20:44:21国家电网公司青海电网10kV变压器采购招标招标编号:GWXY-QH-16XZ1.招标条件本招标项目的货物用于国家电网公司或其所属单位(以下简称“项目单位”)的配电网项目建设,建设资金为企业自有资金,招标人为国家电网公司,国网青海省电力公司作为本次招标人代表。本招标活动所称协议库存是指买方寄存于卖方的非实体契约库存。协议库存货物招标是指通过公开招标,批量集中确定相应招标产品的中标人及其中标产品的合同数量、单位价格和服务条件,双方依法据此签订合同,买方根据自身实体库存状态、现场需求,按照分项目分别签发供货单的文书方式履行合同,即时采购卖方相应产品的做法。2.招标范围2.1招标货物及其数量、合同包个数分标编号 货物名称 单位 数量 合同包个数 包号GWXY-QH-16XZ-BYQ 10kV变压器 台 386 2 01~02GWXY-QH-16XZ-GLKG 10kV三相隔离开关 组 510 1 01GWXY-QH-16XZ-XB0 10kV箱式变电站 套 4 1 01GWXY-QH-16XZ-BDCT 10kV柱上变压器台成套设备 套 869 2 01~02GWXY-QH-16XZ-KGG 高压开关柜 台 54 1 01GWXY-QH-16XZ-RDQ 高压熔断器 只 GWXY-QH-16XZ-BLQ 交流避雷器 台 GWXY-QH-16XZ-KBS 箱式开闭所 台 64 2 01~02GWXY-QH-16XZ-DLQ 柱上断路器 台 153 1 01货物清单单独成册,是本公告附件。3.交货期要求货物名称 自买方发出《供货单》后要求的交货期10kV变压器 45天10kV三相隔离开关 45天10kV箱式变电站 90天10kV柱上变压器台成套设备 90天高压开关柜 90天高压熔断器 35天交流避雷器 30天箱式开闭所 90天柱上断路器 30天10kV变压器 45天10kV三相隔离开关 45天注:招标文件交货期的时间要求与本表有冲突的,均以此为准。协议库存的协议有效期本批次协议货物采购协议供货期限为:自合同生效之日起至日。买方承诺在本合同生效之日起1年内(供货期限)通过供货单向卖方采购并交货的合同货物价款为《已标价合同货物清单》列明合同价款的80%且不超过120%。如果上述期限届满时,买方采购合同货物价款未达到80%的,供货期限延长至达到80%止。4.投标人资格要求投标人须为中华人民共和国境内依法注册的法人或其他组织,须具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障如期交货等承担招标项目的能力。接受代理或者外协代购产品投标时,其投标产品制造商须在境内具备相应货物的制造能力,并在人员、设备、资金等方面具有保障相应协作承制货物如期交货的能力。具有良好的财务状况和商业信用。除特别注明外,这些资格、资质、业绩均系投标人本人或者其代理或外协产品制造商本人所拥有的权利权益。4.1投标人及其投标产品须满足如下通用资格要求:(1)必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、生产人员、产品及元器件检测能力。这些制造、检测能力应当分别相等或者优于《供应商资质能力核实标准》(电子商务平台2015年5月公开发布)提出的制造、检测设备。(2)设计制造过与投标产品相同结构、相同型式、同等或以上技术规格的产品。在与规范相同或较规范更严格的条件下,该产品的投运数量及其成功运行时间或者合同数量满足要求。如同一包内存在不同类别的设备,则投标人须分别满足包内各类别设备的资格要求。(3)投标产品以及专门资格条件接受外购外协的产品、组件,取得国际专业权威机构或者国家级专业检验检测机构出具的产品有效试验报告,且试验报告检测项目、结果数据、检测有效期符合相应产品最新国家、行业标准以及本次招标技术规范的规定:国家、行业已经发布相应产品标准的,投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的型式试验报告;国家、行业尚未发布相应产品标准的,投标人须取得国家级权威检验检测机构出具的专业检测报告。专业检测是指国家电网公司新技术产品或者根据现场运行需要,委托国家级检验检测机构公开邀请进行的专门检测活动。各类试验报告均系针对具体型式规格产品的试验报告。(4)取得国家法律、法规、部门规章规定的有效许可证件。(5)投标人取得有效的ISO9000系列质量保证体系认证书。(6)取得招标文件要求的有效认证证书。(7)法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。(8)本招标活动不接受贴牌代工的投标以及其他任何分包行为的投标。(9)投标产品不得选配缺陷责任期(自设备投运之日起两年内)发生产品质量问题(接续、接触机械电气性能,支撑、封闭绝缘性能,以及电力电子性能下降、老化、毁损、丧失)导致设备停运检修的组件材料制造商的产品。(10)投标人不得选配国家电网公司《关于供应商不良行为处理情况的通报》和国网青海省电力公司《供应商不良行为处理情况公示》中正在接受暂停中标资格、取消中标资格的制造商或外购外协供应商或代理(集成服务)原厂商的相应处理范围内的产品。