150铝心线500米7150千瓦用多大电缆电压降

您好,欢迎来到机电之家网! [
&&&产品信息 &&&
&&&3*70+1*35mm铝芯电缆最大可承受多少千瓦 ?
产地:河北
最小起订量:1米
发货地:河北
发布时间:
观注:3838
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
经营模式:生产加工
公司类型:集体企业
所属行业:电线电缆
主要客户:大陆
3*70+1*35mm铝芯电缆最大可承受多少千瓦 ?
说明书,报价手册及驱动
&&暂无相关下载
其他资料下载
暂无相关下载
铝芯电力电缆销售VLV电缆 3*70+1*35,3*70+2*35系列 VLV VLV22 YJLV BLV VLV-3*10+1*6铝芯电缆线,VLV-3*25+1+16铝芯电缆线,VLV-3*35+1*16铝芯电缆线,VLV-3*70+1*铝芯电缆线,VLV-3*95+1*50铝芯电缆线,VLV-3*120+1*70铝芯电缆线,VLV3*150+1*70铝芯电缆线,VLV3*185+1*95铝芯电缆线,VLV3*240+1*120铝芯电缆线,VLV3*300+1*150铝芯电缆线,VLV3*400+1*150铝芯电缆线。本公司产品电力电缆和控制电缆性能均符合国家GB标准(等效IEC502标准)和GB9330-88标准号,阻燃及耐火电缆特性分别符合GB/T18380、GB/T3、以及IEC332-3、IEC331、IEC754和IEC1034标准要求。1、产品依据GB/T国家标准。2、在室温下,电缆经受交流50Hz,3.5kV电压试验5分钟不击穿.3、20℃导体直流电阻率:铜芯≤0.017241Ωmm2/mo铝芯≤0.028Ωmm2/m。4、燃烧性能(阻燃电缆)根据GB/T标准进行试验。1、本产品适用于交流额定电压0.6/1kV(Uo/U)及以下输配电线路。2、电缆导体的最高长期工作温度70℃。3、铠装电缆弯曲半径应不小于电缆直径的20倍。4、敷设温度应不低于0℃。5、短路时,导体的最高温度应不大于160℃,持续时间不超过5秒。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 天津市电缆总厂橡塑电缆厂厂长:郝国政&& 销售部总经理:任冬销售热线: 6&&& 王小姐;186 手机: 132 &&& 187 &&&&& 矿用控制电缆 矿用信号电缆矿用通信电缆通用橡套电缆 矿用橡套电缆 市内通信电缆计算机电缆 同轴电缆 地址:河北省大城县刘演马工业区CCC认证编号:9692营业执照注册号:860汇 款 帐 号: 开 户 行:河北省大城县刘固献农村信用合作社官方网站;&&&&& QQ ;来源:阿仪网() /c47195/products/d2031234.html
天津市电缆总厂橡塑电缆厂
联系人:任冬 联系我时,请说是在机电之家上看到的,谢谢!
手机号码:
电话:0316-5961266
传真:0316-5961266
邮编:65900
地址:河北大城刘演马工业区
在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!
您的姓名:
联系手机:
固话电话:
联系邮箱:
所在单位:
需求数量:
咨询内容:我想了解:《3*70+1*35mm铝芯电缆最大可承受多少千瓦 ?》的详细信息.请商家尽快与我联系。
您要求厂家给您提供:
最低订货量
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。机电之家对此不承担任何责任。 友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
本企业的产品目录后使用快捷导航没有帐号?
查看: 16367|回复: 1
铜芯、铝芯电缆电压降计算方法
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
压降根据下列条件计算:
1、 导线温度70~90℃;
2、 环境温度40℃;
3、 电缆排列(单芯); S=2D
4、 功率因数: cosθ=0.8;
5、 末端允许降压降百分数≤5%
6、 Vd代表电压降:
& &&&Vd=K x I x L x V0(v)
& &&&I:工作电流或计算电流(A)
& &&&L:线路长度 (m)
& &&&V0:表内电压(V/A.m)
& &&&K:三相四线 K=√3 单相 K=1
& &&&单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V
& &&&三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V
7、 主电缆允许长度计算公式:
单相L= 11/1 x V0 三相L=19/√3 x I x V0
8、 例:主电缆70mm2,计算电流220A, 电压降V0=0.36 X 10-3V/A.m
三相允许长度L=19/√3 x 200 x 0.36 x 10-3=130m
再例如1、电阻率ρ& &铜为0.018欧*㎜2/米
& && && && &铝为0.028欧*㎜3/米
