电缆沟开挖预算时应该怎样加宽工作面
人工开挖电缆沟时,电缆沟上宽下窄,上底0.7米,下底0.5米,沟深0.8米,请问做预算时工作面应加宽多少,是在上底尺寸的基础上加宽还是在下底尺寸的基础上加宽?请注意,这是湖北的。谢谢
地区:辽宁
等级:12 级
头衔:总经理★
你好:电缆沟的挖土方,计算规则规定1~2根电缆的电缆沟是上口0.6m,下口0.4m,深0.9m,每米按0.45m3计算,没有工作面的,每增加一根电缆增加0.153m3的土方。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:8 级
头衔:项目经理★
人工开挖电缆沟时,电缆沟上宽下窄,上底0.7米,下底0.5米,沟深0.8米,请问做预算时工作面应加宽多少,是在上底尺寸的基础上加宽还是在下底尺寸的基础上加宽?------------图纸有明确要求,按照设计要求开挖,不计算工作面的
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...电气工程分区
查看: 879|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
& && &想请教一下,某地要求配电室外的10KV电缆只能走电缆沟敷设,不允许穿管敷设,那在小区内电缆盖板肯定不能裸露吧?我理解着盖板上面再盖上覆土或路面硬化,有没有规范或规定上面盖多厚的覆土或盖板离最终地面最少距离是多少?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分388帖子
食堂打杂的
本帖最后由 饼饼侠 于
11:33 编辑
如果盖板影响地面排水或者交通,可采用有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm,电气一次手册上有,这个其实无所谓,只需把握好车辆经过的承载力就好了,看着搞都行,不需要图集,搞好加固措施
&谢谢:你说的是参照电气一次手册P947:厂区电缆沟:为了不妨碍排水,其盖板一般低于地面300MM,上面铺以细土或沙。
P948页 电缆沟与公路、铁路交叉方式:采用暗沟,沟需加固,使其能承车辆重量,对吧&
从前车马很慢,书信很远,一生只够爱一个人
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
谢谢,主要是想找出依据或习惯做法
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
那就是设计方不需要在图纸上标注出具体的最低要求?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
电缆敷设完,上面铺砂15-30cm,之后再铺盖板,盖板上有警示带之后再铺砂,有条件的最好水撼砂,之后回填土,电缆盖板与±0地面50cm左右吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
只有石化企业在装置中为了防止油气进入电缆沟(着火)才充黄沙,居民区电缆沟没有理由在电缆沟内充沙。
电缆沟可以高出地面,在没有特殊理由时,电缆沟盖板上不应有任何复盖!
只有与电缆沟交叉的重压道路才用加厚的钢筋混凝土盖板,其他地方没理由在盖板上复盖其他杂物。
&我想表达的就是在小区内电缆沟沿路敷设的,电缆沟上面肯定是要走汽车碾压的。 我居住的小区没见过电缆沟单纯只用盖板盖住啊。单纯用盖板盖住不是谁都可以掀开了?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
ccc___ 发表于
只有石化企业在装置中为了防止油气进入电缆沟(着火)才充黄沙,居民区电缆沟没有理由在电缆沟内充沙。
我想表达的就是在小区内电缆沟沿路敷设的,电缆沟上面肯定是要走汽车碾压的。 我居住的小区没见过电缆沟单纯只用盖板盖住啊。单纯用盖板盖住不是谁都可以掀开了?
&电缆沟盖板谁都可以掀开,没事掀电缆沟盖板想干什么?
有事,没有其他复盖,掀电缆沟盖板就方便了。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
饼饼侠 发表于
如果盖板影响地面排水或者交通,可采用有覆盖层的电缆沟,盖板顶部一般低于地面300mm,电气一次手册上有,这 ...
谢谢:你说的是参照电气一次手册P947:厂区电缆沟:为了不妨碍排水,其盖板一般低于地面300MM,上面铺以细土或沙。
&&P948页 电缆沟与公路、铁路交叉方式:采用暗沟,沟需加固,使其能承车辆重量,对吧
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
fengxu2011 发表于
我想表达的就是在小区内电缆沟沿路敷设的,电缆沟上面肯定是要走汽车碾压的。 我居住的小区没见过电缆沟单 ...
电缆沟盖板谁都可以掀开,没事掀电缆沟盖板想干什么?
有事,没有其他复盖,掀电缆沟盖板就方便了。
10周年站庆
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电气工程分区
查看: 1260|回复: 6
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
求教各位高手,现在做一35/10kv户内变电站,甲方要求站内电缆全部电缆沟,不做柜前的,全做柜后电缆沟,室,电容器室,开关柜室,二次设备室都走电缆沟,怎么实现,一次电缆,二次可以共沟吗?可以的话,怎么做,求详解
听众数收听数自我介绍学习学习再学习最后登录注册时间主题精华0积分382帖子
五星助理工程师, 积分 382, 距离下一级还需 118 积分
可以,里面做个二次电缆沟就行了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分551帖子
一星工程师, 积分 551, 距离下一级还需 99 积分
那就在电缆沟壁两侧安装电缆支架,一次与二次在电缆沟两侧,至于谁在左或右主要考虑尽量减少交叉,电压越高越往低排
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分94帖子
一星助理工程师, 积分 94, 距离下一级还需 6 积分
谢谢,今天与客户沟通,不考虑共沟了,10kv与35的电缆沟通起来,与中间的二次沟分开
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
1、(柜型和位置上)能做二次沟时尽量做二次沟,特别是35KV柜,它的二次电缆在柜子前半部,横向是从柜子底下穿的。
2、就是有二次沟,也很难避免二次电缆经一次沟,二次电缆在一次沟内,尽量避开高压电缆,不能避开时可用钢板隔开,一般情况是分支架敷设。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分153帖子
三星助理工程师, 积分 153, 距离下一级还需 47 积分
来学习看看
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分692帖子
二星工程师, 积分 692, 距离下一级还需 108 积分
来学习了,长知识了
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)地区:九江
头衔:项目副经理
浏览数:3976
电缆沟揭盖盖板怎样理解运用
电缆采取直埋方式,为什么定额还有电缆沟揭盖盖板,怎么盖呀,都是直接埋在土里面了,铺点砂就可以啦,盖砖、盖保护板都可以不用
问题补充:
都已经直埋于地了,回填土后没有沟了呀。更不需要盖板啊,
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河北
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
电缆沟揭盖盖板怎样理解运用
我认为属于活动盖板。
地区:江苏
等级:6 级
头衔:项目副经理
在新建工程中 不能进人的电缆沟,土建施工时会用预制板盖上:防止杂物入内;消除安全隐患,方便施工,在安装时就需要揭、盖盖板了