(11)根据高检会〔2015〕3号文“关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知”,请投标人在投标时提供本单位住所地或招标项目所在地人民检察院出具的本单位和单位法定代表人的行贿犯罪档案查询告知函原件(对于地方检查机关采用互联网自助查询方式的,投标人提供查询告知函打印件视为原件,并附投标人采用互联网自助查询方式的声明),查询期限为告知函出具日(出具日应在投标截止日前两个月内)前三年。未提供有效查询结果的,其投标文件作否决投标处理。5.评标办法5.1采用综合评估法,分技术、价格、商务三个部分分别进行量化评审,每个部分满分均为100分,并按以下权重合计计算最终量化评审得分。货物名称 权重设置(%)技术 价格 商务10kV变压器 40 50 1010kV三相隔离开关 40 50 1010kV箱式变电站 40 50 1010kV柱上变压器台成套设备 40 50 10高压开关柜 40 50 10高压熔断器 40 50 10交流避雷器 40 50 10箱式开闭所 40 50 10柱上断路器 40 50 1010kV变压器 40 50 1010kV三相隔离开关 40 50 105.2 报价评分标准采用平均下浮双边曲线法。M:为进入详评的投标人数量:a.如果M<6,不剔除任何一个报价;b.如果6≤M<10,剔除一个最高评标价和一个最低评标价(非否决投标,仅为计算基准价),如果如在同一包内出现并列最高或最低评标价的情况,在计算基准价时只剔除其中一个最高或最低评标价,以下类推;c.如果M≥10,则剔除两个最高评标价和一个最低评标价。然后计算剩余投标人(N个)评标价的算术平均值A1 下浮比例a计算得出A2 作为基准价。价格部分得分:当投标人的评标总价≥基准价,得分=(基准价/评标总价)n×100;当投标人的评标总价<基准价,得分=(评标总价/基准价)m×100。6.招标文件的获取6.1本次实行网上发售电子版招标文件。有意愿参加投标的投标人,请于日至日,每日上午8:30时至下午17:30时(北京时间,下同),凭本人身份合法数字证书购买招标文件。6.2招标文件(电子文件)每包售价人民币200元整,招标文件售后不退。投标企业首先注册办理招标平台电子钥匙后方可进行投标。联系人: 张旭 王经理移动手机: 联系电话:010- \ 传真号码:010-电子邮箱:企业相关资格发送到此邮箱
免责声明:以上信息内容由会员自行发布,不代表本站的观点和立场;详询请联系信息原作者!一、变压器部分;▲何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特;变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组;产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压;其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、;励磁涌流的危害性:;1.1引发变压器的继电保护装置误动,使变压器的投;1.2变压器出线短路故障切除时所产生的电压突增,;1.3A电站一台变压器空
一、变压器部分
▲何谓变压器励磁涌流?产生的原因是什么?有什么特点?
变压器励磁涌流是指:变压器全电压充电时,在其绕组中产生的暂态电流。
产生的原因是:变压器投入前铁芯中的剩余磁通与变压器投入时工作电压产生的磁通方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,因此产生较大的涌流,其中最大峰值可达到变压器额定电流的6-8倍。
其特点是:励磁涌流随变压器投入时系统电压的相角、变压器铁芯的剩余磁通和电源系统阻抗等因素有关。最大涌流出现在变压器投入时电压经过零点瞬间(该时磁通为峰值)。变压器涌流中含有直流分量和高次谐波分量,随时间衰减,其衰减时间取决于回路电阻和电抗,一般大容量变压器约为5-10秒,小容量变压器约为0.2秒左右。
励磁涌流的危害性:
引发变压器的继电保护装置误动,使变压器的投运频频失败;
变压器出线短路故障切除时所产生的电压突增,诱发变压器保护误动,使变压器各侧负荷全部停电;
A电站一台变压器空载接入电源产生的励磁涌流,诱发邻近其他B电站、C电站等正在运行的变压器产生“和应涌流”(sympathetic inrush)而误跳闸,造成大面积停电;
数值很大的励磁涌流会导致变压器及断路器因电动力过大受损;
诱发操作过电压,损坏电气设备;
励磁涌流中的直流分量导致电流互感器磁路被过度磁化而大幅降低测量精度和继电保护装置的正确动作率;
励磁涌流中的大量谐波对电网电能质量造成严重的污染;
造成电网电压骤升或骤降,影响其他电气设备正常工作。
励磁涌流抑制方法:只要空投电源时使偏磁与剩磁极性相反,涌流即被抑制。
▲从变压器的短路和空载试验中可确定的有哪些变压器参数?
