电气工程常用材料中常用导线有哪些种类

电气工程中常用导线有哪些种类,各有哪些特点
添加时间:
来源: | 阅读量:8
提示: 导线是用导电性能较好的金属材料制成的,具有电阻低、机械强度大、耐腐蚀及价格便宜等特点。常用的导线材料有铜、铝、钢等。 导线有户外架空使用导线、裸排导线和绝缘导线及电缆。 户外架空使用的导线有单股裸铝线(LY型和LR型),单股裸铜线(TY和TR)、单股镀锌铁线(GY型)、硬铝绞线(TJ型)、钢芯铝绞线(LQ型)、硬
& &&导线是用导电性能较好的金属材料制成的,具有电阻低、机械强度大、耐腐蚀及价格便宜等特点。常用的导线材料有铜、铝、钢等。
&&& 导线有户外架空使用导线、裸排导线和绝缘导线及电缆。
&&& 户外架空使用的导线有单股裸铝线(LY型和LR型),单股裸铜线(TY和TR)、单股镀锌铁线(GY型)、硬铝绞线(TJ型)、钢芯铝绞线(LQ型)、硬铝绞线(N型)、加强型钢芯绞线(LGJJ型)及镀锌钢绞线等。
&&& 型号L表示铝线,T表示铜线,G表示钢铁线,Y表示硬,R表示软,J表示绞线。
&&& 裸排导线有裸铜排、裸铝排和扁钢,裸铜排和裸铝排应用于变、配电所汇流{4}和车间低压架空母线以及较大的配电柜中,扁钢多作接地线使用。
&&& 绝缘导线有橡皮绝缘导线和聚氯乙烯绝缘导线。芯线材料有铜芯和铝芯,有单股和多股。目前国家推荐使用塑料绝缘导线。常用的绝缘导线形式及应用范围如下:
(1)铜芯、铝芯塑料线(BV、BLV)有防潮性能,耐油,敷设简便,适用于户内敷设,可以穿墙。
(2)户外用塑料线(BV-1铜芯、BLV-1铝芯)& 优点同BV、BLV,并有耐日晒、耐寒和耐热的性能。
(3)铜芯塑料绝缘软线(BVB、BVR)使用范围供干燥场合敷设在绝缘子上,或作移动式变电装置的接线用。
(4)丁腈聚氯乙烯复合物绝缘软线(RFB、RFS)有耐寒、耐油、耐热、耐腐蚀的性能,不易燃,工艺简单。
&&& 电缆有电力电缆、控制电缆和通信电缆。有单芯、双芯、多芯之分,有带钢铠和不带钢铠之分。由于电缆有优良的防潮、防腐、防晒、防鼠性能,大量用于埋地、沟道、室外敷设,但其散热性能不如裸线。
&&& 导线有额定电压、截面积、载流量和结构特点等技术参数。使用导线时,应根据使用条件、敷设环境(如明设、暗设或埋地)等来选择相应结构的导线。导线的工作电压要低于导线的额定电压。
&&& 导线的安全工作电流值是根据导线载有电流时的热效应和导线或绝缘物所允许的工作温度确定的。对绝缘导线来说,橡皮绝缘导线线芯长期允许温度为70℃,铜芯橡皮绝缘及护套电缆为55℃。为保证不超过此限度,对不同截面和导线规定了在一定环境温度下(通常25℃)允许通过的最大电流,即安全工作电流。使用时的工作电流小于安全工作电流,以此作为选择导线的重要指标。
&&& 绝缘导线的型号与主要用途见表19-5,表19-6。
&&& 表19-5&&& 橡皮绝缘电线的型号与主要用途
&&& 注:1.表中BX(BLX)型为铜(铝)芯棉纱编织橡皮绝缘线。
&&& 2.BBX( BBLX)为铜(铝)芯玻璃丝编织橡皮绝缘线,其中X、R、S、H分别为橡皮、软线、双芯、花线的第一个字
&&& 的汉语拼音的第一个字母,G为管的汉语拼音的第一个字母。
&&& 表19-6&&& 聚氯乙烯绝缘电线的型号和主要用途
&&& 在电气施工图中,一般对导线标注符号为:BX-(3×10+1×6)G32,表示该导线为铜芯橡皮线、三根截面积为10mm?和一根截面积6mm?所组成,采用钢管敷设,钢管公称直径32mm,沿墙暗敷。
(责任编辑: 艾特贸易网 )
本文关键字:
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,与艾特贸易网无关。本站大部分技术资料均为原创文章,文章仅作为读者参考使用,请自行核实相关内容,如若转载请注明来源:
1.技术要求(1)根据任务,设...
调度绞车的外形如图3-19所示...
矿用电机车的构造包括机械部...
轨道的作用是直接承担列车载...
