电焊将此焊口焊好,只有当两端预拉焊口焊完后,才可将千斤顶拆除,终结预拉伸。 3.5.6 水平安装时应与管道坡度、坡向一致。垂直安装时,高点应设放风阀,低点处应设疏水器。 3.5.7 弯制补偿器,宜用整根管弯成,如需要接口,其焊口位置应设在直臂的中间。方型补偿器预拉长度应按设计要求拉伸,无要求时为其伸长量的一半。 3.5.8 管道热伸量的计算公式:△L=αL(t2―t1)式中△L――管道的热伸量(mm); α――管材的线膨胀系数(钢管为0.012mm/m?℃); L――管道计算长度(m); t2――热媒温度(℃); t1――管道安装时的温度(℃),一般取―5℃。3.6 3.6 套筒补偿器安装(图1-38):图1-383.6.1 套筒补偿器(见图1-38)应安装在固定支架近旁,并将外套管一端朝向管道的固定支架,内套管一端与产生热膨胀的管道相连接。 3.6.2 套筒补偿器的预拉伸长度应根据设计要求,设计无要求时按表1-20要求预拉伸。预拉伸时,先将补偿器的填料压而不服盖松开,将内套管拉出预拉伸的长度,然后再将填料压盖紧住。套筒补偿器预拉长度表 表1-20补偿器规格(mm)152025324050657580100125150拉出长度(mm)202030304040565659595963
3.6.3 套筒补偿器安装前,安装管道时应将补偿器的位置让出,在管道两端各焊一片法兰盘,焊接时要求法兰垂直于管道中心线,法兰与补偿器表面相互平行,加垫后衬垫应受力均匀。 3.6.4 套筒补偿器的填料,应采用涂有石墨粉的石棉盘根或浸过机油的石棉绳,压盖的松紧程度在试运行时进行调整,以不漏水、不漏气,内套管又能伸缩自如为宜。 3.6.5 为保证补偿器的正常工作,安装时必须保证管道和补偿中心线一致,并在补偿器前设置1~2个导向滑动支架。 3.6.6 套筒补偿器要注意经常检修和更换填料,以保证口严密。3.7 3.7 波形补偿器安装(图1-39):图1-39 3.7.1 波形补偿器的波节数量可根据需要确定,一般为1~4个,每个波节的补偿能力由设计确定,一般为20mm。 3.7.2 安装前应了解补偿器出厂前是否已做预拉伸,如未进行应补做预拉伸。在固定的卡架上,将补偿器的一端用螺栓紧固,另一端可用倒链卡住法兰,然后慢慢按预拉长度进行冷拉,冷拉时要使补偿器四周受力均匀,拉出规定长度后用支架把补偿器固定好,把倒链和固定困上的补偿器取下。然后再与管道相连接。 3.7.3 补偿器安装前管道两侧应先安好固定卡架,安装管道时应将补偿器的位置让出,在管道两端各焊一片法兰盘,焊接时要求法兰垂直于管道中心线,法兰与补偿器表面相互平行,加垫后衬垫应受力均匀。 3.7.4 补偿器安装时,卡架不得吊在波节上。试压时不得超压,不允许侧向受力,将其固定牢。 3.7.5 波形补偿器如须加大壁厚,内套筒的一端与波形补偿的壁焊接。安装时应注意使介质的流向从焊端流向自由端,并与管道的坡度方向一致。在管段两个固定管架之间,不要安装一个以上的轴向型补偿器,固定管架和导向管架的分布按图1-40确定。图1-403.7.5.1 第一导向管架与补偿器端部的距离不超过4倍管管径; 3.7.5.2 第二导向管架与第一导向管架的距离不超过14倍管径;3.7.5.3 3.7.5.3 第二导向管架以外的最大导向间距由下式确定:D―管道公称直径式中LGmax――最大导向间距(m); E――管道材料弹性模量(N/cm2); I――管道断面惯性矩(cm4); K――单波轴向刚度(N/mm),K=ΣK×n ΣK――轴向刚度(查样本),n――波数(查样本); ex――单波轴向位移量(mm),ex= X0/n X0――系统设计选用补偿器的额定位移量。 