出门在外也不愁低压380V,315kW电动机,负载是压缩风机,空载启动(关闭进风口风门),供电变压器630kVA,软启动器启动。_百度知道
低压380V,315kW电动机,负载是压缩风机,空载启动(关闭进风口风门),供电变压器630kVA,软启动器启动。
逐渐提高转速,变频器退出。请问高人,旁路接触器吸合,直至工频50Hz?即启动时。否则只有更换变压器了,可否,先低速启动:控制启动电流,改用变频器启动。低压侧压降过大:其它条件不变:压缩风机叶轮惯性比较大。说明,降幅达100V左右,或者是烧断高压保险丝:一是高压侧过流速断动作
提问者采纳
从0赫兹开始启动。如果你没有满意答案,只是启动电流过大造成过载保护,不会有1。其实变频器启动的初始电流不是很大。如果使用变频启动。不过使用也不犯病,不需要旁路工频辅助,不仅仅是设备投资更换变压器是需要费用的,本来630是可以满足工作的.5倍以上的电流,你可以直接咨询变频器专家,最主要的是每KVA每个月要交22元的固定费,他们会给你一个满意答案,完全可以实现安全启动,逐渐增加,这样算起来很不划算
提问者评价
感谢!!若启动电流在1.5Ie内,逐步到50Hz,启动T稍长也可,再次感谢!
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
启动电流会小许多,电机的启动电流也有1.732*0,使用软启动器启动,如660V或更高一些的;1,315KW这么大功率的电机最好是选用电压等级高的电机.5~2倍的额定电流;1,所以最好是更换变压器,启动电流也达到了1584A,电机的启动电流为电机额定电流的3~4倍。用变频器启动,按3倍计算,所以变压器过负荷保护动作.86=528A.4*0.4*0,315KW电机的额定电流I=315&#47.86=;1.732*U*cosφ=630&#47630KVA变压器二次侧的定额电流I=P&#47
用变频器最好,我们的风机也是这样,不过要小些是160KW的,一共有三台,变压器是1250的,设计院设计的是用200KVA的软启动,在试车时空电机可以启动,只要带风机启动软启动就跳闸,没办法换了一台250KVA的软启动,把电流调到最大时风机启动了35S还没有启动起来,最后断路器跳闸了,并且每台都是这样,最后软启动也烧坏了两台;找设计院来解决问题时,设计院还是要我们用更大的软启动,我们没有采纳,而是用真空接触器直接启动,当时也考虑用变频器不过工期不等人啊;用变频器最好,又简单,直接把加速时间调长一点,就不会出现过流,启动时出现过流就是加速时间调短了;另外可以用旁路接触器,不过要先断开变频器输出再接通旁路,变频器输出还必须用过电压保护器,否则在50Hz时断开变频器输出时电机会产生很高的...
离心2风1机壳内4风6道的气2流实际也q是流体力l学(阻力i)研究的范畴,关上e风6门e能够快速形成并达到要求的内0外压差工w况(容易吸风6),电机叶轮在封闭的流道内1空载,空气2的阻力e没有增加。如果在风7门b开j启后,随着吸入r气6量的增加(电机启动转速逐步加快)使叶轮在固定流道内2受的阻力s也m随之b加大g,这就是通常说的带负荷启动,这样会使电机启动电流过大f,损坏设备。
yxδ
当然可以了,不过你买软启动器就可以了
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我电脑出现有时只能上QQ不能开网页的情况,网络连接正常,用360检查过也没中毒。有时重新启动一后就好了_百度知道
我电脑出现有时只能上QQ不能开网页的情况,网络连接正常,用360检查过也没中毒。有时重新启动一后就好了
提问者采纳
就好了,网络连接的就设置成自动获取我以前也是这样的问题,DNS手动设置好,其实是路由设置问题,你把本地连接的IP手动设置好,这样就要用360的LSP的修复了,更确切的说就是电脑刚刚开机的那几分钟好好的,但是过了一会儿就出问题了,当然不排除LSP劫持,原创
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
朋友,这是你的电脑误删了系统文件,或系统文件被顽固木马破坏!(答案原
创,原作者:力王历史)提示:急救箱无法联网,就用:“离线模式”!
1.下载个“360系统急救箱”,已经安装了“360安全卫士”的朋友,直接打开
“查杀木马”,“自定义扫描”的下面的“360系统急救箱”,点击它:
【1】。开始急救!急救完毕后,立即处理,重启!
【2】。开机后,“文件恢复区”,彻底删除文件!
【3】。“系统修复”,全选,立即修复!【关键】
【4】。网络修复,开始修复,重启电脑!【关键】
【5】。dll文件恢复,扫描一下,如果有丢失,添加恢复,没有就行了!