新闻热点排行君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电气工程制图与识图基础知识(57页),机械制图基础知识,机械制图基础知识培训,机械制图基础知识下载,机械制图基础知识ppt,cad制图基础知识,制图基础知识,cad机械制图基础知识,工程制图基础知识,建筑制图基础知识
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电气工程制图与识图基础知识(57页)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口学科名称:
研究对象:
电气工程师
研究范围:
生产、传输、分配、使用和电工装备制造
electrical,electrical power and equipment
适用范围:
电工装备制造、工程领域的统称
电气中文:电气英文:electric电气就是以、和电气技术为手段来创造、维持与改善限定空间和环境的一门科学,涵盖的转换、利用和研究三方面,包括基础理论,,设施等。&&
关于电气的“气”:因先前有蒸气时代,后有电气时代,电气的气应该是当初中国人翻译时为了顺口,而这样翻译的,电里面没有“气”。一般所认同的是,电器是具体的物体形象,电气是不可触摸的分类概念。可以说,电气包含了电器。
电气之于电器,是否可理解为天气之于天空? 从事电气行业多年,但深究其定义之内涵与外延者不多。曾浏览新手课堂里有一篇关于电气定义的论述,电气/电气工程(EE),其外延涵盖了微电子,光子学,以及微机应用技术。但似乎又与我们谈论的电气有所偏差。但,可以肯定一点,大家所认同的是,电器是具体的物体形象,电气是不可触摸的分类概念!电气包含电器。"电气"者,外文翻译之词也,盖西方工业之初,动力机械均由蒸汽轮机驱动,后来则有了电,故"电气"者,开始泛指工业动力者也,然现在也无蒸汽轮机了,故干脆以电气泛指电了。&“电气”这个名词已经用习惯了,所以沿用下来!&
电气符号/电气
1、电气图形符号的种类和组成&电气图表符号一般分为:限定符号、一般符号、方框符号、以及标记或字符。&限定符号不能单独使用,必须同其他符号组合使用,构成完整的图形符号。&如交流电动机的图表符号,由文字符号、交流的限定符号以及轮廓要素组成。&延时过流继电器图形符号,由测量继电器方框符号要素,特性量值大于整定值时动作和延时动作的限定符号以及电流符号组成。 电气方框符号一般用在使用单线表示法的图中,如系统图和框图中,由方框符号内带有限定符号以表示对象的功能和系统的组成,如整流器图表符号,由方框符号内带有交流和直流的限定符号以及可变性限定符号组成。&2、电气图形符号分类:&电气限定符号和常用的其他符号包括:电流和电压的种类,可变性,力或运动的方向,流动方向,特性量的动作相关性,效应或相关,性辐,射信号波形,机械控制,操作方法,非电量控制,接地和接机壳等。&电气导线和连接器件图形符号包括:导线,端子和导线的连接,连接器件,电缆附件等。&电气无源元件图形符号包括:电阻器,电感器,电容器等。&半导体和电子管图形符号包括:二极管,晶闸管,光电子,光敏器件等。&电能的发生和转换图形符号包括:绕组连接的限定符号,内部连接的绕组,电机部件及类型变压器,电抗器,消弧线圈,制动电阻,串并补电容,变流器,原电池等。&开关,控制和保护装置图形符号包括:触点开关,开关装置和起动器,有或无继电器,测量继电器,熔断器,间隙避雷器等。&测量仪表灯和信号器件图形符号包括:指示积算和记录仪表,遥测器件,电钟,灯,喇叭和电铃等。&电信图形符号包括:交换设备,电话机,传输信号发生器,变换器,放大器,光纤,光缆,光器件等。&电力照明和电信布置图形符号包括:发电厂和变电所,电信局局和机房设施,线路,配线,电什,配电箱,控制台,控制设备,用电设备,插座,开关和照明灯照明引出线等。&二进制逻辑单元图形符号包括:与输入输出和其他连接有关的限定符号,内部连接组合单元和时序单元等。&模拟单元图的符号包括:模拟和数字信号识别用的限定符号,放大器,函数器,信号转换器,电子开关等。
控制系统/电气
电气电气一般称为电气设备二次控制回路,不同的设备有不同的控制回路,而且高压电气设备与低压电气设备的控制方式也不相同。主要功能  为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个的组合,称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能:
(1)自动控制功能。高压和大电流开关设备的是很大的,一般都采用操作系统来控制分、合闸,特别是当设备出了故障时,需要开关自动切断电路,要有一套自动控制的电气操作设备,对供电设备进行自动控制。(2)保护功能。电气设备与线路在运行过程中会发生故障,电流(或电压)会超过设备与允许工作的范围与限度,这就需要一套检测这些故障信号并对设备和线路进行自动调整(断开、切换等)的保护设备。(3)监视功能。电是眼睛看不见的,一台设备是否带电或,从外表看无法分辨,这就需要设置各种,如灯光和音响等,对一次设备进行电气监视。(4)测量功能。灯光和音响信号只能定性地表明设备的工作状态(有电或断电),如果想定量地知道电气设备的工作情况,还需要有各种仪表测量设备,测量线路的各种参数,如电压、电流、和的大小等。在设备操作与监视当中,传统的操作组件、控制电器、仪表和信号等设备大多可被电脑控制系统及电子组件所取代,但在小型设备和就地局部控制的电路中仍有一定的应用范围。这也都是电路实现微机自动化控制的基础。系统组成  常用的控制线路的基本回路由以下几部分组成。(1)电源供电回路。供电回路的供电电源有AC380V和220V等多种。(2)保护回路。保护(辅助)回路的工作电源有单相220、36V或直流220、24V等多种,对电气设备和线路进行短路、过载和失压等各种保护,由熔断器、热继电器、失压线圈、整流组件和稳压组件等保护组件组成。(3)信号回路。能及时反映或显示设备和线路正常与非正常工作状态信息的回路,如不同颜色的信号灯,不同声响的音响设备等。(4)自动与手动问路。电气设备为了提高工作效率,一般都设有自动环节,但在安装、调试及紧急事故的处理中,控制线路中还需要设置手动环节,通过组合开关或转换开关等实现自动与手动方式的转换。(5)制动停车回路。切断电路的供电电源,并采取某些制动措施,使迅速停车的控制环节,如能耗制动、电源反接制动,倒拉反接制动和再生等。(6)自锁及闭锁同路。启动按开后,线路保持通电,电气设备能继续工作的电气环节叫自锁环节,如的动合触点串联在线圈电路中。两台或两台以上的电气装置和组件,为了保证设备运行的安全与可靠,只能一台通电启动,另一台不能通电启动的保护环节,叫闭锁环节。如两个接触器的动断触点分别串联在对方线圈电路中。
