购买民用爆破器材合同库安全现状评价多久一次

小型民用爆炸物品储存库安全现状评价报告_安全管理网
安全管理网微信号
 用户名:
 Cookie:
       
       |
  |     
小型民用爆炸物品储存库安全现状评价报告
文档作者: 安全管理网&&& 文档来源: 安全管理网
更新时间: 日
下载地址:
文件大小: 519.00 KB
下载点数:
点(VIP免费)
下载/点击:
文件大小:519.00 KB
下载点数:
点(VIP会员免费)
第一章 &安全评价依据和范围 1
1.1 &法律、法规、规章 1
1.2 &主要技术标准和规范 1
1.3 &被评价单位提供的有关资料 2
1.4 &评价范围 2
第二章 &被评价单位概况 4
2.1 &被评价单位基本情况 4
2.2 &库区基本情况 5
2.3 &内、外部安全距离 5
2.4 &辅助设施基本情况 5
2.4.1 &避雷及防静电设施 6
2.4.2 &消防设施 6
2.4.3 &监控报警系统 6
2.4.4 &电气 6
2.5 &运输基本情况 6
2.6 &综合安全管理状况 7
2.6.1 &安全管理机构及人员配制 7
2.6.2 &主要负责人及安全管理人员培训考核情况 7
2.6.3 &特种作业人员持证上岗情况 7
2.6.4 &安全投入情况 8
2.6.5 &生产安全事故应急救援预案审核情况 8
2.6.6 &安全生产管理制度审核情况 9
2.6.7 &从业人员工伤保险情况 9
第三章 &危险、有害因素分析 11
3.1 &概述 11
3.2 &物质危险性分析 11
3.2.1 &工业雷管危险性分析 11
3.2.2 &工业炸药危险性分析 12
3.3 &危险物质的相容性分析 15
3.4 &贮存过程危险性分析 16
3.4.1 &遇热危险性分析 16
3.4.2 &雷击危险性分析 16
3.4.3 &静电危险性分析 16
3.4.4 &火灾危险性分析 17
3.5 &装卸过程危险性分析 17
3.6 &运输过程危险性分析 18
3.7 &库区安全性分析 18
3.8 &有害因素分析 18
3.9 &重大危险源辨识 19
3.9.1 &重大危险源定义和术语 19
3.9.2 &重大危险源辨识方法 19
3.9.3 &重大危险源的辨识指标 20
3.9.4 &重大危险源的辨识结果 20
第四章 &安全评价方法及评价单元划分 22
4.1 &评价方法的选择 22
4.2 &评价单元的划分 22
第五章 &定性、定量评价 23
5.1 &安全检查表评价 23
5.2 &评价内容 23
5.3 &评价结果 24
5.3.1 &安全管理安全评价 24
5.3.2 &治安防范系统单元安全评价 24
5.3.3 &选址单元安全评价 25
5.3.4 &安全设施单元安全评价 25
5.3.5 &作业过程单元安全评价 25
5.3.6 &安全检查表法综合评价结果 26
5.4 &爆炸空气冲击波伤害模型法评价 26
5.4.1 &爆炸空气冲击波分析计算 26
5.4.2 &爆炸空气冲击波伤害模型法评价结果 28
第六章 &安全对策措施与建议 29
6.1 &安全对策措施与建议 29
6.2 &进一步安全对策措施与建议 29
第七章 &整改情况验证 31
第八章 &安全评价结论 32
附件目录 33
评价报告实例热点内容
166701424612814105679661833562266167
评价报告实例推荐内容
02-2801-1612-2312-2212-1912-1912-0811-28
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
联系电话:
E-mail:   & & & &
&& 京公网安备民爆行业安全评价机构收费标准(第2号) - 安全评价法规 - 易安网
",欢迎您!"