3.8 减压阀安装: 3.8.1 减压阀安装时,减压阀前的管径应与阀体的直径一致,减压阀后的管径可比阀前的管径大1~2号。 3.8.2 减压阀的阀体必须垂直安装在水平管路上,阀体上的箭头必须与介质流向一致。减压阀两侧应安装阀门,采用法兰连接截止阀。 3.8.3 减压阀前应装有过滤器,对于带有均压管的薄膜式减压阀,其均压管应接往低压管道的一侧。旁通管是安装减压阀的截止阀,暂时通过旁通管进行供汽。 3.8.4 为了便于减压阀的调整工作,阀前的高压管道和阀后的低压管道上都应安装压力表。阀后低压管道上应安装安全阀,安全阀排气管应接至室外。 3.9 疏水器安装: 3.9.1 疏水器应安装在便于检修的地方,并应尽量靠近用热设备凝结水排出口下。蒸汽管道疏水时,疏水器应安装在低于管道的位置。3.9.2 安装应按设计设置好旁通管、冲洗管、检查管、止回阀和除污器等的位置。用汽设备应分别安装疏水器,几个用汽设备不能合用一个疏水器。 3.9.3 疏水器的进出口位置要保持水平,不可倾斜安装。疏水器阀体上的箭头应与凝结水的流向一致,疏水器的排水管径不能小于进口管径。 3.9.4 旁通管是安装疏水器的一个组成部分。在检修疏水器时,可暂时通过旁通管运行。4 质量标准4.1 4.1 保证项目: 4.1.1 隐蔽管道和整个蒸汽系统的水压试验结果,必须符合设计要求和施工规范规定。 检验方法:检查系统或分区(段)试验记录。 4.1.2 管道固定支架的位置和构造必须符合设计要求和施工规范规定。检验方法:观察和对照设计图纸检查。4.1.3 伸缩器、减压器、疏水器、阀门的安装位置必须符合设计要求,预拉伸、调压后压力必须符合施工规范规定。检查方法:对照设计图纸检查和检查预拉伸记录、调压记录。4.1.4 管道的对口焊缝处及弯曲部位严禁焊接支管,接口焊缝距起弯点、支、吊架的边缘必须大于50mm。检验方法:观察和尺量检查。4.1.5 除污器过滤网的材质、规格和包扎方法必须符合设计要求和施工规范规定。检验方法:解体检查。 4.1.6 蒸汽供应系统竣工时,必须检查吹洗质量情况。检验方法:检查吹洗记录。4.2 基本项目: 4.2.1 管道的坡度应符合设计要求检验方法:用水准仪(水平尺)拉线和尺量检查。4.2.2 碳素钢管道的螺纹连接应符合以下规定:螺纹清洁、规整,无断丝或缺丝,连接牢固。管螺纹根部外露螺纹2~3扣,接口处无外露油麻等缺陷。检验方法:观察或解体检查。4.2.3 碳素钢管道的焊接应符合以下规定:焊口平直度,焊缝加强面符合设计规范规定,焊口面无烧穿,裂纹和明显结瘤、夹渣及气孔等缺陷,焊波均匀一致。检验方法:观察或用焊接检测尺检查。4.2.4 减压器、疏水器、阀门安装应符合以下规定:型号、规格耐压强度和严密性试验结果符合设计要求和施工规范规定,安装位置、进出口方向正确,连接牢因紧密,启闭灵活,朝向便于使用,表面洁净。检验方法:手扳检查和检查出厂合格证、试验单。4.2.5 管道支(吊托)架及管座(墩)的安装应符合以下规定:构造正确,埋设平正牢固,排列整齐,支架与管道接触紧密。检验方法:观察或手扳检查。4.2.6 安装在墙壁和楼板内的套管应符合以下规定:楼板内套管顶部高出地面不少于20mm,底部与天棚面齐平,墙壁内的两端套管与饰面平,固定牢固,管口齐平,环缝均匀。检验方法:观察或尺量检查。4.2.7 管道、箱类和金属支架涂漆应符合以下规定:油漆种类和涂刷遍数符合设计要求,附着良好,无脱皮,起泡和漏涂,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。检验方法:观察检查。