MM430恒压供水压力传感器接线图及参数设置
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 19:34:44 | 提问者: -
问题ID:52676
有资料可以下载——里面有专门的章节讲述恒压控制,你先看看吧。&另外,你还可以参考下面的例子——
提问者对于答案的评价:谢谢!
更多相关问题
本版精华问答
等待您来回答
作者/最新回复
最后回复时间
P0757=4MA,P59=20MA,P00=1,P40=40,P53==0,P58=10,P,P68=0,P,P74=0,P91=92,P93=50.如果震荡厉害,调整比例积分参数,反馈信号加屏蔽
& 19:01:59
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!怎样调自动给水器的压力表:水泵不停机_百度知道
怎样调自动给水器的压力表:水泵不停机
压力表是电接点压力表,表面中间有一个旋钮,分别控制短针(低压)和长针(高压),侧面有三根线输出。旋转旋钮,使长针达到想要设定的压力值,便可以控制高压。旋转旋钮,使短针达到想要设定的压力值,以便设定低压值。最后把旋钮锁死,避免在使用中松动。整个调整过程不需要水泵停机,电接点压力表分为直接作用式和磁助作用式两种,调整方法一样。
其他类似问题
为您推荐:
你说是电接点压力表吧,不停机是因为容器内的压力到了你想让停机的压力的时候电接点压力表没发出信号,那问题就是出在了最高哗骸糕缴蕹剂革烯宫楼点上。电接点压力表的原理就是压力低于最低点时会接通线路,而到了最高点时会断开线路,如果不是压力表本身坏了的话,你只需要将最高点设定在你想让水泵停机的压力上就可以了。如果压力表坏了,那问题大概率是出在触头那一块(透明表壳上面金属指针模样的装置),修也好修,一般卖的都会,你自己修的话不知道原理就有点费劲了
压力表的相关知识
其他2条回答
上面有螺丝,直接钮可以调上限位,按住后钮可以调下限位
你说的是控制水泵的压力开关,打开压力开关的面盖就能看到压力调节器,根据需要将工作压力调整就行了。
来自:求助得到的回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁设备的调试与操作及日常维护
调试与操作
1、准备工作
投入运行前应连接动力电源与水泵电机接线及远传压力表接线。远传压力表的安排位置应安放在主出水管道上,且远离振动源。为观察方便,远传压力表应位于操作室视线之内。
2、校正电机的转动方向
首先使设备运行在手动方式,通过按动手动起/停按钮,使水泵在工频运行方式下均为正传。然后将运行开关扳至自动位置(主泵选择开关可任选一泵),如水泵处于反转可将变频器的COM(CM)与REV接一条短线(不用改变变频器的输出线)。
3、校正面板数字
压力表读数选择适当的设定压力(压力显示开关打在设定显示一侧),使设备处于自动运行方式,待出口压力稳定后,对照远传压力表的指针,调整压力校准(压力显示开关应打在实测显示一侧)使读数正确。
4、在开机前,首先确定单泵方式还是多泵方式。单泵方式时主泵选择将确定工作泵;多泵方式时, 主泵选择将确定首先投入的工作泵。此时可上电使设备运行在自动状态。
5、变频器出现故障时,如需要自动投入工频运转,可将自动投入开关打向Ⅰ或Ⅱ,这可保证变频器出现故障时,Ⅰ号泵或Ⅱ号泵能自动投入工作。一般情况下应设在停止位置,以便故障时保留故障现场,分析原因,以决定对策。
6、变频器的运行参数出厂前已设置好,设备运行时,不要变动。
1、定期对远传压力表进行检查,当发现机柜数字压力显示表与远传压力表指针读数不一致 时,可通过压力校准电位器校正。如发现表指针滑动可拆掉表的前玻璃罩重新固定。
2、定时检查水泵电机的运行电流,其值不应超过变频器的额定输出电流,以免损坏变频器。应定时对水泵电机进行维护保养。
3、变频控制柜内温度不得超过50℃,否则应采取相应措施降低温度。
4、定时检查水泵逆止阀是否失灵,如失灵应及时维修,否则有损坏变频器的危险。
5、定时检查机柜内电气元件的螺丝有无松动,接触器的触点有无烧伤、损坏,时间应不低于半年一次(要停电进行)。
6、如变频器发生故障,应认真对照变频器使用说明书进行查对,不能盲目上电运行。
7、正常运行时, 不要随意拨动PLC控制器上的开关。
8、如维修其中一台水泵可将运行于单泵方式,并选择运行泵。
欢迎拨打我们的免费服务热线:400-627-8018