!=re-levelling=!这yande.re是什么网站故障

电梯故障代码_百度知道
电梯故障代码
电梯故障代码
我有更好的答案
通力电梯调试资料 菜单子菜单 功能 注 E1故障历史记录 显示最近的故障情况 E2清除故障记录 重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄) 必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号 12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制 门系统 110开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位 0.1秒(1—99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活 113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 114...
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
TCM常见故障的诊断、分析及处..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
TCM常见故障的诊断、分析及处理(;
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口求通力电梯故障代码及调试资料……! 急急急急……
求通力电梯故障代码及调试资料……! 急急急急……
求免费或低价通力调试及故障代码等资料……!


急急急!!!

通力电梯调试资料
  菜单子菜单 功能 注
  E1故障历史记录 显示最近的故障情况
  E2清除故障记录 重置故障记录,清除内存
  菜单子菜单功能注
  d驱动故障参看故障代码表
  菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄)
  必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号
  12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制
  门系统 110开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60)
  111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位 0.1秒(1—99)
  112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活
  113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD
  114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60)
  115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位 0。1秒。
  0=无该功能(0-99)
  116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位 0。1秒。
  =无该功能(0-99)
  117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无
  118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B门优先
  3=同时
  119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门
  120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响
  121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES);
  122DOP类型选择DOP类型0=1=DOP CS
  泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号
  131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B门优先,3=AB门同时开
  132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒
  133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯
  134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层
  135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层
  指140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开,
  141错误内选删除电梯连续完成两个内指而无人出入轿厢的情况下删除所有内指信号0=关,1=开
  142内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开
  143忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开
  144司机模式选择0:标准 1:ATS HK/ 2:ATS CS
  145锁的类型(楼层进出控制)指定LCEOPT的锁输入信号-锁-的用法0=关,1:锁内选,2:锁外呼,3:锁内选和外呼
  146优先下呼1。。3 最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层
  147优先上呼1。。3最多定义3个楼层0=没有,nn=楼层
  组150电梯在群组中的编号设置电梯在群组中的编号(1)1...6
  151EMC(E-Link的编号)设置电梯在EMC(E-Link的编号)(33—64)33.34.35.36…64