短路试验确定参数:短路损耗,短路百分比,电阻,电抗;空载试验确定参数:空载损耗,空载电流百分比,电导,电纳。
▲变压器并联运行条件是什么?
(1)绕组联接组别相同(绝对一致)。不同会在二次回路产生很大的环流,大电流可能会烧坏变压器
(2)变比相等。变比不同,会在二次回路产生环流,占据变压器容量。
(3)阻抗电压标幺值(或百分数或短路电压)相等。不相同会导致负载分配不合理,出现一台过载而另一台空载的情况。
▲简单分析变压器并联运行时,变比不等有何后果?
当并列运行的变压器变比不同时,变压器二次侧电压不等,并列运行的变压器将在绕组的闭合回路中引起均衡电流的产生,均衡电流的方向取决于并列运行变压器二次输出电压的高低,其均衡电流的方向是从二次输出电压高的变压器流向输出电压低的变压器。该电流除增加变压器的损耗外,当变压器带负荷时,均衡电流叠加在负荷电流上。均衡电流与负荷电流方向一致的变压器负荷增大;均衡电流与负荷电流方向相反的变压器负荷减轻。
▲变压器分接头为何多放在高压侧?是否一定要放在高压侧?
变压器分接头一般都从高压侧抽头,主要是考虑:1、变压器高压绕组一般在外侧,抽头引出连接方便;2、高压侧电流相对于其它侧要小些,引出线和分头开关的载流部分导体截面小些,接触不良的影响较易解决。
从原理上讲,抽头从那一侧抽都可以,要进行经济技术比较,如500kV大型降压变压器抽头是从220kV侧抽出的,而500kV侧是固定的。
▲变压器油的作用
冷却(利用油的循环流动,带走热量);
防潮(用油把变压器线圈、铁蕊与大气隔开);
绝缘(增大线圈间的绝缘电阻)。
▲变压器采用圆形接线的好处
采用圆形母线接线,通过大电流时,可有效地降低集肤效应的影响,另外有利于电场分布均匀。导线内部实际上电流很小,电流集中在临近导线外表的一薄层。结果使它的电阻增加。导线电阻的增加,使它的损耗功率也增加。这一现象称为趋肤效应
▲变压器的有载调压与无载调压方式及区别
有载调压变压器:可以在带负荷的条件下调节变比的变压器。
变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化,系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定。
无载调压和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,,区别在于无载调压开关不具备带负载转换档位的能力,调档时必须使变压器停电。而有载分接开关则可带负荷切换档位
▲在变压器的联接组别中“yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压uab滞后一次侧线电压uab330度(或超前30度)。
变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
变压器接线组别中的“yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压uab滞后一次侧线电压uab330度(或超前30度)。
变压器接线方式有4种基本连接形式:“y,y”、“d,y”、“y,d”和“d,d”。我国只采用“y,y”和“y,d”。由于y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母y后面加字母n表示。
▲论述变压器铁芯为什么必须接地,且只允许一点接地?
变压器在运行或试验时,铁芯及零件等金属部件均处在强电场之中,由于静电感应作用在铁芯或其它金属结构上产生悬浮电位,造成对地放电而损坏零件,这是不允许的,除穿螺
杆外,铁芯及其所有金属构件都必须可靠接地。
如果有两点或两点以上的接地,在接地点之间便形成了闭合回路,当变压器运行时,其主磁通穿过此闭合回路时,就会产生环流,将会造成铁芯的局部过热,烧损部件及绝缘,造成事故,所以只允许一点接地。
变压器中的铁芯接地属于(B)。
(A)工作接地; (B)防静电接地; (C)防雷接地;(D)保护接地。
中性点接地属于工作接地
▲自耦变压器与普通变压器区别及优缺点
双绕组变压器原绕组和副绕组是分开绕制的,每相虽然都装在同一铁芯上,但相互之间是绝缘的。原绕组和副绕组之间只有磁的耦合,没有电的联系。
自耦变压器实际上只有一个绕组,副绕组接线是从原绕组抽头而来,因此,原绕组和副绕组之间除了有磁的联系之外,还直接有电的联系。
自耦变压器的中性点必须直接接地或经过小电抗接地,以避免当高压侧电网发生单相接地时,在中压绕组的其他两相出现过电压。
双绕组变压器传送电功率时,全部是由两个绕组之间的电磁感应传送的。自耦变压器传送电功率,一部分由电磁感应传送,另一部分则是通过电路连接直接来传送的。
因此,在变压器容量相同时,自耦变压器的绕组比双绕组变压器小。同时自耦变压器用的硅钢片和导线数量也随变比的减小而减小,从而使铜、铁损也减小,其励磁电流也较双绕组变压器为小。但由于自耦变压器原、副绕组的电路直接连在一起,高压侧发生电气故障会影响到低压侧,因此,必须采取适当的防护措施。
优点:1.节省材料,造价低。2.损耗少(包括铜损及铁损)。3.重量轻,便于运输安装,能扩大变压器的极限制造容量。
缺点:1.自耦变压器由于原边与副边之间除磁耦合外还有电气直接耦合,增加保护配置的复杂性。2.中性点绝缘水平低,故中性点必须直接接地,增加系统单相短路容量。3.使不同电压的零序网络相连通,给零序保护的配合带来困难。
二、发电机部分
▲发电机并网条件是什么,一个条件出差错,会出现什么状况?