4.3 允许偏差项目:室内蒸汽管道及附属装置安装允许偏差及检验方法见表1-21。室内蒸汽管道及附属设备 安装允许偏差及检验方法 表1-21项次项 目允许偏差检验方法1 水平管道纵、横方向弯曲(mm)每1m管径小于或等于100mm0.5 用水平尺、直尺、拉线和尺量检查管径大于100mm1全长(25m以上)管径不于或等于100mm不大于13管径大于100mm不大于152立管垂直度(mm)每1m2 吊线与尺量检查全长(5m以上)不大于103弯管椭圆率Dmax ―DminDmax管径小于或等于100mm管径大于10010/1008/100 用外卡钳和尺量检查折皱不平度(mm)管径小于或等于100mm管径大于100mm454 减压器、疏水器、除污器、蒸汽喷射器几何尺寸(mm)5尺量检查5管道保温厚度(mm)+0.1δ-0.05δ 用钢针刺入保温层和尺量检查表面平整度卷材或板材(mm)涂抹或其它(mm)510用2m靠尺和楔形塞尺检查
注:Dmax、Dmin分别为管子最大外径及最小外径; δ为管道保温层厚度。5 成品保护 5.1 安装好的管道不得用做吊拉负荷及做支撑,也不得蹬踩。 5.2 搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面脏污、砸坏。 5.3 各种附属装置及器具,应加装保护盖或挡板等保护措施。阀门的手轮卸下保管好,竣工时统一装好。6 应注意的质量问题 6.1 管道安装坡度不够或倒坡。原因是管道安装前未调直,局部有折弯(死弯),标高测量不准而造成局部倒坡或坡度不均匀,托吊架间距过大,造成局部管道塌腰。 6.2 系统不热。原因是系统中存有空气及疏水不利,蒸汽干管反坡,无法排除干管中的沿途凝结水。疏水器失灵,蒸汽或凝结水管在返弯或过门等处,未安装排气阀门及低点排水阀门。 6.3 立管不垂直。主要因支管尺寸不准,拉、推立管造成,或立管做完堵洞时,管道未吊线造成。 6.4 附属装置不平正。原因是稳装时角度不准,及支管尺寸不准确。 6.5 套管在过墙两侧或顶板下外露。原因是套管过长或钢套管没焊架铁。 6.6 试压及调试时,管道被堵塞。主要是安装时预留口没装临时堵,掉进杂物造成。7 应具备的质量记录7.1 材料设备应有出厂合格证。7.2 材料设备进场的验收和复试记录。7.3 蒸汽导管预检记录。7.4 蒸汽立管预检记录。7.5 伸缩器的预拉伸记录。7.6 蒸汽管道的单项试压记录。7.7 蒸汽管道的系统试压记录。7.8 管道隐蔽记录。7.9 管道系统的冲洗记录。7.10 系统试调的记录。
回答者:泥坯
Mail: Copyright by ;All rights reserved.合金钢管,聚氨酯保温管,钢套钢保温管道-昊翔专业管件生产厂家,精工制造!
24小时服务热线,欢迎联系:
当前位置: >
什么是蒸汽管道
蒸汽管道是的一种,需要GB2施工资质。
热力管道是属于压力管道的一类,GB2级
主要用于采暖、通风、空调用汽、工业用气
热力管道的介质有热水和蒸汽两种
(1)蒸汽管道又分为饱和蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa)和过热蒸汽管道(压力PN小于等于1.6MPa,温度t小于300摄氏度)
(2)热水管道又分为低温水管道(供/回水温度 95/70)和高温水管道(供/回水温度 150/90、130/70、110/70)
(3)除此之外还包括凝结水管道和废气管道
河北昊翔管件制造有限公司生产各种钢套钢直埋保温管,防腐管,保温管,蒸汽管,合金管,弯头,法兰等等,欢迎商家前来合作考察。
&联系人 赵经理 张经理