电气间隙/电气
电气电气间隙是指电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。就是两相邻导体或一个导体与相邻电机壳表面的沿空气测量的最短距离。
安全距离包括电气间隙(空间距离),爬电距离(沿面距离)和绝缘穿透距离电气间隙的决定:根据测量的工作电压及绝缘等级,即可决定距离一次侧线路之电气间隙尺寸要求二次侧线路之电气间隙尺寸要求通常:一次侧交流部分:保险丝前L—N≥2.5mm,L.NPE(大地)≥2.5mm,保险丝装置之后可不做要求,但尽可能保持一定距离以避免发生短路损坏电源。一次侧交流对直流部分≥2.0mm一次侧直流地对大地≥2.5mm(一次侧浮接地对大地)一次侧部分对二次侧部分≥4.0mm,跨接于一二次侧之间之元器件二次侧部分之电隙间隙≥0.5mm即可二次侧地对大地≥1.0mm即可附注:决定是否符合要求前,内部零件应先施于10N力,外壳施以30N力,以减少其距离,使确认为最糟情况下,空间距离仍符合规定。确定电气间隙步骤确定工作电压峰值和有效值;确定设备的供电电压和供电设施类别&;根据过电压类别来确定进入设备的瞬态过电压大小;确定设备的污染等级(一般设备为污染等级2);&确定电气间隙跨接的绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)。确定电气间隙要求值根据测量的工作电压及绝缘等级,查表(&4943:2H&和&2J和2K,表:表8和表9和表10)&检索所需的电气间隙即可决定距离;作为电气间隙替代的方法,4943使用附录G替换,使用附录J替换。GB&:电器间隙考虑的主要因素是工作电压,查图9来确定。&(对和电压有效值在220-250V范围内的电网电源导电连接的零部件,这些数值等于354V峰值电压所对应的那些数值:基本绝缘3.0mm&,加强绝缘6.0mm)确定爬电距离和电气间隙注意可动零部件应使其处在最不利的位置;爬电距离值不能小于电气间隙值;承受了机械应力试验;
基础知识/电气
电气1. 电压:也叫电位差,是指从高电位处向低电位处,两个电位之差。通常也叫电压。用字母U表示,单位是,用字母V表示。其中:1V=1000mV=μV 1mV=1000μV电压还分交流和直流,分别用ACV和DC V 表示。直流电压在测量时要注意有+,-之分 。2. 电阻:电流在物体内流动所遇到得 阻力叫电阻,用R表示,单位:欧姆用字母Ω表示。其中,1MΩ=1000KΩ=Ω1KΩ=1000Ω电阻的种类很多,有碳质,碳膜电阻,绕线电阻等。形式上有固定电阻,可变电阻和电位器等。电阻系数:电流流过电阻时,温度升高,其阻值发生变化,阻值变化值与原有阻值之比叫电阻的温度系数。对于材料的电阻,电阻随温度的升高而增大,是正温度系数;对石磨和碳来讲,电阻随温度的升高而减少,是负温度系数。温度系数越小,说明电阻越稳定。空调器的温度传感器也是一种电阻,叫热敏电阻,其阻值是随着温度的升高而减少。额定功率分1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20W等规格。用式万用表测量电阻时要注意选择合适的档位,而且换档一定要调零。3. 电容器:凡被分开的两个导体的组合都叫电容。用字母C表示,单位是法拉,用F表示。其中,1F=1000000μF=106μF=1012μF主要指标有电容量和耐压,如2.5μF/450V。种类有云母、陶瓷电容、电解电容和纸质电容等。一般,电容用在高频电路上,电机的启动电容主要用电解电容。测量电容时,把万用表表笔探头直接放在电容器两个端子上,数字表可以直接读出电容的容量。用指针表测量时,要用万用表的电阻档,并且将电阻档设置为最大量程,若指针偏转角度大,然后再逐渐回到最初位置(∞位置),说明电容器是好的。如果回不到∞位置,则表头指的电阻就是漏电电阻,一般电容器的漏电电阻是很大的,通常有几十到几百兆欧。测量0.01μ以上的大电容,用万用表RX10K档,只要表头指针摆动小或基本不跳动,可以判断电容器已开路。电容器的容量不同,指针偏转的角度也有所不同。4.变压器:由线圈和铁芯构成用来改变电压的装置。变压器主要用在空调控制电路中,作用是将交流电源电压降至一定值后送入整流电路。工作原理:初级线圈上通过变化的 电流,在次级线圈上会感应出相应的电势,感应电势的 高低与初、次级线圈的圈数有关,如果变压器次级线圈的 圈数(匝数)少于初级,则为降压变压器,反之为升压变压器。公式为:初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级匝数/次级匝数变压器只能改变电压不能增大电力。变压器一般在初级线圈中串入了温度,当变压器线圈温度过高时熔断,可以起到保护作用。但熔断丝熔断后不可恢复,更换熔断丝又缺乏可操作性,因此一般采用更换变压器的方法,造成很大浪费。目前公司研究所正在进行可恢复的温度保护器件的实验工作,并准备在部分产品上使用。5.电感:电感是衡量线圈产生自感磁通本领大小的量,用字母L表示,单位是亨利,用字母H表示。其中,1H=103mH=106μH电感分为互感和自感两种。(1) 互感:两个线圈之间的电磁感应叫做互感。如电流互感器等。(2) 自感:由于通过线圈本身的 电流变化而引起的 电磁感应叫自感。6.交流接触器:交流是利用,使电路接通和断开的一种自动控制器。交流接触器的结构主要由电磁系统(铁芯、线圈)和触头组成。线圈有铁芯固定不动,当接通开关线圈通电时,铁芯线圈产生电磁吸力,使动铁芯吸合。同时动铁芯带动三个动触头向下运动与三个静触头接触,使电源可以由接触器的输入端送到接触器的输出端。交流接触器的电路分为主回路、控制电路两部分。通常把负载电源供电回路叫主回路,把线圈通断控制回路叫控制回路。主回路包括电机、电加热器等供电电路,控制回路则有过电压、过电流、欠电压、超温保护、压力保护等电路。使用交流接触器时,应按其电流不小于负载额定值的原则,来选择电流等级。例如:电机额定电流为8.6A,应选用10A的交流接触器。7.热继电器:(TH型过流继电器)热继电器是利用电流效应而动作的一种保护,主要用于电机的过载保护。热继电器由双金属片、加热元件、动作机构和触点系统等部分组成。双金属片是用两层膨胀系数相差较大的金属片,焊在一起做成的。使用时,将加热元件与电机电源串联,触点串联在接触器控制电路中。当电机发生过载时,电流较大,使双金属片受热弯曲,通过动作机构,把动触点和静触点断开,使接触器线圈断电,电机脱离电源,因而起到保护作用。这种继电器由一个手动调节旋钮,可以选择所需的电流值的大小。快断快接触点可自动复位与手动复位。选用时根据电机的额定电流,选择热继电器的额定电流。如KFR-72LW/D的额定电流为7.2A,选用10A的热继电器,并将电流值调到7.2A。8.电机:的风扇有离心式、轴流式风扇和贯流式风扇等种类。电机的转速一般有高、中、低三档,送风有强、中、弱之分。风扇电机通常使用单项电容感应式。电容感应式电机有两个绕组,即启动绕组和运行绕组。两个绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器,当运行绕组和启动绕组通过单项交流电时,由于作用使启动绕组中的电流在时间上比运行绕组的电流超前90度角,先到达最大值。在时间和空间上形成两个相同的脉冲磁场,使定子与转子之间的气隙中产生了一个旋转磁场,在旋转的作用下,电机转子中产生感应电流,电流与旋转磁场相互作用产生电磁场转矩,使电机旋转起来。新飞空调上使用的风扇电机为单相交流异步电动机。但根据实际使用的要求又分为转速可调和转速不可调。空调器室外风扇电机为单转速电机,其转速不可调。而室内电机在使用时由于用户有不同转速的要求,另外还要满足空调器的其他一些功能,因此室内风扇电机均为转速可以调节的。室内电机根据其调速的方式不同又分为抽头电机和PG电机。抽头电机一般有三个抽头,可以形成三个转速,我公司柜机产品均采用这种电机。PG电机是一种带有霍尔元件的电机。霍尔元件被安装在电机的内部,正常时风机每转一周,霍尔元件输出一个或几个脉冲信号。当风扇电机转速高时,其输出脉冲信号频率高;当风扇电机转速低时,其输出脉冲信号低。输出的脉冲信号被单片机采集,然后通过调整可控硅的导通角从而调整PG电机的工作电压,进行风速的自动控制。抽头电机和PG电机各有优缺点:抽头电机控制方法简单,但电机需要增加绕组抽头,工序复杂,另外控制部分需要三个继电器控制三个转速,使用的零部件多,成本高;而PG电机控制转速准确,但电机需要增加霍尔元件,控制部分还需要增加脉冲检测电路和过零检测电路,控制复杂。鉴于抽头电机和PG电机的优缺点,目前部分厂家采用通过可控硅调压控制电机转速的开环控制方案:即根据整机的实验结果,确定空调器高、中、低风所需要的可控硅的导通角,写入单片机来直接调节风扇电机的控制电压,从而达到调速的目的。由于这种方法减少了霍尔元件和控制系统的部分电路,因此这种方法可以降低成本,但转速控制的精度不高。我公司的挂机空调大多采用PG电机。9. 三相电机:制冷量大的柜机空调经常采用三相电动机,主要是,一般是3匹以上的空调。采用三相电的好处是效率高,启动转矩大,可以直接启动。如果采用单相220V供电,电压低的时候空调将发生启动困难,不能正常工作。三相电动机对外只引出三根电源线,相与相之间电源电压为380V。 三相电动机的绕组有三角形和星形两种接法,上图中的(a)为星形接法,(b)为三角形接法。三相电动机因有足够的启动转矩,效率和功率因数也较高,因而不需要使用电容器和启动继电器,但由于功率一般比较大,通常用交流接触器供电。当空调器报出相位故障时,一般是三相电某相缺相或反相,先检查三相电是否都有电,缺相就是有一相不通或电源线内部断线,如果三相都有电,只要调换任意两相连接线即可。如KFR-120LW/D06空调出现“E7”,KFR-72LW/D出现“E0”都是相位问题。电气主线路图10. 步进电机:步进电机是一种运行高、控制特性好的控制系统执行部件。它以脉冲方式工作,每接收到一个或几个脉冲,电机的转子就移动一个位置,移动的距离可以很小。步进电机和普通电动机不同之处是步进电机接受脉冲信号的控制。步进电机*一种叫环形分配器的电子开关器件,通过功率放大器使励磁绕组按照顺序轮流接通直流电源。由于励磁绕组在空间中按一定的排列,轮流和直流电源接通后,就会在空间形成一种阶跃变化的旋转磁场,使转子步进式的转动,随着脉冲频率的增高,转速就会增大。现在比较常用的步进电机包括反应式步进电机、永磁式步进电机、混合式步进电机和单相式步进电机等。其中反应式步进电机的转子磁路由软磁材料制成,定子上有多相励磁绕组,利用磁导的变化产生转矩。现阶段,反应式步进电机获得最多的应用。步进电机的特点:(1) 系统控制惯性好,速度快;(2) 输出脉冲准确;(3) 实时性强;(4) 抗电磁特性好,抗干扰能力强。空调挂机上的风叶驱动电机、柜机上的闭合导风板驱动电机都是步进电机。11. 继电器:是控制电路种的执行部件,由一个线圈、一组或几组带触点的簧片组成。根据用途可分为交流继电器和直流继电器。继电器用字母K表示。继电器的触点由动触点和静触点之分。下图是继电器在电路种的表示方法,其中(B)由两对动、静触点。继电器的工作原理是:当继电器通电后,铁芯被磁化产生足够大的电磁力,吸动衔铁并带动,使动触点与静触点闭合;当线圈断电后,电磁吸力消失,簧片带动衔铁返原来的位置,使动触点与静触点分开。只要把要控制的电路接到触点上,就可以利用继电器进行控制了。 操作导则1、范围1.1&&本导则适用于变电工作中的电气操作。2、规范性引用文件&3、术语和定义3.1.1&&一次设备状态运行状态:是指或带有电压,其功能有效。母线、线路、断路器、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次电气设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置正常投入。热备用状态:是指该设备已具备运行条件,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。母线、变压器、电抗器、电容器及线路等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧的全部在断开位置,且至少一组断路器各侧隔离开关处于合上位置,设备继电保护投入,断路器的控制、合闸及信号电源投入。断路器的热备用是指其本身在断开位置、各侧隔离开关在合闸位置,设备继电保护及自动装置满足带电要求。冷备用状态:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。检修状态:是指连接设备的各侧均有明显的断开点或可判断的断开点,需要检修的设备已接地的状态,或该设备与系统彻底隔离,与断开点设备没有物理连接时的状态。在该状态下设备的保护和自动装置、控制、合闸及信号电源等均应退出。线路及线路两侧间隔一次设备检修时,可不退出保护压板;相关保护设备及二次保护回路检修时,退出保护出口和启动失灵压板。3.1.2&&二次设备状态运行状态:是指其工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态。热备用状态:是指其工作投入,出口连接片断开时的状态。冷备用状态:是指其工作电源退出,出口连接片断开时的状态。检修状态:是指该设备与系统彻底隔离,与运行设备没有物理连接时的状态。3.2&&操作术语&3.2.1&&电气操作电气操作:是指将电气设备状态进行转换、一次系统运行方式变更,继电保护定值调整、装置的启停用、二次回路切换、自动装置投切、试验等所进行的操作执行过程的总称。常用电器操作如下:&a)单一操作:指一个操作项完成后,不再有其他相关联的电气操作。? &b)倒母线:是指双母线接线方式的变电站(开关站),将一组母线上的部分或全部线路、变压器倒换到另一组母线上运行或热备用的操作。c)倒负荷:是指将线路(或变压器)转移至其他线路(或变压器)供电的操作。d)并列:是指调相机)与电网或电网之间在相序相同,且电压、频率允许的条件下并联运行的操作。e)解列:是指通过人工操作或保护及自动装置动作使电网中断路器断开,使发电机(调相机)脱离电网或电网分成两个及以上部分运行的过程。f)合环:是指将线路、变压器或断路器串构成的网络闭合运行的操作。&g)同期合环:是指通过自动化设备或仪表检测同期后自动或手动进行的合环操作。h)解环:是指将线路、变压器或断路器串构成的闭合网络开断运行的操作。i)充电:是指使空载的线路、母线、变压器等电气设备带有标称电压的操作。j)核相:是指用仪表或其他手段核对两电源或环路相位、相序是否相同。k)定相:是指新建、改建的线路或变电站在投运前,核对三相标志与运行系统是否一致。l)代路:是指用旁路断路器代替其他断路器运行的操作。3.2.2&&调度指令综合令:是指发令人说明操作任务、要求、操作对象的起始和终结状态,具体操作步骤和操作顺序项目由受令人拟订的调度指令。只涉及一个单位完成的操作才能使用综合令单项令:是指由值班调度员下达的单项操作的操作指令。逐项令:是指根据一定的逻辑关系,按顺序下达的综合令或单项令。3.2.3&&操作票执行操作票:是指进行电气操作的书面依据。包括调度指令票和变电操作票。操作任务:是指根据同一个操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行的电气操作过程。双重命名:是指按照有关规定确定的电气设备中文名称和编号模拟预演(模拟操作):是指为保障倒闸操作的正确和完整,在电网或电气设备进行倒闸操作前,将已拟定的操作票在模拟系统上按照已定操作程序进行的演示操作。复诵:是指将对方说话内容进行的原文重复表述,并得到对方的认可。唱票:是指根据操作票内容(或事故处理过程中确定的操作内容)逐项朗诵操作指令,操作人朗声复诵指令并得到监护人认可的过程。3.2.4&&操作常用动词合上:是指各种断路器(开关)、隔离开关通过人工操作使其由分闸位置转为合闸位置的操作。断开:是指各种断路器(开关)、隔离开关通过人工操作使其由合闸位置转为分闸位置的操作。装设地线:是指通过接地短路线使电气设备全部或部分可靠接地的操作。拆除地线:是指将接地短路线从电气设备上取下并脱离接地的操作。投入或停用、切换、退出:是指使继电保护、安全自动装置、故障录波装置、变压器有载调压分接头、消分接头等设备达到指令状态的操作。取下或投上:是指将熔断器退出或嵌入工作回路的操作。投上或切除:是指将二次回路的连接片接入或退出工作回路的操作。插入或拔出:是指将二次插件嵌入或退出工作回路的操作。悬挂或取下:是指将临时标示牌放置到指定位置或从放置位置移开的操作。调整:是指变压器调压抽头位置或消弧线圈分接头切换的操作等。3.3&&事故及异常情况用语3.3.1&&事故及异常情况过负荷:是指发电机、变压器及线路的电流超过额定值或规定的允许值。冲击:是指系统中发电厂、变电站的电压、电流、功率、频率等参数发生的瞬间剧烈异常变化。摆动:是指电网的功率、电压、电流、频率等参数往复变化。振荡:是指电网并列运行的两部分或几部分间失去同期,电压、电流、功率、频率等参数发生大幅度有规律的摆动现象。母线失压:是指因故障而导致母线电压为零。全站失压:是指因故障而导致变电站各电压等级母线电压(不包括站用电)为零。三相不平衡:是指三相电流(或电压)幅值不一致,且幅值差超过规定范围。直流接地:是指直流系统中某一极对地绝缘降低超过允许值。3.3.2&&设备及装置动作分闸:是指经人工操作,断路器由合闸位置转为断开位置。跳闸:是指未经人工操作的断路器由合闸位置转为分闸位置。断路器偷跳:是指断路器在没有操作、没有继电保护及安全自动装置动作的情况下的跳闸。拒动:是指断路器在继电保护及安全自动装置动作或在操作过程中拉合控制开关并发出指令的情况下拒绝动作。保护及自动装置误动:是指继电保护及自动装置发出错误动作指令。保护及自动装置拒动:是指电力系统故障时,继电保护及自动装置应发出指令而未发出指令的情况。越级跳闸:是指电力系统故障时,应由保护整定优先的断路器来切除故障,但因故由其它断路器跳闸来切除故障,这样的跳闸行为称为越级跳闸。断路器非全相跳(合)闸:是指断路器三相应该同时动作而其中一相或两相未按指令动作的情况。重合闸成功:是指断路器跳闸后,重合闸装置动作,断路器自动合上的过程。重合闸不成功:是指断路器跳闸后,重合闸装置动作,断路器自动合上送电后,由保护或自动装置再次动作跳闸的过程。重合闸未动:是指重合闸装置投入,但不满足动作的相关技术条件,断路器跳闸后重合闸装置不动作。重合闸拒动:是指重合闸装置投入,且满足动作的相关技术条件,但断路器跳闸后重合闸未动作。停用重合闸:是指退出重合闸装置出口连接片并将相关转换开关投入到停用位置,或将重合闸控制方式转换为闭锁状态。死开关:是指断路器保护及自动装置全部停用、控制电源断开、机构闭锁或人为锁定,使其不能跳闸的状态。3.3.3&事故处理事故处理:是指在发生危及人身、电网及设备安全的紧急状况或发生电网和设备事故时,为迅速解救人员、隔离故障设备、调整运行方式,以便迅速恢复正常运行的操作过程。常用事故处理操作如下:a)试送:是指电气设备故障经处理后的首次送电。b)强送:是指电气故障后未经处理即行送电。c)限电:是指限制用户部分用电负荷的措施。d)拉闸限电:是指拉开供电线路断路器,强行停止供电的措施。e)保安电:是指为保证人身和设备所需的最低限度电力供应。f)开放负荷:是指对拉闸限电、限电用户的正常供电。事故处理、设备在8h内无法恢复的,则应办理工作票)。4、电气操作原则4.1&&一般原则4.1.1&&电气操作应根据调度指令进行。紧急情况下,为了迅速消除电气设备对人身和设备安全的直接威胁,或为了迅速处理事故、防止扩大、实施紧急避险等,允许不经调度许可执行操作,但事后应尽快向调度汇报,并说明操作的经过及原因。4.1.2&&发布和接受操作任务时,必须互报单位、姓名,使用规范术语、双重命名,严格执行复诵制,双方录音。