  152在Konexion中的编号设置电梯在在Konexion中的编号(0-8)0=no Konexion n=电梯号
  153外呼重新开门次数当轿厢有内选时外呼使门重的次数1=1次,2=多次,3=REOHK
  154最低楼层选择最低楼层的楼层编号1-nn更改后须重划楼板FE3选项菜单1-30。34。59。64。89选择的非零值。否则将自动取此菜单值
  155EMC(E-Link)的组号选择EMC(E-Link)的组号(croud number)(0) 0-31
  消防159消防保留楼层用FID 6(udding)和FID M(achine room)时必须为0,0=nn
  160消防楼层选择消防返回楼层(1)楼层号
  161地区消防法规(0-17)选择各个国家的消防类型0=未用,1=德国。。。6=英国(正常)7=荷兰,8=英国(消防),10=瑞典,11=香港,12=澳洲,14=马来西亚,15=新加坡,16=印尼,17=亚太地区
  162消防类型(0-13)(FID指消防检测FRD指消防员运行选择FID与FRD组合0=无消防功能,1=FRD,2=FID门关3=FID门开,4=FRD+FID门关,5=FRD+FID门开,6=FID
  MO,7= FID MC,8= FID MC+ FRD,9= FID MO+ FRD,10= FID AC,11= FID AO,12=
  FID AC+ FRD。13= FID AO+ FRD。
  163消防返回楼层的开门侧选择A门或B门;1=A门;2=A+ B门;3=B+ A门;4= B门
  164紧急供电返回楼层(EPD)选择紧急供电运行时的返回楼层(0-nn)0=下一个可能的楼层
  165紧急返回后的门位置选择紧急返回后的A门与B门的开关情况0=门关;1=A门开;2= B门开;3=AB门均开
  166使用防火门(FDP)选择是否使用LCEOPT的FDP输入0=无FDP
  1=有FDP
  167EPS紧急电源使用顺序紧急返回和紧急服务的顺序0=外部EPS
  1=内置EPS
  168最多电梯台数(EPS)允许同时进行紧急返回和紧急服务的台数0.。。6
  170满载百分比设定载荷容量(80%)满载功能50-99%
  171轿顶检修驱动限位轿顶检修运行时遇到任何77限位开关是否停车0=遇到77:U/N停;1=77:U停;2=77N停;3=不停
  172锁梯时的停梯楼层(OSS)选择锁梯时的停梯楼层(0。。。nn)0=最近楼层或锁梯开关所在楼层
  173锁梯时的门情况设置锁梯时门的开关情况0=关门,1=A门开,2=B门开,3=AB门均开
  174优先外呼服务方式0=无;1=PRL LA;2=PRL LO;3=PRL HA;4=PRL HO;
  5=HEL A;6=HEL O;
  175轿厢风扇省电功能空闲停梯经一段时间后风扇关闭(5)0=不使用:1-59分钟
  176轿厢照明省电功能空闲停梯经一段时间后照明关闭0=不使用:1-59分钟
  177轿厢照明电压监控(CLS)若LCECCB上没有照明电压,电梯停止运行0=关; 1=开;
  178konexion照明电流监控激活该功能0=关; 1=开;
  179锁梯模式的轿厢照明锁机OSS模式时关闭照明0=关; 1=开;
  180主楼层时强制停梯电梯经过主楼层时必须停梯,以便保安人员检查轿内乘客0=不停;1=下行时停;2=上行时停;3=上下均停
  181经过楼层时的信号响声提示乘客轿厢经过或停在某楼层0=关; 1=开;
  182到站钟类型0=LAL DB,1=LAL DN2=提前闪烁LALAB,4=提前闪烁LALAN
  183超载指示闪烁COP超载可选为闪烁指示0=不闪烁;1=闪烁;
  184内选优先方式PRCLCECOB输入XC16,1=PRC K持续有效(开关)一个内选,2=PRC
  B一次有效(按钮)一个内选,3=PRC CS持续有效(多个内选)
  185通电延时PUD延时一段才投入正常服务,以免与大楼其他设备同时启动造成过流(0-99)
  186地震运行EAQ0=没有;1=有;
  187紧急电池EBD0=没有;1=有;
  188FRE(防犯罪)门Fastre coor0=没有;1=A门;2=B门;
  3=A+B门;
  189指定FRE防犯罪返回楼层Fastre coor0=没有;nn=指定返回楼层
  190双并联控制FET/FE3 呼梯0=不使用,1=服务所有呼梯,2=在主层不服务正常呼梯,3=在主层不服务FET/FE3呼梯
  191DOM CS选项0=没有;1=有;
  192风扇控制类型0=OCV A自动控制;1=OCV AF自动控制可永久关闭(用开关)
  193一套COP不区分A,B门TTC CON/DON0=不使用,1=使用,
  194轿厢到站钟(GOC)0=不使用,1=使用,
  199重置厂方设置参数重置厂方设置(缺省)参数注意电梯将丢失所有的现场设置参数1=重置默认值。对菜单2的设置无效
  菜单子菜单功能 注代码含义
  数21设置马达型号选择EcoDisc的型号,第一次运行前必须检查次项05=MX05;06=MX06;10=MX10;o5=MX05q2;o6=MX06q2;1o=MX10q2
  11=MX06 1.6/S;12=MX06q2 10/05;13=MX10q2 13/05;14=MX10q2
  16/05;15=MXQ2 20/05
  22禁止驱动为测试起见,禁止和激活驱动0=允许启动;1=不允许启动;
  23加速度(Jerk)固化加速.恒速和减速0=0.6/;1=0.8/;2=1.0/;3=1.2/s
  24加速度调节加速度大小0=0.4/;1=0.5/;2=0.65/s
  25额定速度电梯的额定速度0=0.5/;1=0.53/;2=0.8/;3=1.0/;4=1.2m/s
  26K4.马达电压K4设置电压与频率间比率0=0.229…….0.319(0.006一级)
  27K3.高的负载补偿有载启动时马达的附加电压0=0.096…….15=0.143(0.003一级)
  28K2.低的负载补偿有载启动时马达的附加电压0=0.083……15=0.216
  29K1最小的电压马达最小的电压0=0.0080……15=0.0210
  210D.参数速度误差反馈比例:0=0.5;1=0.8;2=1.2;3=2.0;4=2.7;5=3.5;6=4.5;7=5.5