2、I=P/1.732*U*COS?
3、电阻R=ρl/电缆截面
4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。
例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
&&I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
&&R=ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
&&△U=IR=56.98*0.206=11.72&19V (5%U=0.05*380=19)
符合要求。
资料文件共享
(796489号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 64 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
这种计算方式我有两个疑问,
1.既然是计算压降应该是线缆的长度的二倍,因为两线之间的压降,所以电缆的电阻应该是串联的
2.线路的电流不应该是按设备在额定电压下的电流,应该将电缆的电阻损耗考虑进去。这样子的话,电压降会增大。
不知道我这两个问题是否合理,不知道我的基础知识是不是有误,望高手给予解答
系统自动给于沙发加分~~
站长推荐 /2
活动点 更名为“海川币”,作为海川技术威客中介分值,可直接兑换实物奖品,并向全体会员开放。
海川币计入“积分公式”中,1海川币对应1系统积分。
手机APP开放下载了,安卓系统手机和苹果手机可直接用手机扫描二维码下载安装。手机端有快捷签到功能。
海川化工论坛化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传请联系
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ: (请直接留言)
处理时间:工作日09:00-20:00
节假日09:00--18:00
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by电压不足,电机启动困难。离变压器500米远,70铝芯线,变压器为250千瓦。进表的线由于电表进线孔_百度知道
电压不足,电机启动困难。离变压器500米远,70铝芯线,变压器为250千瓦。进表的线由于电表进线孔
压不足,1。离变压器500米远?如何解决次问题。是怎么回事。全开的情况下30千瓦的电机无法启动,变压器为250千瓦,5。我的设备有30千瓦电机一台。进表的线由于电表进线孔小.5千瓦3台.5千瓦一台,70铝芯线,11千瓦二台,只进了半根线,电机启动困难,谢谢大侠帮忙解决
电表不应该是直接接线呀...互感电表才对呀
那电表有些年龄了,接线的时候只能放一半进去。
可以不用接进去啊...从现有配线应该没问题...电表换个三相四线...电流互感式的应该就有所改善...这么大的功率没这么干的
中间的线可以不断开...断开过表快100安的电流不出问题才怪...不仅压降还易缺相
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
这时再启动30kW,算启动电流的话线路压降达到50V,就算不开30kW那其他都开线路压降达到10V电缆小了距离又长,所以根本无法启动,末端电压只有370V
可以自己在厂里,也就是表后加一个变压器?
不好用的,因为电压是随着负荷的变化而变化,如果那台30kW的电机一关掉,电压会突然升高10V,就会把其他电机烧掉。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁距离变压器500米用3*120+1*70铝芯地埋电缆能带动130千瓦吗_百度知道
距离变压器500米用3*120+1*70铝芯地埋电缆能带动130千瓦吗
  可以用铜芯电缆,3*120+1*70铝芯地埋电流不够 P=1.732*0.38*I*0.8*0.9=274A。  变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头.例: T01, T201等。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
3*120+1*70铝芯地埋电流不够
P=1你好.8*0.38*I*0.732*0!可以用铜芯电缆
P=1.732*0.38*I*0.8*0.9=274A看不懂
你就说用多大的铝芯地埋
150平方铝芯线可以
提问者评价
来自团队:
其他1条回答
/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=42a1d8a6618eeaa9b2fd6e/bebfbf2b44d.jpg" esrc="http://d,后面是在【上海川势电气】买台稳压器才恢复了正常
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 矿山用150千瓦配电柜 的文章

 

随机推荐