民爆行业安全评价机构收费标准(第2号)
20061018200412
1000030003002000204551.5
100023300040.5
250250100410010
更多资料请点击:
责任编辑 :荷君 (易 安 网 版 权 所 有 ,未 经 授 权 禁 止 使 用 ,不 能 转 载 ! )
分享或转发本文
易安网欢迎相关题材的投稿,所有原创稿件版权均归所有人所有。在征得所有人许可的前提下,本站有以下权利:修改、改编、出版、翻译、据以创作衍生作品、传播、表演和展示此等内容的全部或部分,和将此等内容的全部或部分编入其他任何形式的作品、媒体或技术中,欢迎更多形式的版权合作。
您可以订阅《易讯通》,您会通过邮箱收到易安网最新精彩内容。
地址:北京市朝阳区北苑路172号欧陆大厦B座9层《劳动保护》·易安网
邮编:100101
电话:电话:010- 传真:010-
版权:《劳动保护》杂志社
快捷登陆:
        
没有易安网通行证?小型民用爆破器材仓库安全标准;GB1;国家技术监督局批准1996-;1主题内容与适用范围;本标准规定了小型民用爆破器材仓库在设计、建筑时应;本标准适用于乡、镇所属及个体经营的矿山、煤窑和采;2引用标准;GB6722爆破安全规程;GBJ89民用爆破器材工厂设计安全规范;GBJ16建筑设计防火规范;GBJ140建筑灭火器配置
小型民用爆破器材仓库安全标准
国家技术监督局批准
1 主题内容与适用范围
本标准规定了小型民用爆破器材仓库在设计、建筑时应遵循的安全技术要求。
本标准适用于乡、镇所属及个体经营的矿山、煤窑和采石场等使用单位的集中管理的民用爆破器材储存仓库。
2 引用标准
GB 6722 爆破安全规程
GBJ 89 民用爆破器材工厂设计安全规范
GBJ 16 建筑设计防火规范
GBJ 140 建筑灭火器配置设计规范
GBJ 50057 建筑物防雷设计规范
3.1 民用爆破器材commercial blasting materials
非军事用爆破器材,本标准中所列部分工业炸药、工业雷管、工业导火索及工业导爆索等。
3.2 库房magazine
贮存民用爆破器材的仓库。
3.3 洞库cave magazine
在山体上开挖的爆破器材仓库。
3.4 外部距离interzonal distance
库房对上部各种目标允许产生不同破坏程度的距离。
3.5 内部距离intraline distance
仓库区内各建筑物外墙轴线之间的直线距离。
3.6 值班室guard room
供仓库区保卫和保管人员工作的场所。
4 库房的危险等级及爆破器材贮存
4.1 爆破器材仓库危险乖有划分应符合以下规定。
4.1.1 贮存有爆炸性危险品的爆破器材仓库的危险等级为A级。
4.1.2 贮存有燃烧性危险品的爆破器材仓库的危险等级为D级。爆破器材仓库的危险等级划分见表1。
表1 爆破器材仓库的危险等级
4.2 爆破器材贮存
4.2.1 爆破器材仓库的最大贮存量应不超过一个月的使用量,并应不大于表2的规定。
4.2.2 爆破器材宜单品种专库存放。当受到条件限制时,不同品种的爆破器材在不增大事故可能性的前提下可以同库存放,并应符合表3的规定。
4.2.3 不同品种炸药同库存放时,其总计算炸药贮存量不应超过3000kg。
4.2.4 不同品种雷管同库存放时,其总计贮存量不应超过20000发。
表2 爆破器材仓库最大贮存量
表3 爆破器材同库存放规定
注:①“+”允许同库存放。
②“-”不允许同库存放。
4.2.5 爆破器材存放应遵守下列规定。
4.2.5.1 在库房内爆破器材应堆放稳固整齐,留有搬运通道。
4.2.5.2 同库贮存多品种爆破器材时,应分别堆放、有明显标志。
4.2.5.3 堆垛之间应留有检查、清点爆破器材的通道,通道宽度不应小于0.6m。
4.2.5.4 各种炸药、导火索和导爆索应堆放在垫木上,其总高度不应超过1.6m,与墙的距离不应小于0.2m。
4.2.5.5 雷管箱应摆放在木架上并严禁叠放,其总高度不应超过1.6m,与墙的距离不应小于0.2m。
4.2.6 库房应有良好的通风、防潮、防小动物进入和防止阳光直射措施。
4.2.7 爆破器材应按出厂时间和有效期的先后顺序存放。
5 仓库区域规划和外部距离
5.1 仓库区域规则
5.1.1 仓库区域规划应遵守下列规定。