  211启动延时制动器松闸与主继电器激活电梯启动之间的时间间隔0=72;1=100;2=150;
  3=200;4=250ms
  通力电梯调试(部分)
  第七章 调试
  附录一:LCE菜单6中的V3F25(图号:713983)本表格的文档识别号必须与LCE菜单6_0显示的识别号一致 LCE菜单 单位 范围 默认值
  工厂设定 现场设定
  参数组的文档识别号(=本表格) 6_0 2000… 00
  电梯参数。注意!首先检查这些参数和6_60(*):P factor(proportional gain of speed controller)
  P增益 6_1 s/m 0.0,….15.9 2.5 2.5 Acceleration(determines also jerk)加速度 6_2
  m/s2 0.6,….1.0 0.8 0.8 Nominal speed of the elevator 额定速度 6_3 m/s 1.0,…2.5
  2.5Elevator load 额定载重量 6_4 kg 400,…Current sensor scaling
  电流感应比例(40A是2,80A是1) 6_5 mm 1 , 2 2 Traction sheave diameter 曳引轮直径 6_6 mm
  600,…750 650 Roping 绕绳比 6_7 1,2,4 2Coil current for nominal
  torque(1800Nm)额定力矩电流 6_8 Amp 5.0,…99.9
  …注:曳引轮直径和绕绳比决定了速度控制器里的旋转变压器比例.它们同时也用于计算电梯的额定力矩
  电位器调节。注:这些参数由V3F25计算,是只读参数。MXTORQ MX力矩 6-10 V 0.000,…,5.000 ….TAC
  tacho测试电压(直径=37.3mm) 6_11 V 2.350,…,7.500 ….. TAC tacho 测试电压(直径=75mm) 6_12
  V 2.350,…, TSPL(对应于0.3m/s的速度限制电压) 6_13 V 0.150,…,5.000 0.540
  微调参数Inspection speed(检修或RDF速度) 6_20 m/s 0.3 , 0.5 0.3 0.3I factor(I参数)
  6_21 sec 0.05,…,1.00 0.20 0.20Speed reduction(速度降低比=降低的速度/额定速度) 6_22
  0.30,…,1.00 1.00 1.00(空底)— Start torque scaling 启动力矩比例 6_23 0.50,…,1010
  1.00 1.00(半中)— Balance error 平衡误差 6_24 -0.30,…,0.30 0.00 0.00 (调平层)— KTW/Q
  factor KTW/Q参数 6_25 0.40,…,7.0 2.8 2.8(半底)— Rope weight 钢丝绳重量 6_26 kg/m
  -2.0,…,7.0 0.0(空顶)— Car cable weight 随行电缆重量 6_27 kg/m 0.00,….5.00 0.00
  0.00(调平层)— Final jerk distance 最后爬行距离 6_28 mm 0,…,250 125 125(调反平层)—
  Relevelling correction distance再平层校正距离 6_29 mm 0,…,20 0 0Tacho sealing
  factor 测速计比例系数 6_30 0.400,…,0.900 0.900 0.900Tacho fault counter 测速计故障计数
  6_31 0,…,10 0 0 (工值)-- Tacho filter time 测数计滤波时间 6_32 ms 0,…,40 15 15Start
  delay 启动延时 6_33 sec 0.10,…,1.00 0.3 0.3
  曳引机参数Number of pole pairs 马达极对数(*) 6_60 12.19 19Machinery torque
  曳引机力矩(MX18-1800Nm) 6_61 Nm 00 1800Revolver angle旋转变压器角度 6-62
  0,…,360 0 0
  调试和试验Revolver Auto Detect 旋转编码器角度自动调节 6_70 0.1 0 0Motor torque measurement
  马达力矩测量 6_71 -1.500,…,1.500 0 0(打滑)-- Enable traction test 曳引试验 6_72 0.1 0
  0Enable buffer test 缓冲器试验 6_73 0.1 0 0 注:曳引试验和缓冲器试验只有效一次
  PERMANENT STORE 永久保存Default parameters 默认参数 6_98 0.1 0 0Save 永久保存参数 6_99
  0.1 0 0 如要恢复默认参数,将6_62该为0,再将6_98该为1,然后断电。
其他回答 (1)
去公司啊`找调试员呗`
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号美的除湿机报E3是什么故障_百度知道
美的除湿机报E3是什么故障
  美的除湿机报E3是因为:室内温度过高。  处理方法:检查一下过滤网是否有脏物堵塞;出风量是否正常;检查表冷器和表冷器上的温度探头是否有问题。知识扩充:   E1=温湿度传感器A故障  E2=湿度传感器故  E3=相序、缺相故障  E4=系统A高压保护  E5=系统A低压保护  E6=系统B低压保护  E7=系统B高压保护  E8=温度传感器B故障  E9=通讯故障
其他类似问题
为您推荐:
小机器E3是湿度传感器故障,美的什么时候开始卖除湿机了啊?晕倒。
您可能关注的推广
除湿机的相关知识
其他3条回答
相序错误,就是火线接错了,
美的何时卖除湿机了? E3是一个程序代码。电源火线接反了。
搞不懂,美得不是做空调的吗?
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 levelling element 的文章

 

随机推荐