500米距离6千瓦用220v传输距离多大铝芯线

单相电6个千瓦要用多大的线
6平方的线就行.380V时1平方2个KW,单相220V6个KW电流不到30A,按每平方5A的电流密度用6平方的线就可以了.
为您推荐:
其他类似问题
3*25平方毫米就差不多了
扫描下载二维码220伏17.6千瓦的电磁吸盘500米的距离需要多少平方的铝线
你220V这么远线损会大的,17.6KW的电流是 17.6x4.5=79A,你选95平方的铝线吧,压降不大于10V.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码6千瓦两相电机距离300米要配多大铝线_百度知道
6千瓦两相电机距离300米要配多大铝线
6平方铝线即可。6kW/220V=27.3A,查电工手册需要5-6平方铝线即可,国标铝线相近型号只有6平方的,因此建议选6平方铝导线。值得注意的是,6千瓦两相电机是一个不规范称呼,正确说法是6千瓦单相电机。因为现行的供电国家标准中,只有三相和单相供电两种,三相电机实际上是ABC三根相线一根O中性线共四根,单相电机实际上是一根相线一根零线共两根电线。
其他类似问题
为您推荐:
铝线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁6千瓦多大线多大电流开关
要看你是什么电器,单相电、还是三相电,单相220V,每千瓦大约按2.5-3A估算,三相380V,每千瓦大约按1.5A左右计算,如果是电动机可选2.5平方的线足够用,开关选16A的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码当前位置: >
& 100kw用多大铝电缆 100千瓦需要多大铝电缆?
100kw用多大铝电缆 100千瓦需要多大铝电缆?
收集整理:/ 时间:
100千瓦需要多大铝电缆?居民楼进线是三相电,那么应该选95个平方铝线。总100KW,因时三相配电,每相为100KW/3=33.3KW,则三相每相电平均分配,引出的相线和零线组成的单相220V供电线路,所以每根线上的电流为33.3KW/220V≈150A左右。70平方的铝线常温安全载流大约在160A左右,95的常温安全载流大约在230A左右,再算上可能的穿管,和夏季温度的升高,导线安全电流会降低,那么应该选用95个平方铝线。
95mm2。我机房里面总功率达到100KW UPS是用220KV的 我要用多大。UPS逆变输出220kw吧?151A 100KW铜35平方铝50平方电缆4+1 三相电加零线加地线之后用220 随便机房三相空开下 接一根火线 一根零线就是220
说的不明白啊???!!!220V输出是吗??可以用2+1芯的电缆。100*.85=534A用YJV-2*185+1*95的电缆可以满足。100米长的电线,功率100KW,电压360V,需多大的电线_百。根据公式P=1.732U*Icos 注:U为电压、I为电流、COS为功率因数一般取0.85.得出公式I=P/1.732Ucos=100/0.36*1.732*0.85=193A根据电缆安全载流量表得知用70平方的YJV电缆就可以了。
按着标准和安全载流找就行了。100kw要用多大的电线?点样算出来,望给予帮助,谢谢!_。单相负荷每千瓦4.5A(COS&=1),电机每千瓦2A(COS&=0.85、N=0.85),计算出电流后再选导线。单相负荷100千瓦=450A(如果是分到3相上,就除3。),电机100千瓦=200A。25平方毫米铜电源线(BX)的安全载流量--126A。 35平方毫米铜电源线的安全载流量--156A 。 50平方毫米铜电源线的安全载流量--200A 。 70平方毫米铜电源线的安全载流量--247A。 95平方毫米铜电源线的安全载流量--300A 。 120平方毫米铜电源线的安全载流量--346A。150平方毫米铜电源线的安全载流量--407A。185平方毫米铜电源线的安全载流量--468A。240平方毫米铜电源线的安全载流量--570A。
P=UIcosφ P_功率 U_电压 I_电流 cosφ_功率因素 根据此公式计算出电流,然后根据你的电线敷设方式和环境条件查找电线电缆手册,。
- -他们的都是浮云 楼主我来告诉你吧100除以0.8等于125125除以3等于41可以用42mm2的红河铜芯线三条(三厢电)零线为50mm2。
这么大的功率应为三相电源供电P=1.732UIcosφ P_功率(W) U_电压(V) I_电流(A) cosφ_功率因素 根据此公式计算出电流,I=P/(1。
参考3楼的意见,挺实际的.。3相4线分成220v,100kw需要多大空气开关和铝电缆? - 搜狗问。呵呵,通过计算应该用200A 的空气开关和185平方的铝电缆啊。100千瓦用多大的铝芯电缆150平方。6个电机共100千瓦(同时用),需架600米的铝电缆到变压。从载流量来考虑,100KW电流约200A,可以选用90平方的铝电缆。 但你距离远了点,未端电压会降到只有300V,线路损耗高达21%。这么低的电压和这么高的损耗都是无法承受的。 只有将线径加粗到250平方,这时的电压也只有350V,损耗8%。这个数字还是不行。350V的电压还是低,会造成电机发热,启动困难,8%的线损就是每小时损耗电8度电,按每天使用20小时算一年下来会损耗58000度电。电缆已经无法再加粗了。 建议你使用10KV高压供电,自己买个100KVA变压器。 现在看来,未端电压过低和线路损耗太大是主要问题。根本原因还是供电距离太远。380V的动力电,100KW的功率,线路不宜超过100米。 你有55千瓦这么大。100kw(三相电)要用多大的电缆?怎样算出来,望给予帮。三相入户可找供电部门申请,一般民用负荷是不会给你三相电的,不过这个都可以找人的。380V三相100KW负荷电流估计在180A上下,建议采用3*120+1*95的铜芯电缆或更大的型号这样比较安全
如果380V,可以入户;需75-95平方铜电缆。这个要看实际设备,暂载率等。三相380V,每千瓦2A(考虑功率因数,估算)100KW就。100千瓦的电机配多大的电线 100kw三相电流200左右,而50平方铜线明敷载流量刚好200A。作短距可以。 考虑过载、增容以及线路电压降,建议用70平方铜线。
铜95 铝120。100KW用多粗的电缆 多大的漏电开关 谁能帮我一下 谢谢_百。100KW负荷应该不会是单相了,就按照常用的380V试选一下吧:三相负荷:P=√3*U*I*cosφ;I=P/√3*U*cosφP:负载功率U:电源电压I:负载电流cosφ:功率因素(阻性负载cosφ=1,感性负载cosφ首先要看负载性质:当负载为阻性时,满负荷电流约为:151.93A当负载为感性时,满负荷电流约为:189.92A根据满载电流,及工作条件(线路敷设形式、工作环境温度)然后查看电工手册中《500伏铜芯绝缘导线长期连续负荷允许载流量表》,按照线路敷设形式、线路工作环境温度初选出合适的电缆线径,最后根据:R=ρ×L/SR:线路电阻ρ:线路电阻率(若采用铜芯电线,电阻率:ρ=0.0172)L:线路总长S:线路截面积算出线路电阻,进。
用120平方毫米的电缆,225A的漏电开关。可能稍大一点但绝对够用。
380V时,100米内用YJV-3*70+1*35的电缆,200A的开关.。
100kw用多大铝电缆相关站点推荐: