倒母线时可以不投母线互联压板的作用吗?

查看: 5604|回复: 6
最后登录在线时间83 小时人脉363 人注册时间阅读权限100主题积分6180UID146665
高工, 积分 6180, 距离下一级还需 1820 积分
TA的每日心情奋斗 11:57:29签到天数: 146 天[LV.7]常住居民III星币5372 元0 贡献445 点精华0帖子
请教互联压板的作用?!为什么要设置这个压板呢?!谢谢
最后登录在线时间23 小时人脉21 人注册时间阅读权限80主题积分1736UID546417
助理工程师, 积分 1736, 距离下一级还需 264 积分
TA的每日心情无聊 01:35:02签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币1573 元0 贡献142 点精华0帖子
请高人回答啊,
最后登录在线时间375 小时人脉1202 人注册时间阅读权限180主题积分37915UID294578
TA的每日心情擦汗3&天前签到天数: 630 天[LV.9]以坛为家II星币26632 元0 贡献10081 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 电气名人堂.用户介绍:
倒闸操作时用,当母线故障时不进行故障母线选择。
最后登录在线时间71 小时人脉110 人注册时间阅读权限80主题积分1205UID522737
助理工程师, 积分 1205, 距离下一级还需 795 积分
TA的每日心情开心 18:13:43签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币889 元0 贡献206 点精华0帖子
倒排时,母联开关必须在合,变为合闸的死开关,等于两条母线由母联串联成一条母线,所以投入互联压板,投入后母差保护不再进行小差判断,大差动作,电压闭锁开放直接跳两条母线。
最后登录在线时间168 小时人脉797 人注册时间阅读权限90主题积分4164UID547802
工程师, 积分 4164, 距离下一级还需 836 积分
TA的每日心情无聊 10:26:43签到天数: 320 天[LV.8]以坛为家I星币3027 元0 贡献340 点精华0帖子
最后登录在线时间25 小时人脉131 人注册时间阅读权限30主题积分142UID892177
技术员, 积分 142, 距离下一级还需 158 积分
该用户从未签到星币10 元0 贡献1 点精华0帖子
互联压板不仅有母差互联压板还有电压闭锁互联压板。
最后登录在线时间35 小时人脉143 人注册时间阅读权限70主题积分739UID379860
高级技术员, 积分 739, 距离下一级还需 261 积分
该用户从未签到星币112 元0 贡献484 点精华0帖子
whops 发表于
倒排时,母联开关必须在合,变为合闸的死开关,等于两条母线由母联串联成一条母线,所以投入互联压板,投入 ...
有道理,不错不错
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
北极星邀您参加【施耐德 中国第一座数字化开关站网络有奖研讨会!】
活动时间:号10:00-11:00
主办方:施耐德电气有限公司
主要内容:通过研讨会告诉你如何将被动运维变为主动运维、数字化移动运维,如何实现配电资产全生命周期管理,如何让数字时代及互联互通为传统制造业升华,是目前配网面临的大挑战。施耐德“数字化开关站”拥有的四大能力,告诉你将如何大挑战转变为大机遇。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&220kV 双母线接线倒母线操作的危险点分析及预控_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
220kV 双母线接线倒母线操作的危险点分析及预控
上传于||文档简介
&&接​地​电​阻​测​试​方​法
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢| 工艺 | |
当前位置: && &&
220kV双母线接线倒母线操作
添加:不详
&&&&一、220kV母线接线方式&  220kV母线常用的接线方式有双母线带旁路母线接线、双母线母联兼旁母开关接线、单母线带旁路母线接线。220kV母线近期规划一般采用双母线单分段接线,远期规划采用双母线双分段接线方式。双母线单分段接线除有供电可靠、调度灵活、扩建方便优点外,较双母线带旁路母线接线还有操作简单的优点,因此现在新建220kV母线主要采用双母线单(双)分段接线。&  二、220kv双母线倒母线操作顺序优化与危险点&  (一)母差互联、母联改非自动、TV二次并列之间的顺序与危险点&  母差互联有2个作用:(1)当两把母线刀闸同时台上时,母差的2个分差回路电流都不平衡,无法正常工作,但2条母线的总差电流是平衡的,因此必须改单母方式,利用总差保护;(2)母联断路器改非自动后,若单母方式,任一母线故障双母线都Os跳闸,若不改单母方式,任一母线故障后都要启动母差失灵,跳开非故障母线,切除时间长(延时0.2s),对系统安全不利。  &  母联改非自动的作用:热倒母线时母线刀闸是先合后拉,若母联跳开,会造成带负荷拉合刀闸。TV二次并列的作用:当2把母线刀闸同时合上时,切换继电器同时动作,也会自动将TV二次并列,但切换继电器接点容量小,TV二次环流可能对它造成伤害,因此手动将TV二次并列,采用的是大容量接点。若先将母联开关改非自动,后投入母差互联压板,在这两步之间任一母线发生故障,则母差保护先切除故障母线,然后靠母联失灵延时0.2 s切除非故障母线。故母差互联压板投入应在母联改非自动之前。&  若先将TV二次并列,后母联改非自动,芷这两步之间若母联跳开,就是分开运行的2个系统,2条母线之间有电位差,此时电压高的母线将通过Tv二次回路向电压低的母线充电;在这两步之间任一母线故障后母联跳开,则通过TV二次并列回路向故障母线反充电,TV及二次并列回路可能都将损坏。故母联改非自动应在TV二次并列之前。Tv反充电示意图如图1所示:&  因此,最佳操作顺序是:母差互联、母联改非自动、Tv二次并列。(三)母线刀闸位置变化、TV二次切换的危险点&  倒母线操作对刀闸先合后拉之后,要检查母差保护装置(如BP2B、RC5915)刀闸位置指示灯的变化是否正确:要检查线路保护装置上二次电压切换指示灯变化是否正确:同时还要检查计量装置上二次电压切换是否正确。若母差保护装置上刀闸位置指示灯指示不正常,将不能判断母线的运行方式,当母线发生故障时,母差保护将不能正确判断小差电流,母差保护可能误动作;若线路保护装置二次电压指示灯指示不正确或者熄灭,则线路保护失压可能误动作;若计量装置二次电压切换不正确。则计量装置不能正确计量。&  (三)恢复母差互联、母联改非自动、TV二次并列之间的顺序与危险点&  若先恢复母差互联,后恢复母联改非自动,在这两步之间任一母线发生故障时,则母差保护先切除故障母线,然后靠母联失灵延时0.2s切除故障母线,故恢复母联改非自动应在恢复母差互联之前。&  若先恢复母联改非自动,后恢复TVZ,次并列,在这两步之间若母联跳开,就是分开运行的2个系统。故恢复Tv二次并列应在恢复母联改非自动之前。&  因此,这三步操作的最佳顺序是:恢复TV二次并列、恢复母联改非自动、恢复母差互联。  (四)拉开母联断路器的危险点&  扑母线上配备的是电磁式电压互感器,为了避免母联断口电容与电磁式电压互感器造成谐振,拉开母联前应先拉开电压互感器的刀闸。若有一条线路或主变未切换至运行母线,则拉开母联会造成误停运线路或主变负荷,负荷重的情况下,可能影响到系统稳定。因此,拉开母联开关前,一定要确定母联电流为0,并确定停运母线上全部刀闸均在分闸位置。&  (五)倒主变时,主变后备保护跳相应母联、分段的调整危险点&  双母线单(双)分段主接线如图2所示,&  主变202开关典型方式时上II母运行,此时主变后备保护跳母联223、212压板投入,跳分段213压板退出;若主变202开关倒至m母运行时。主变后各保护跳母联223、分段213压板投入,跳母联212压板退出。若主变后备保护跳相应母联、分段不调整,则主变后各保护可能误跳母联分段开关,扩大停电范围。&  三、220kV双母线倒母线操作危险点的防范措施&  (一)组织措施&  每次倒母线操作时要认真组织全班人员进行危险点讨论与分析,并安排熟悉倒闸操作的人员担任操作人和监护人,并考虑操作人和监护人的身体状况是否良好。填写好操作票后,严格执行三次审核程序后并签字,并将写好的操作票与主接线圈仔细核对。操作时,严格执行监护复诵制,监盘人员要认真监视主接线图上运行方式的变化,随时关注操作。操作完毕后,要全面检查复核所操作一、二次设备状态,特别是保护压板,空气开关等的核对。