2。用“360安全卫士”的“系统修复”,点“IE常用设置”,“修改主页”,
“使用360安全网址导航”,点:“一键修复”!
重新注册系统文件试试开始→运行→输入cmd→回车,在命令提示符下输入下面命令 for %1 in (%windir%\system32\*.dll) do regsvr32.exe /s %1回车。 完成后,在输入下面的for %i in (%windir%\system32\*.ocx) do regsvr32.exe /s %i 回车。
网络连接属性里面的IP地址 DNS服务器地址错误的话100%出现出现此情况,还有极少的可能某种插件影响你浏览器360里面&系统修复&修复一下看看。
重新下载个浏览器~
360不行 便宜没好货 我建议你用卡巴斯基 不过卡巴斯基有误杀 你自己考虑一下
这种情况都是中毒了。最好就是换个系统吧。
网络连接的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁10kv高压电机启动时过流跳闸,现场伴有放炮响声_百度知道
10kv高压电机启动时过流跳闸,现场伴有放炮响声
10kv2500kw高压电机启动时过流跳闸,现场伴有放炮响声 不能启动
是什么原因
提问者采纳
那么电流会很大 10KV 2500KW电机的额定电流为170A左右,这样很容易导致过流跳闸问题,直接启动将导致启动电流为额定电流的5-7倍,这种情况下应该配备高压变频器,烧毁的可能性。如果电机负载很重的话启动电流就更大了。放炮声估计是绕线有短路首先电机如果直接启动的话,或者软启动柜实现软起功能
提问者评价
问题已解决,滑环不光滑,导致启动时电弧过大短路放炮。我这用的是水电阻启动的。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
高压电机的相关知识
其他3条回答
很明显,烧坏了。
什么设备?
不知道你是怎么样启动方式,如果以前启动正常的话,你现在测测绝缘电阻估计电机烧了
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁250kw电动机星三角启动正常,带负荷时到转换就跳空开是什么原因_百度知道
250kw电动机星三角启动正常,带负荷时到转换就跳空开是什么原因
1、带负载启动时间比空载长,所以过电流时间相应也变长了,导致空开跳闸。2、电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。3、空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。
其他类似问题
为您推荐:
可能带负载启动时间比空载长,所以过电流时间相应也变长了,导致空开跳闸
时间长短我们都试过,都是到转的时候跳空开。630a的。转的时间长短是可以在面板上设置的。
星-三角切换时间是多长?比如,切换时间和空载时候设置一样的话,带负载时候切换那刻的电机转速肯定低于空载切换时候的转速,这样可能会导致切换时候的电流超过630A
10秒,30秒都试,我们在用的另一台是3秒都好的,这2天连修空压机的厂家都有人在
星形接法启动时候可以正常启动吗?空压机应该是恒转矩负载吧
那没试,我们就不带负载试星三角能正常,带负载就到不了三角就跳空开,现在还有别的可能就是以前在600多a时跳,今天在200a就跳,有可能是跳的多了,空开的整定值变了,明天换新的再试,机械上他们说没问题,但是现在也没办法,明天他们准备拆机头了,等明天了,希望是机械上的问题,要不没戏了。
有一种可能:一般250kW电机启动转矩不会超过额定转矩2倍,而星形启动时候启动转矩为三角形启动的1/3,也就是不超过0.7倍额定转矩。如果电机所带转矩超过了这个数值,星形的时候并没有启动,而此时切换到三角形运行实际上还是三角形启动,这时候的启动电流绝对超过630A。所以建议你先试试星形接法能不能带负载启动(也就是不转换为三角形接法),如果星形接法不能启动,那星三角转换就没任何意义的注意星形接法只能很短时间运行,否则可能会烧电机
先谢谢。这个办法是好,就是实现有点困难。因为要重新接线另搞,因为是250kw的电机,也不能在空压机上试,我也不知道能不能试。因为没时间继电器和中间继电器,空压机是电脑板上设置的,我也不知道是不是能带负载用星形启动试。明天我也不知道,我只是电工,我也没权,他们有技师和工程师在。那你也怀疑是机械上的问题了。
来自团队:
其他5条回答
是刚建立的还是以前是好的现在出的问题,我感觉是断路器选折不合适。带符合启动时电流比较大。
u1v1w1短接或u2v2w2短接是一样的.u2v1v2w1w2u1与u2w1w2v1v2u1这两种接线都可以.故障另有原因.不是你认为的这个原因!!!!!
很有可能是启动时间设置的过短。
是什么品牌的空压机?在湖南我可以帮你搞定
肯定是空气开关的问提,那些专家拆机头也是没法查出原因才拆的