4.1.3&&下列情况可以不填用操作票:a)事故处理;b)拉开、合上断路器、二次空气开关、二次回路小刀闸的单一操作;c)投上或取下熔断器的单一操作;d)投、切保护(或自动装置)的一块连接片或一个转换开关;e)拉开全厂(站)唯一合上的一组接地刀闸(不包含变压器中性点接地刀闸)或拆除全厂(站)仅有的一组使用的接地线;f)寻找直流系统接地或摇测绝缘;g)变压器、消弧线圈分接头的调整;对于同时操作多个二次空气开关,不属于“拉合二次空气开关的单一操作”。对于设备控制回路的两组保险,同时操作也不属于“投上或取下熔断器的单一操作”。4.1.4&&雷电时禁止进行户外操作(远方操作除外)。时如果进行远方操作,需要现场检查,但不能到户外,雷电后应及时检查。4.1.5&&电气操作应尽可能避免在交接班期间进行,如必须在交接班期间进行者,应推迟交接班或操作告一段落后再进行交接班。变电站一项操作任务未结束,不得交接班,但遇到操作任务中断或相隔下一步的操作时间较长时,在保证安全,接班人员明确操作任务和要求,并且不影响下一步操作的情况下,可以进行交接班,但交班人员要在“操作票”的“备注”栏上交代清楚,而且接班人员要重新填写“操作票”。(调度指令票除外)4.1.6&&禁止不具备资格的人员进行电气操作。4.1.7&&电气设备转入热备用前,继电保护必须按规定投入。4.1.8&&电网解列操作时,应首先平衡有功与无功负荷,将解列点有功功率调整接近于零,电流调整至最小,使解列后两个系统的频率、电压波动在允许范围内。4.1.9&&电网并列操作必须满足以下三个条件:a)相序、相位一致;b)频率相同,偏差不得大于0.2Hz;c)电压相等,调整困难时,500kV电压差不得大于10%,220kV及以下电压差不得大于20%。4.1.10&&相位相同方可进行合环操作。4.1.11&&合、解环操作不得引起元件过负荷和稳定水平的降低。4.1.12&&合环时500kV的电压差一般不应超过额定电压10%,220kV电压差不应超过额定电压20%。合环操作一般应检同期合环,有困难时应启用合环断路器的同期装置检查相角差。合环时相角差220kV一般不应超过25°,500kV一般不应超过20°。4.1.13&&操作票实行“三审”制度:操作票填写人自审、监护人初审、值班负责人复审。三审后的操作票在取得正式操作令后执行。4.1.14&&一次设备不允许无保护运行。一次设备带电前,保护及自动装置应齐全且功能完好、整定值正确、传动良好、连接片在规定位置。4.1.15&&系统运行方式和设备运行状态的变化将影响保护的工作条件或不满足保护的工作原理,从而有可能引起保护误动时,操作之前应提前停用这些保护。4.1.16&&倒闸操作前应充分考虑系统中性点的运行方式,不得使110kV及以上系统失去接地点。4.1.17&&原则上不允许在无防误闭锁装置或防误闭锁装置解锁状态下进行倒闸操作,特殊情况下解锁操作须经变电运行部门领导批准,操作前应检查防误闭锁装置电源在投入位置。4.1.18&&多回并列线,若其中一回需停电,应考虑保护及自动装置的调整,且在未断开断路器前,必须检查其余回线负荷分配,确保运行线路不过负荷。&4.2&调度操作原则4.2.1&&电网的电气操作应根据调度管辖范围的划分,实行分级管理。各级调度对其调度管辖范围内的设备发布调度操作指令,下级调度机构的值班调度员未经许可不得对上级调度机构调度管辖的设备发布操作指令。特殊情况下,上级调度机构的值班调度员可对下级调度机构管辖的设备直接发布操作指令,但事后应及时通知下级调度机构的值班人员。下级调度机构的操作对上级调度机构所管辖设备运行或电网安全有影响的,必须得到上级调度机构许可方能进行操作;上级调度机构的操作对下级调度机构管辖系统有影响时,上级调度在操作前应通知下级调度值班人员。4.2.2&&除事故处理外,对于一个操作任务,凡需涉及两个及以上单位共同配合,并按一定逻辑关系才能进行的操作。或虽只涉及一个单位,但对系统运行方式有重大影响的复杂操作,均应使用调度操作指令票且必须使用逐项令。4.2.3&&值班调度员在进行倒闸操作前应充分了解电网运行方式,了解操作对潮流变化、继电保护、安全自动装置、通信以及调度自动化的影响。并认真考虑以下方面:a)接线方式改变后的正确性,电网有功、无功功率与负荷的平衡及必要的备用容量,潮流变化后是否会引起某一元件的过负荷b)操作时所引起的功率、电流、电压和频率的变化,对电网稳定的影响,网络解列时出现的非同期点,对重要用户供电电源的改变。并把改变后的运行方式事先通知有关单位,以便考虑防止事故的对策。c)对继电保护、安全自动装置和电能计量装置的影响。d)对电力通信和调度自动化系统的影响。e)雷雨季节应注意网络开口点的防雷保护是否配合。f)对500kV系统的操作,应尽量防止工频过电压的发生;220kV及以下系统的操作应防止谐振过电压的发生。&4.2.4&&调度电气操作必须由两人进行,其中一人监护,一人执行。一般情况下由副值发布指令(执行),正值调度员负责监护。4.2.5&&线路检修时,线路各端应合上接地开关或装设接地线。线路工作结束时,值班调度员应查明所有工作人员(含用户工作人员)确已全部撤离现场,工作地区所有安全措施确已拆除,方可下令对线路进行送电操作。4.2.6&&调度管辖范围内继电保护装置和安全自动装置及其通道的投入和停用,需经值班调度员下令后方可进行操作。4.3&&断路器操作原则4.3.1&&断路器允许断开、合上额定电流以内的负荷电流及切断额定遮断容量以内的故障电流。4.3.2&&断路器控制电源必须待其回路有关隔离开关全部操作完毕后才退出,以防止误操作时失去保护。4.3.3&&断路器分闸操作时,若发现断路器非全相分闸,应立即合上该断路器。断路器合闸操作时,若发现断路器非全相合闸,应立即拉开该断路器。4.3.4&&用旁路断路器代路前,旁路断路器保护应按所代断路器保护正确投入,且保护定值与被代断路器相符。在合旁路断路器后,先退出被代线路重合闸,后投入旁路断路器重合闸。旁路断路器代路操作,应先用旁路断路器对旁路母线充电一次,正常后断开,再用被代断路器的旁路隔离开关对旁路母线充电,最后用旁路断路器合环。旁路断路器代主变断路器运行,旁路断路器电流互感器与主变压器电流互感器转换前退出主变差动保护连接片。代路完成后投入主变压器差动保护及其他保护和自动装置跳旁路断路器连接片。使用母联兼旁路断路器代替其他断路器时,应考虑母线运行方式改变前后母联断路器继电保护和母线保护整定值的正确配合。进行无旁路断路器的代路操作时,应将经操作隔离开关所闭合的环路的所有断路器改为死开关。4.3.5&&下列情况下,必须停用断路器自动重合闸装置:&a)重合闸装置异常时;b)断路器灭弧介质及机构异常,但可维持运行时;c)断路器切断故障电流次数超过规定次数时;d)线路带电作业要求停用自动重合闸装置时;e)线路有明显缺陷时;f)对线路时;g)其他按照规定不能投重合闸装置的情况。