&  (二)技术措施&  倒母线操作顺序中的危险点,对于带负荷拉合刀闸的防范措施就是将母联开关改非自动;对于母联改非自动时母线故障不能0s跳双母线的防范措施就是母差互联压板投入;对于电压切换继电器接点损坏的防范措施就是将TV二次并列切换开关投入;对于母差保护误动的防范措施就是认真检查刀闸位置指示灯是否正常,如果刀闸位置指示不正常,则要将母差保护刀闸位置强制开关切至强制接通位置,二次电压切换不正常则需要求专业人员及时处理;对于误停运线路或主变的防范措施就是拉开母联断路器前检查停运母线上所有刀闸确在分闸位置并确定母联电流为0;对于谐振的防范措施就是拉开母联之前先拉开TV的刀闸;对于主变后备保护误跳开关的防范措施就是及时调整主变后备保护跳相应母联和分段开关压板的投退。除以上防范措施外,在母差保护装置上粘贴运行提示卡,提示内容为倒母线操作的主要步骤,当值班员在母差保护装置操作时,能够看到正确的操作顺序,及时提醒操作人和监护人。&  (三)安全、技能培训&  加强值班员的安全培训,提高值班员的安全风险辨别意识,严格执行安全规程。认真研究双母线操作中的事故案例,从中吸取经验教训。对于倒母线操作,必须在培训中经常练习填写倒母线的操作票,使每个值班员牢记倒母线的步骤,通过提高值班员技能水平来保证操作的可靠性。&  四、结束语&  本文就双母线接线倒母线操作的各个危险点做了详细的分析并提出了防范措施,实践证明这些防范措施是有效的,能够保证操作的安全。&
作者:未知 点击:2495次
本文标签:220kV双母线接线倒母线操作
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《220kV双母线接线倒母线操作》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“220kV双母线接线倒母线操作”的更多资讯
:木崎机械(上海)有限公司
&【求购】 &求购PBT...&&
&【求购】 &求购PA6...&&
&【求购】 &求购图腾机...&&
&【求购】 &求购牛奶&&
&【求购】 &求购家用纸...&&
&【求购】 &求购XMT...&&
&【求购】 &求购14F...&&
&【求购】 &求购三合一...&&
VIP公司推荐查看: 8747|回复: 10
最后登录在线时间22 小时人脉71 人注册时间阅读权限80主题积分1113UID546422
助理工程师, 积分 1113, 距离下一级还需 887 积分
TA的每日心情擦汗 11:26:44签到天数: 13 天[LV.3]偶尔看看II星币933 元0 贡献109 点精华0帖子
倒母过程中为什么要放上强制互联压板?
最后登录在线时间53 小时人脉2 人注册时间阅读权限80主题积分1464UID552429
助理工程师, 积分 1464, 距离下一级还需 536 积分
TA的每日心情开心 16:15:28签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1327 元0 贡献135 点精华0帖子
哈哈,这真的算是基本问题,不过既然你问了,我就简单说下,因为在投互联之前是先断母联操作电源,那如果不投互联,如果发生故障,母联跳不开,就要启动后备失灵保护,时间久不利系统稳定。如果投了互联,发生故障,直接跳两条母线所有开关,时限短
最后登录在线时间54 小时人脉219 人注册时间阅读权限90主题积分2026UID510577
工程师, 积分 2026, 距离下一级还需 2974 积分
TA的每日心情开心 11:25:31签到天数: 29 天[LV.4]偶尔看看III星币1456 元0 贡献351 点精华0帖子
对。如果不投的话,将会使母差保护在判断故障母线后,无法跳开母联开关,只能依靠失灵保护动作,这样就延长了故障切除时间,投入母差保护互联压板,这样就可以使母线成为一个大的回路,当发生故障,会跳开所有的开关,这样便会使切除故障时间大大的缩短,保证系统的稳定性。
最后登录在线时间54 小时人脉219 人注册时间阅读权限90主题积分2026UID510577
工程师, 积分 2026, 距离下一级还需 2974 积分
TA的每日心情开心 11:25:31签到天数: 29 天[LV.4]偶尔看看III星币1456 元0 贡献351 点精华0帖子
这个问题如果要深究的话,也很有深度的····这里简单说下
&&母线保护有多种类型,不同类型的母线保护其实现保护的工作原理是不一样的.某些类型的母线保护由于其工作原理本身存在缺陷, 在进行母线倒闸操作时会使装置失去对故障母线的选择性.因此,问题的关键是运行人员要弄清楚:哪种类型的母线保护在母线倒闸操作时会失去对故障母线的选择性以及怎样在适当的时候将装置的非选择性开关合入, 在什么时候又该将装置的非选择性开关拉开,抑或是否应使该开关保持合入状态.