上一篇: 下一篇:
热门点击:
公司地址:河北省沧州市盐山县城南工业园 邮编:061300 电话: 传真:
联系人:赵经理
官方网址:
昊翔管件 2011(C)版权所有 并对网站所有内容保留最终解释权 冀ICP备号十天内免登录
  齐鲁网11月16日讯 据山东广播电视台电视生活频道《生活帮》报道,在济南泉城路旧军门巷里,一处蒸汽管井内发生爆炸。据目击者介绍,当时气体夹杂着泥水喷出二十多米高,致使附近的饭店门脸上全是泥巴汤,停在井盖附近的几辆电动三轮车也被泥水浇了一身,距离事发地点几十米外的汽车,也没能幸免。
来源:齐鲁网 |
  中国山东网11月13日讯  (记者 张敏敏)在济南数十米的地下,有一些蒸汽管道,里面阴暗潮湿,温度很高,这些管道很少被人知道,却一直在为千家万户传送着温暖。13日,记者深入地下,探秘这些地下蒸汽管网,亲身体验了热电工作人员的工作环境。
来源:中国山东网 |
齐鲁网11月7日讯 (山东广播电视台记者王乾峰 钱依琳)据山东广播电视台公共频道《民生直通车》报道,马上到了供暖的季节了,现在供暖公司也开始试压了。今天早晨9点,在济南山大路和黄台南路交叉口买报纸的田凤英,眼睁睁的看着一条暖气管道在他眼前爆炸了。
来源:齐鲁网 |
商报济南消息(记者郑芷南)昨天上午9点半左右,济南市山大路与黄台南路的交叉口,一段热力蒸汽管道突然爆裂,把路面炸出一个10米多长,1米多宽的大坑。由于事发突然,当时路过的市民躲闪不及,造成三名行人受伤。
来源:山东商报 |
  楚天都市报讯 (记者徐剑桥)昨日下午3时50分许,武汉经济开发区车城东路与神龙大道路口发生惊险一幕:一家企业的蒸汽管道突然爆炸,强大的气流作用下,一根长16米、一吨多重的管道被冲飞到十几米的空中,砸塌、损坏两个供电铁塔后,正好压在110千伏高压线上。
来源:荆楚网-楚天都市报 |
早报讯 (记者康云)前日23时45分左右,厦门海沧一家化工厂发生了蒸汽管爆炸事故,事故导致1死4伤。事故发生后,当地公安、消防、医疗等有关人员赶赴现场抢险救援。据了解,伤者中有3人昨日住院治疗,1人轻伤并未住院。
来源:东南早报 |
  齐鲁网11月14日讯 据山东广播电视台公共频道《民生直通车》报道 眼看着就要正式供暖了,家里的暖气也慢慢热乎起来了。可就在昨天下午4点多,济南泉城路旧军门巷,一处蒸汽管道发生了爆炸,喷出的污水得有20多米高。
来源:齐鲁网 |
  本报讯(记者 戴维)昨天下午5点30分,众多住在青山石化工厂附近的市民向本报新闻110反映:石化厂管道发生泄漏,消防和110民警均赶到了现场协助处理事故。然而,记者赶到现场了解到,这其实是居民们的一场虚惊,破裂的仅是一处蒸汽管道,也没有有毒物质泄漏。
来源:汉网-武汉晚报 |
昨天清晨5点32分,鄞州区长丰附近一高速公路立交桥下的蒸汽管道突发大火。该蒸汽管道直径近一米,消防官兵到达现场时,管道表层已经严重烧毁,周围的绿化带也被殃及。几分钟后,大火被扑灭。消防官兵侦查发现,在管道燃烧的地方残留着部分未烧完的布料和烧得吱吱作响的油。
来源:宁波网-宁波晚报 |
  本报威海8月9日讯(记者 高洪超) 高区一栋居民楼下的蒸汽管道除了冒出炙热的白气,晚上还发出“唬嗵、唬嗵”类似砸墙的闷响,搅得一个单元12户居民彻夜难眠。扰民的蒸汽管道属于威海热电厂,位于高区文化中路71-1号楼下西头。
来源:大众网-齐鲁晚报 |
本报讯 昨天凌晨1点多,望湖市场附近的地下蒸汽管道爆裂,刺耳的轰响持续了近两个小时,惊扰了不少市民。市民缪老先生住在望湖市场楼上的紫金小区,昨天凌晨1点多,他和老伴突然被刺耳的巨响惊醒。
来源:宁波网-宁波晚报 |