1发电机的频率与系统的频率相等,
2发电机的电压幅值与系统电压幅值相等,最大误差应在5%以为。
3发电机的电压相位与系统电压相位相同。
4发电机的相序与系统相序相同(绝对一致)。相位相同相序就一定相同,反之不一定。 以上任何条件出现差错,则在开关k端出现差额电压,如果闭合K,则在发电机和电网组成的回路中必然会出现瞬态冲击电流。
▲什么是发电机的进相运行?
常规情况下,由于感性负荷较多,一般发电机在发出有功功率同时,还要发出感性无功功率来满足要求。此时发电机增加励磁电压和电流,发电机功率因数滞后;
但是在高电压及超高压输电线路中,由于线路的电容效应大于负荷的感性效应,所以要求发电机发出容性无功功率(吸收感性无功)来满足要求。此时发电机将降低励磁电压和电流,发电机功率因数超前运行,也叫进相运行。
发电机进相运行时,出口电压较低,厂用电电压也低。不是所有发电机都可以做到的,需要在订货时特殊要求。
从理论上讲, 发电机是可以进相运行的. 所谓进相, 即功率因数是超前的, 发电机的电流超前于端电压, 此时, 发电机仍向系统送有功功率, 但吸收感性无功功率(发出容性无功), 励磁电流较小, 发电机处于低励磁情况下运行. 发电机进相运行时, 我们要注意两个问题:(1) 静态稳定性降低;(2) 端部漏磁引起定子端部温度升高。
▲怎样改变三相电动机的旋转方向?
电动机转子的旋转方向是由定子建立的旋转磁场的旋转方向决定的, 而旋转磁场的方向与三相。
电流的相序有关,这样改变了电流相序即改变旋转磁场的方向,也即改变了电动机的旋转方向。
▲分析发电机纵差保护与横差保护作用及保护范围如何?能否互相取代?
纵差保护是实现发电机内部短路故障保护的最有效的保护方法,是发电机定子绕组相间短路的主保护。
横差保护是反应发电机定子绕组的一相匝间短路和同一相两并联分支间的匝间短路的保护,对于绕组为星形连接且每相有两个并联引出线的发电机均需装设横差保护。
在定子绕组引出线或中性点附近相间短路时,两中性点连线中的电流较小,横差保护可能不动作,出现死区可达15%一20%,因此不能取代纵差保护。
▲电磁暂态和机电暂态的区别?
发电机受扰动导致原动机输入功率与电磁功率不平衡,或机械转矩与电磁转矩不平衡而引起的暂态过程叫做机电暂态。其中涉及到功率平衡、转子转速、功率角等量的分析。
电磁暂态过程就是在系统故障时线路、变压器等元件的电气量(电流电压等)的快速变化的过程,重在一个磁字。如短路故障后短路电流的分析等。
▲电动机绕组应采用哪种联接方式?
应采用星型连接,不接中线。因为电动机三相平衡度很好,中性线中基本没有电流,所以没有接中性线的必要。
中线的作用是当三相负载不对称时,中线为其它三相提供了回路;使各相的相电压保持
220伏,中线的作用是:消除中性点位移,保证负载电压平衡、正常工作。
三、电力系统部分
▲电力系统中性点接地方式的应用范围、使用条件和优缺点?