&&如果是固定连接的母线差动保护的话,进行电源元件的倒换,将使保护失去选择性.因此,倒换前合入母线差动保护非选择性开关,倒完后也不拉开.对负荷元件,则在倒换前合入非选择性开关,倒换后拉开非选择性开关,同时负荷元件的跳闸压板也作相应的切换.
&&如果是母联电流相位比较式的母线差动保护,只要母差保护的跳闸压板位置与元件母线隔离开关所接母线位置相对应就可以了
最后登录在线时间51 小时人脉364 人注册时间阅读权限70主题积分514UID862089
高级技术员, 积分 514, 距离下一级还需 486 积分
TA的每日心情开心 13:36:37签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币145 元0 贡献5 点精华0帖子
学习了,谢谢~~~~~~~
最后登录在线时间514 小时人脉991 人注册时间阅读权限180主题积分2996UID1057415
TA的每日心情开心 10:01:36签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1994 元6 贡献11 点精华0帖子
投入互联压板是把母差保护小差改为大差运行,当有故障时大差跳开双母上所有开关,
若先断开母联操作电源,在合互联压板之前发生故障,此时母差保护先选择跳母联,故障电源一直存在时,会启动失灵保护切除母线所有开关,这样延长了故障时间,对设备及系统非常不利,所以在操作中一般是先投互联压板,后断母联操作电源
最后登录在线时间41 小时人脉153 人注册时间阅读权限30主题积分294UID1412680
技术员, 积分 294, 距离下一级还需 6 积分
TA的每日心情开心 17:22:03签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币135 元1 贡献6 点精华0帖子
温故而知新,谢谢了
最后登录在线时间6 小时人脉16 人注册时间阅读权限20主题积分22UID1153886
行走星民, 积分 22, 距离下一级还需 8 积分
TA的每日心情开心 10:31:08签到天数: 11 天[LV.3]偶尔看看II星币6 元0 贡献0 点精华0帖子
终于明白了。谢谢版主
最后登录在线时间25 小时人脉47 人注册时间阅读权限30主题积分112UID2276493
技术员, 积分 112, 距离下一级还需 188 积分
该用户从未签到星币53 元0 贡献12 点精华0帖子
可以可以,学习了
最后登录在线时间27 小时人脉55 人注册时间阅读权限80主题积分1053UID543642
助理工程师, 积分 1053, 距离下一级还需 947 积分
该用户从未签到星币946 元0 贡献52 点精华0帖子
受用了。谢了
堪比灌水机的交流天才
北极星邀您参加【施耐德 中国第一座数字化开关站网络有奖研讨会!】
活动时间:号10:00-11:00
主办方:施耐德电气有限公司
主要内容:通过研讨会告诉你如何将被动运维变为主动运维、数字化移动运维,如何实现配电资产全生命周期管理,如何让数字时代及互联互通为传统制造业升华,是目前配网面临的大挑战。施耐德“数字化开关站”拥有的四大能力,告诉你将如何大挑战转变为大机遇。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&

我要回帖

更多关于 互联压板 的文章

 