中新网2月11日电 据外电报道,美国宾夕法尼亚州西南部一座电厂10日发生蒸汽管道破裂事故,造成6名工人受伤。电厂发言人称,工厂一条直径6英寸的蒸汽管道在当天上午8点前突然爆裂,造成6名工人受伤。
来源:中国新闻网 |
居民房顶坍塌 新民网 薛骁翔摄居委会列出的居民损失清单 新民网 薛骁翔摄居民房顶坍塌 新民网 薛骁翔摄【新民网·独家报道】3月18日晚上9点30分左右,在上海杨浦区军工路89弄附近,一根直径为500毫米左右的蒸汽管道发生爆裂,该管道核定压力为14公斤。附近的10余户居民家窗户被震碎,其中平凉路276号职6弄10号楼房顶坍塌。
来源:新民网 |
  据住在附近小区的居民告诉新民网,他们中有人已经上床睡觉,突然被爆炸声惊醒,从窗口看到蒸汽管道有白烟冒出,于是立即拨打了110。随后警方和安监部门赶到了现场进行抢修。据记者了解,目前无人员伤亡。  新民网记者在现场看到,警戒线从军工路周家嘴路路口一直拉到了军工路89号,机动车被禁止通行,管子的一端穿过军工路隧道工地的上方。
来源:新民网 |
11月7日上午9:39分,济南黄台南路与山大路北头路口地下热力管道发生爆炸,滚烫的热气掀翻路面,造成路面损毁严重。记者第一时间赶往现场看到,爆炸的路面被掀起了很多碎石块,路面开裂长达10米。据了解,爆炸的供热管道为济南热力蒸汽管道,初步分析今年汛期雨水多导致管道潮气大,因近期济南热力正在进行供热调试升温,潮气外排不及时导致保温管道破裂。
来源:舜网 |
  前日21时左右,家住沙河口区南平街的刘小姐打出租车回家,结果刚下车,穿着凉鞋的脚就被热力管线排潮管排出的高温蒸汽烫伤。“为什么夏天还要排蒸汽?能不能把管线加高些? ”刘小姐提出质疑。  刘小姐告诉记者,前日21时左右,她打车到南平街,下车时没注意脚下,一脚踩在略微高出地面的排潮管上。“我当时穿的是凉鞋,脚是裸露着的,热气一下子就把脚面烫伤了。 ”刘小姐说,因为天黑,她没埋怨出租车司机,“天黑,司机也没看到路边有排潮管,而且谁能想到道牙子上有这个危险。
来源:海力网 |
新华网济南4月30日电(记者 吕福明)4月30日16时50分左右,位于山东省淄博市高新区的淄博市第十一中学门口的地下蒸汽管道发生爆裂事故,造成31人受伤,其中重伤9人。据了解,事故发生时正值这所学校放学,受伤者多为学生和接学生的家长。
来源:新华网 |
  小区居民天天“蒸桑拿”。近期,有不少路过南京江宁双龙大道的司机向扬子晚报记者反映,在双龙大道高架桥由南向北的上桥口附近路边不断有滚滚浓烟从桥下冒出,马路上雾气很重,司机视线受阻,开车路过这里的人都是提心吊胆。记者采访了解到,这是附近一家热电厂输暖管道为了“减压”排放的蒸汽。
来源:新华报业网-扬子晚报 |
目前来看,济南东部新城区短期采暖人口相对较少,而黄台电厂9、10号机组多数时间并未达到满负荷运行状态,仍有余力提供800万平方米供热面积的热源。老城区供暖尚存在3000万平方米的缺口。
来源:大众网-齐鲁晚报 |
  本报12月30日热线消息(通讯员 肖寿杰)29日早上7时20分,随着一声巨响,鸢飞路与中学街交叉口西南角一棵直径约50厘米,高近10米的国槐倒向了鸢飞路路面。大树在倒的过程中,砸断了路边的指示牌,所幸未造成人员和车辆受伤、受损。
来源:大众网-齐鲁晚报 |
  明天正式开始供暖了。记者昨日了解到,目前省城各大热企已做好了各项供暖准备,而对供暖管道的巡检每天也在有条不紊的进行中。昨日上午,记者跟随济南热电工作人员一起来到省城西部一条通有蒸汽管道的地下管廊内,展开了巡检工作。
来源:山东商报 |