电力系统的中性点指发电机和星形接线变压器的中性点。电力系统的中性点接地方式主要分为两类:直接接地和不接地。直接接地系统供电安全性低,因为这种系统中发生单相接地故障时,接地点和中性点会形成回路,从而接地相的短路电流会很大。不接地系统单相接地时无上述现象,但是非故障相的电压会上升为原来的根号3倍,从而要求电气绝缘水平提高。在电压高的系统中,绝缘水平的提高将使费用大大增加,所以一般电压高的系统中采用中性点直接接地方式。
中性点直接接地运行方式的主要优点是不管是正常运行还是故障情况下,各相导体或设备对地电压都不会超过相电压,因此输电线路或电气设备的对地绝缘只需按承受相电压设计,从而降低输电线路或电气设备的造价。
按照我国的技术经济政策,各种额定电压的电力系统其中性点接地方式一般是:
(1)110kV 及以上电压的电力系统采用中性点直接接地方式;
(2)63kV 及 110kV 采用中性点经消弧线圈接地方式;电力系统经消弧线圈接地时,应采用的补偿方式为(过补偿)
(3)35kV 的电力系统采用中性点不接地方式。
▲什么是电力系统准同期并列及条件
准同期并列是值发电机在并列合闸之前发电机转子已经励磁,调整发电机的频率、电压幅值与并列点系统侧的频率、电压幅值相同,当这两个条件满足时,在电压相位相同时合上发电机与系统之间的并列断路器。
▲潮流计算的方法有哪些,问什么要进行潮流计算
潮流计算是在给定电力系统网络拓扑、元件参数和发电、负荷参量条件下,计算有功功率、无功功率及电压在电力网中的分布。
常用的方法:PQ法,牛顿-拉夫逊方法
潮流计算有以下几个目的:
(1)在电网规划阶段,通过潮流计算,合理规划电源容量及接入点,合理规划网架,选择无功 补偿方案,满足规划水平年的大、小方式下潮流交换控制、调峰、调相、调压的要求。
(2)在编制年运行方式时,在预计负荷增长及新设备投运基础上,选择典型方式进行潮流计算,发现电网中薄弱环节,供调度员日常调度控制参考,并对规划、基建部门提出改进网架结构,加快基建进度的建议。
(3)正常检修及特殊运行方式下的潮流计算,用于日运行方式的编制,指导发电厂开机方式,有功、无功调整方案及负荷调整方案,满足线路、变压器热稳定要求及电压质量要求。
(4)预想事故、设备退出运行对静态安全的影响分析及作出预想的运行方式调整方案。
▲电力系统中的调压方法有哪些?
电力系统的调压手段有:
发电机调压,适用于发电机母线直馈负荷的情况,多采用逆调压方式,另外有顺调压和常调压方式;
改变变压器分接头调压,这种方式在系统无功功率充足的情况下采用,当系统无功功率
包含各类专业文献、高等教育、幼儿教育、小学教育、中学教育、应用写作文书、自己总结国家电网面试考点17等内容。 
 【最新】国家电网考试面经各省网面试形式、流程、细节、原题、时间表等等汇总_面试_求职/职场_实用文档。【最新】国家电网考试面经各省网面试形式、流程、细节、原...  国家电网 招聘 统一考试 面试_面试_求职/职场_实用文档。1、应该说在工作中...总结本次工作的经验和教训, 为下一次组织培训工作提供参考,进一步提高自己的 ...  总结 但最后发现考题多是国家电网排名多少名,国家电网资产多少亿诸如此类,以后参加考试的同学 可以适当看看这个方面 语言理解题很多,建议多练练可以提速,我感觉自己读...  1 综合能力面试题库(国家电网) 1、对自己的想法要...4、总结:向领导汇报、总结本次工作的经验和教训,为...2、处理:在合适时间、合适地点委婉的和领导说明情况...  国家电网通信类考试知识点总结_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。1、给出四个系统函数,判断是否是稳定系统。 2、信号与系统 3、两个周期信号想加,是否为...  国家电网考试知识点整理_从业资格考试_资格考试/认证_教育专区。国家电网考试知识...应届生求职季宝典 英文个人简历模板 创意简历模板汇集 推理型题分析与总结文档...  2016国家电网面试题库-综合能力面试题_面试_求职/...第四十题 工作中你需要做个总结, 有关材料需要两...“三节约”活动,领导让你来组织,你认为活动的重点...  2016国家电网面试自我介绍_资格考试/认证_教育专区。2016 国家电网面试自我介绍...要着重介绍那些能体现自己能力的重点; (5)介绍业绩取得的具体过程时,要巧妙地...  2016国家电网面试的注意事项_其它考试_资格考试/认证...3、如果是毕业生,没任何工作经验,内容请重点在毕业...一些成绩一点都不需要提,只要 两三句话总结一下,...