4.3.6&&发生拒动的断路器未经处理不得投入运行或列为备用。4.3.7&&若发现操作SF6断路器漏气时,应立即远离现场(戴防毒面具、穿防护服除外)。室外应远离漏气点10m以上,并处在上风口;室内应撤至室外。4.3.8&&手车式断路器的机械闭锁应灵活、可靠,禁止将机械闭锁损坏的手车式断路器投入运行或列为备用。4.3.9&&禁止用装有电抗器的分段断路器代替母联断路器倒母线。4.3.10&&在进行操作的过程中,遇有断路器跳闸时,应暂停操作。4.4&&隔离开关操作原则4.4.1&&禁止用隔离开关拉合带负荷设备或带负荷线路。4.4.2&&禁止用隔离开关拉开、合上空载主变压器。4.4.3&&允许使用隔离开关进行下列操作:a)拉开、合上无故障的电压互感器及避雷器;b)在系统无故障时,拉开、合上变压器中性点接地开关;c)拉开、合上无阻抗的环路电流;d)用屋外三联隔离开关可拉开、合上电压在10kV及以下,电流在9A以下的负荷电流;超过上述范围时,必须经过计算、试验,并经主管单位总工程师批准。4.4.4&&单相隔离开关和跌落熔断器的操作顺序:a)三相水平排列者,停电时应先拉开中相,后拉开边相;送电操作顺序相反。b)三相垂直排列者,停电时应从上到下拉开各相;送电操作顺序相反。4.4.5&&禁止用隔离开关拉开、合上故障电流。4.4.6&&禁止用隔离开关将带负荷的电抗器短接或解除短接。4.4.7&&停电操作时,先断开二次空气开关(或取下二次熔断器),后拉开一次隔离开关。送电操作顺序相反。一次侧未并列运行的两组电压互感器,禁止二次侧并列。4.4.8&&隔离开关操作前,必须投入相应断路器控制电源。4.4.9&&手动操作隔离开关时,必须戴绝缘手套,雨天室外操作应使用带防雨罩的绝缘棒、穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。4.5&&操作原则4.5.1&&母线操作时,应根据继电保护的要求调整母线差动保护运行方式。4.5.2&&母线停、送电操作时,应作好电压互感器二次切换,防止电压互感器二次侧向母线反充电4.5.3&&用母联断路器对母线充电时,应投入母联断路器充电保护,充电正常后退出充电保护。4.5.4&&倒母线应考虑各组母线的负荷与电源分布的合理性。4.5.5&&对于曾经发生谐振过电压的母线,必须采取防范措施才能进行倒闸操作。在进行母线由运行转检修操作时,为不影响计量和防止在操作时线路发生故障可能会造成线路保护拒动,影响电网的安全运行,不得在一开始操作时就断开PT的二次回路,拉开PT的一次刀闸,PT的操作一般应在最后一步进行。为防止在母线停电操作时发生谐振过电压,可采取在断开最后一个母线出线开关前,断开PT的二次回路,拉开PT的一次刀闸的措施。对可能会出现谐振过电压的母线,各单位的生产技术部应进行研究分析,采取防范措施,如加装消谐器等。4.5.6&&倒母线操作,应按规定投退和转换有关线路保护及母差保护,倒母线前应将母联断路器设置为死开关。4.5.7&&运行设备倒母线操作时,母线隔离开关必须按“先合后拉”的原则进行。4.5.8&&仅进行热备用间隔设备的倒母线操作时,应先将该间隔操作到冷备用状态,然后再操作到另一组母线热备用。这样的操作不应将母联断路器设置为死开关。4.5.9&&在停母线操作时,应先断开电压互感器二次空气开关或熔断器,再拉开一次隔离开关。4.5.10&&母线断路器停电,应按照拉开母联断路器、拉开停电母线侧隔离开关、拉开运行母线侧隔离开关顺序进行操作。4.5.11&&对母线充电的操作,一般情况下应带电压互感器直接进行充电操作,有以下几种方式:a)用母联断路器进行母线充电操作,应投入母线充电保护,母联断路器隔离开关的操作遵循先合电源侧隔离开关的原则;b)用主变压器断路器对母线进行充电;c)用线路断路器或旁路断路器(本侧或对侧)对母线充电。4.5.12&&两组母线的并、解列操作必须用断路器来完成。4.6&&线路操作原则4.6.1&&线路送电操作顺序,应先合上母线侧隔离开关,后合上线路侧隔离开关,再合上断路器。500kV&1&1/2接线方式,线路送电时一般应先合上母线侧断路器,后合中间断路器;停电时操作顺序相反。一般应选择大电源侧作为充电侧,停电时顺序相反。&4.6.2&&线路停送电时,应防止线路末端电压超过额定的1.15倍,持续时间不超过20min。4.6.3&&500kV线路停电应先拉开装有并联高压电抗器的一侧断路器,再拉开另一侧断路器,送电时则相反。无并联高压电抗器时,应根据线路充电功率对系统的影响选择适当的停、送电端。避免装有高压电抗器的500kV线路不带并联高压电抗器送电。4.6.4&&多端电源的线路停电检修时,必须先拉开各端断路器及相应隔离开关,然后方可装设接地线或合上接地开关,送电时顺序相反。4.6.5&&220kV及以上电压等级的长距离线路送电操作时,线路末端不允许带空载变压器。4.6.6&&用小电源向线路充电时应考虑继电保护的灵敏度,防止发电机产生自励磁。4.6.7&&检修后相位有可能发生变动的线路,恢复送电时应进行核相。4.7&&变压器操作原则4.7.1&&变压器并联运行的条件:a)电压比相同;b)阻抗电压相同;c)接线组别相同;4.7.2&&电压比和阻抗电压不同的变压器,必须经过核算,在任一台都不过负荷的情况下可以并列运行。4.7.3&&变压器并列或解列前应检查负荷分配情况,确认解、并列后不会造成任一台变压器过负荷。4.7.4&&新投运或大修后的变压器应进行核相,确认无误后方可并列运行。4.7.5&&变压器停送电操作:a)停电操作,一般应先停低压侧、再停中压侧、最后停高压侧(升压变压器和并列运行的变压器停电时可根据实际情况调整顺序);操作过程中可以先将各侧断路器操作到断开位置,再逐一按照由低到高的顺序操作隔离开关到断开位置(隔离开关的操作须按照先拉变压器侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关的顺序进行);b)强油循环变压器投运前,应按说明书和保护的要求投入冷却装置;c)无载调压的变压器分接开关更换分接头后,必须先测量三相直流电阻合格后,&&方能恢复送电;d)切换变压器时,应确认并入的变压器带上负荷后才可以停待停的变压器。4.7.6&&变压器中性点接地开关操作:a)在110kV及以上中性点直接接地系统中,变压器停、送电及经变压器向母线充电时,在操作前必须将中性点接地开关合上,操作完毕后按系统方式要求决定是否拉开;b)并列运行中的变压器中性点接地开关需从一台倒换至另一台运行变压器时,应先合上另一台变压器的中性点接地开关,再拉开原来的中性点接地开关;c)如变压器中性点带消弧线圈运行,当变压器停电时,应先拉开中性点隔离开关,再进行变压器操作,送电顺序与此相反;禁止变压器带中性点隔离开关送电或先停变压器后拉开中性点隔离开关。