  国际在线报道:日,甘肃省兰州市,早上8时许,黄河南滨河路小西湖立交桥段西热东输供热管道支管发生爆裂,大量热水涌出,导致附近街道被浓浓蒸汽覆盖。
来源:华龙网 |
本报11月12日讯(记者 蒋龙龙 王光营) 12日,记者从黄泰热力了解到,东风片区“汽改水”工程已全部完工,片区的换热站全部达到无人值守要求,片区200万平米面积改用高温水取暖。近日,东风片区“汽改水”二期工程主管网全线贯通,由黄泰热力承揽的东风片区供热管网“汽改水”施工建设项目至此全部完成。
来源:大众网-齐鲁晚报 |
日,甘肃省兰州市,早上8时许,黄河南滨河路小西湖立交桥段西热东输供热管道支管发生爆裂,大量热水涌出,导致附近街道被浓浓蒸汽覆盖。图片来源:浅行/CFP国际在线报道:日,甘肃省兰州市,早上8时许,黄河南滨河路小西湖立交桥段西热东输供热管道支管发生爆裂,大量热水涌出,导致附近街道被浓浓蒸汽覆盖。
来源:国际在线 |
  每到供暖季,省城居民就会看到济南部分路段会有一团团蒸汽从供暖井盖中冒出来,而这就是供暖蒸汽管道所带来的一种特殊景象。很多居民对蒸汽管网的安全不放心,甚至质疑为什么城市里要建这么多的蒸汽管网。对此记者采访了解到,济南大量的蒸汽管网其实是过去工业城市布局的遗留。
来源:山东商报 |
  通讯员 杜超 韩艳玲  世界首台首套3.6万吨黑色金属垂直挤压机正式投产;世界上压力最大、精度最高、技术最成熟、最先进的1600吨精锻机试锻成功;自治区特种材料院士工作站建立;基于新材料的电站用高压厚壁无缝钢管、船用和机车用曲轴、铸管模、石油钻具和冶金轧辊等系列主导产品进入火电、风电、核电、船舶制造、石油化工、航空航天等领域,北重集团目前已与全国70多个著名企业形成了战略合作伙伴关系。
来源:内蒙古日报 |
楚天都市报讯 (记者朱蕾)开车路上看到蒸汽管道爆炸,上班时金店竟来了名抢项链的男子;上周,两名读者因提供自己目睹的两条突发线索,获评本周线人之星,各获200元现金奖励。杨先生多年坚持看本报并报料,没想到第一次被采用就获评线人之星。他说:“12日,我开车经过武汉经济技术开发区车城东路与神龙大道交会路口时,听到一声巨响后,看见现场腾起很大的白色蒸汽团。”13日,本报记者按报料采写的《蒸汽管道腾空而起砸塌供电塔》见A02版。
来源:荆楚网-楚天都市报 |
《人文杭州》记者 李闻莺 通讯员 陈莹“蒸汽传不上来,没法给器械包消毒了!”10月7日上午,余姚人民医院消毒供应中心,工作人员焦急地打着电话。由于暴雨导致河道水位不断上涨,医院蒸汽管道被倒灌的水流淹没,管道内的蒸汽在输送过程中凝集成了冷凝水,本来摸上去热乎乎的蒸汽消毒机如今变成了冷冰冰的巨怪。
来源:青年时报 |
本报讯 (记者詹伟志 通讯员陈耿哲)近日,记者从石狮市环保局获悉,自去年5月份以来,石狮通过整合集控区成立新型染整产业循环发展园、加快清洁能源替代、推进印染企业兼并重组,确保了印染行业转型升级和新型染整产业循环发展园建设工作的顺利进行。
来源:泉州晚报 |
  中新社厦门8月15日电(记者 陈悦)厦门消防部门15日下午向中新社记者证实,14日深夜,厦门海沧一化工厂发生蒸汽管道爆炸,截至记者发稿时已造成1死4伤。  此间消防部门发布的消息称,爆炸发生于14日夜23点45分,爆炸发生后,当地公安、消防、医疗等部门迅速到场救援,到15日0点35分基本结束救援。
来源:大河网 |
新华社照片,厦门(福建),日福建厦门一工厂蒸汽管爆炸致1死4伤8月15日凌晨,救援人员在厦门海沧一工厂的蒸汽管道爆炸事故现场救援。 8月14日23时45分左右,福建省厦门市海沧区一工厂的蒸汽管道发生爆炸,已造成1人死亡4人受伤。
来源:福州新闻网 |