【注:禁止变压器中性点带消弧线圈送电或停电是为了防止因操作过电压引起的设备损坏和事故。】4.7.7&&未经试验和批准,一般不允许500kV无高抗长线路末端带空载变压器充电,如需操作时电压不应超过变压器额定电压的110%。4.7.8&&变压器有载调压分接开关操作:a)禁止在变压器生产厂家规定的负荷和电压水平以上进行主变压器分接头调整操作;b)并列运行的变压器,其调压操作应轮流逐级或同步进行,不得在单台变压器上连续进行两个及以上的分接头变换操作;c)多台并列运行的,在升压操作时,应先操作负载电流相对较小的一台,再操作负载电流较大的一台,以防止环流过大;降压操作时,顺序相反。4.7.9&&两台及以上变压器并列运行,若其中某台变压器需停电,在未拉开该变压器断路器之前,应检查总负荷情况,确保一台停电后不会导致运行变压器过负荷。4.8&&并联补偿电容器和电抗器操作原则4.8.1&&当母线电压低于调度下达的电压曲线时,应优先退出电抗器,再投入电容器。4.8.2&&当母线电压高于调度下达的电压曲线时,应优先退出电容器,再投入电抗器&。4.8.3&&调整母线电压时,应优先采用投入或退出电容器(电抗器),然后再调整主变压器分接头。4.8.4&&正常情况下,刚停电的电容器组,若需再次投入运行,必须间隔5min以上.4.8.5&&电容器停送电操作前,应将该组无功补偿自动投切功能退出。“退出电容器的自动投切功能”的操作在电容器停、送电的操作中应当投入操作票。4.8.6&&电容器组停电接地前,应待放电完毕后方可进行验电接地。4.9&&500kV线路并联电抗器操作原则4.9.1&&拉开、合上500kV并联电抗器隔离开关时,其所在的500kV线路必须停电。4.9.2&&线路并联电抗器送电前,应投入本体及远方跳闸保护。4.10&&接地装置的操作原则4.10.1&&消弧线圈倒换分接头或消弧线圈停送电时,应遵循过补偿的原则。4.10.2&&倒换分接头前,必须拉开消弧线圈的隔离开关,并做好消弧线圈的安全措施(除自动切换外)。4.10.3&&正常情况下,禁止将消弧线圈同时接在两台运行的变压器的中性点上。如需将消弧线圈由一台变压器切换至另一台变压器的中性点上时,应按照“先拉开,后投入”的顺序进行操作。4.10.4&&经消弧线圈接地的系统,在对线路强送时,严禁将消弧线圈停用。系统发生接地时,禁止用隔离开关操作消弧线圈。4.10.5&&自动跟踪接地补偿装置在系统发生单相接地时起到补偿作用,在系统运行时必需同时投入消弧线圈。4.10.6&&系统发生接地故障时,不能进行自动跟踪接地补偿装置的调节操作。4.10.7&&系统发生单相接地故障时,禁止对接地变压器进行投、切操作。4.10.8&&当接地变压器(兼站用变压器)与另一台站用变压器接线组别不同时,禁止并联运行。4.11&&继电保护及安全自动装置操作原则4.11.1&&当一次系统运行方式发生变化时,应及时对继电保护装置及安全自动装置进行调整。4.11.2&&同一元件或线路的两套及以上主保护禁止同时停用,至少保留一套主保护在投入状态。4.11.3&&运行中的保护及自动装置需要停电时,应先退出相关连接片,再断开装置的工作电源。投入时,应先检查相关连接片在断开位置,再投入工作电源,检查装置正常,测量连接片各端对地电位正常后,才能投入相应的连接片。4.11.4&&保护及自动装置检修时,应将电源空气开关(熔断器)、信号电源开关、保护和计量电压空气开关断开。&4.12&&验电接地原则4.12.1&&在已停电的设备上验电前,除确认验电器完好、有效外,还应在相应电压等级的带电设备上检验报警正确,方能到需要接地的设备上验电。禁止使用电压等级不对应的验电器进行验电。4.12.2&&电气设备需要接地操作时,必须先验电,验明确无电压后方可进行合接地开关或装设接地线的操作。4.12.3&&验电完毕后,应立即进行接地操作。验电后因故中断未及时进行接地,若需继续操作必须重新验电。4.12.4&&验电、装设接地线应有明确位置,装设接地线或合接地开关的位置必须与验电位置相符(接地线必须有编号,禁止重复编号)4.12.5&&装设接地线应先在专用接地桩上做好接地,再接导体端,拆除顺序相反。禁止用缠绕方法装设接地线。需要使用梯子时,禁止使用金属材料梯。4.12.6&&在电容器组上验电,应待其放电完毕后再进行。4.12.7&&500kV线路的验电接地操作,应将该线路操作至冷备用,且在线路电压互感器二次侧确认无电压后方可进行.4.12.8&&GIS组合电气合接地开关前,必须满足以下条件:a)相关隔离开关必须拉开;b)在二次上确认应接地设备无电压;c)线路接地前必须与调度核实该线路确已停电。补充GIS操作规定:对开关、刀闸等设备的操作,在操作时均应得到前一步操作完成的反馈信号后才能进行下一步操作,严禁在未得到前一步操作完成的信号反馈时,就盲目执行下一步操作;线路带电显示器在没有缺陷时,可以作为验电依据;合线路侧接地刀闸时,带电显示器有缺陷或带电显示器未完善前,应以调度命令为准;在无验电手段的前提下,合其他接地刀闸前,必须采取其他手段确认无电压后,方可操作。4.12.9&&对于不能进行线路验电的手车式断路器柜(固定密封开关柜)合线路地刀必须满足以下条件:a)设备停电前检查带电显示器有电;b)手车式断路器拉至试验/分离位置;c)带电显示器显示无电;d)与调度核实线路确已停电。相应条款应一一列入操作票。补充开关柜、电缆分支箱带电显示器的使用规定:凡装有鉴定合格且运行良好的带电可作为线路有电或无电的依据;在操作时,拉开开关前应检查带电显示器三相监视灯全亮,拉开开关后检查三相监视灯全灭,即可认为线路无电;使用带电显示器进行间接验电的工作,应作为操作步骤,写入操作票的“操作项目”栏中。如“检查ⅩⅩⅩ开关带电显示器三相监视灯亮”和“检查ⅩⅩⅩ开关带电显示器三相监视灯灭”。显示器应定期进行检查,如线路有电而其三相灯有一相或多相不亮时应及时处理、更换;在未修复前,该带电显示器不得作为验电依据,必须采取其他手段确认其有无电压。4.12.10&&不能直接验电的母线合接地开关前,必须核实连接在该母线上的全部隔离开关已拉开且锁闭,检查连接在该母线上的电压互感器的二次空气开关(熔断器)已全部断开。
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:44次
参与编辑人数:24位
最近更新时间: 15:12:41
贡献光荣榜

我要回帖

更多关于 导线种类 的文章

 

随机推荐