5.1.1.1 仓库区应建在远离城镇的独立地段,不应建在城市或其他居民聚居的地方及风景名胜区等重要目标附近。
5.1.1.2 仓库区不应布置在有山洪、滑坡和地下水危害的地方,应尽量利用山丘等自然屏障。
5.1.1.3 不应使无关人员和货流通过仓库区。
5.1.2 仓库区值班室应设在库区围墙外。
5.2 爆破器材仓库区的外部距离
5.2.1 仓库区有二个及二个以上库房时,应按每个库房的危险等级及存药量分别计算其外部距离,取最大者为仓库区的外部距离。
5.2.2 A级爆破器材库房的外部距离应符合表4的规定。
5.2.3 D级爆破器材库房距表4中各项目的外部距离应不小于表中药量小于、等于500kg的对应值。
5.2.4 A级和D级爆破器材库房距本库服务的爆破作业点边缘不应小于300m。 表4 A级爆破器材仓库的外部距离
6 仓库区总平面布置和内部距离
6.1 仓库区总平面布置
6.1.1 应根据库房的危险等级和存药量结合地形布置。
6.1.2 存药量较大的库房不宜布置在仓库区出入口附近。
6.1.3 库房不宜长面相对布置。
6.1.4 在仓库区应设密实围墙,围墙到最近库房墙脚的距离不应小于5m,高度不应低于2m,墙顶应设防攀越措施。
6.1.5 库房周围5m范围内应清除枯草、易燃物,围墙外15m范围内不应种植针叶树和竹林。
6.2 仓库区内部距离
6.2.1 仓库区内各危险等级库房之间的距离不应小于12m。
6.2.2 仓库区值班室距各危险等级库房的距离不应小于30m。
6.2.3 值班室与A级炸药库房之间宜设防护屏障。
6.2.4 在洞库内贮存两种非共存性爆破器材时,应贴存在两隔离的洞室内,且两洞室
间的岩土厚度不宜小于12m。
6.2.5 洞库区的值班室应设在安全位置,并应符合下列规定:
6.2.5.1 应偏离爆破器材库轴线,其角度不宜小于70°。
6.2.5.2 值班室至洞库口的距离不应小于30m。
6.3 爆破作业点的爆破器材暂存室安全规定
6.3.1 爆破器材暂存室仅适用于小煤矿及地表以下开挖爆破作业场所。
6.3.2 爆破器材暂存室的存量不应大于一班生产需要量且折合成炸药量不应大于24kg。
6.3.3 当雷管暂存在符合要求的保险箱内时,允许和其他爆破器材同室存放。保险箱内雷管数不应大于一班生产需要量。
6.3.4 爆破器材暂存室距爆破作业点边缘及各种建筑物不应小于30m。
7 防护屏障
7.1 防护屏障应能起到防护和用,边坡稳定,表面平整,也可利用开挖的边坡兼做防护屏障。
7.2 防护屏障宜建在值班室与炸药库房之间且靠近值班室一侧,其高度应超过值班室的高度0.5m,其顶宽不宜小于1.0m,坡脚距值班室外墙距离不宜大于2.0m。
7.3 在取土困难地区,允许在防护屏障的底部用块石或其他块状材料砌筑不高于2.0m的基础,基础上部应采用泥土等非燃材料修筑。
8 建筑与结构
8.1 一般规定
8.1.1 各危险等级爆破器材库房的耐火等级应符合国家现行GBJ 16中二级耐火等级的各基规定。
8.1.2 各危险等级爆破器材库房内严禁设辅助用室。
8.1.3 各危险等级爆破器材库房应为单层建筑。
8.2 库房和暂存室的建筑结构
8.2.1 库房应采用砖墙承重,屋盖宜为砼结构,净高度不宜低于3.0m。
8.2.2 库房的门应为二层且均应向外开启,外层门应为铁皮包覆的耐火门,里层为铁栅门和金属网。
库房内任一点到门口的距离不应超过15m,门的宽度不宜小于1.0m,高度不宜小于2.0m,不应采用侧拉门、弹簧门、不应设置门坎。
8.2.3 库房的窗应能开启并应配置铁栅和金属网。在窗下靠近地面的适当部位设置通风孔并配铁栅和金属网。
8.2.4 炸药库房地面应采用不发生火花的地面,当以包装箱方式贮存且不在库房内开箱时,库房地面可采用一般地面。
8.2.5 雷管库房地面应保持平整,并铺软垫。
8.2.6 仓库区值班室宜采用现浇钢筋混凝土屋面板,墙四角设构造柱,加强柱与墙之间的拉结,窗过梁支承长度不应小于24cm。
9.1 草原和森林地区的库区周围应修筑防火沟渠,防火沟渠边缘距库区围墙不宜小于10.0m,沟渠宽1.0至3.0m,深1.0m。
9.2 仓库区内应配备适当的消防器材,灭火器配备应执行GBJ 140的各项规定。
9.3 仓库区宜设消防水池,贮水池容量不少于15m。
10 照明和防雷
10.1 各危险等级爆破器材仓库的电气照明应遵守以下安全规定:
10.1.1 禁止电气线路跨越各危险等级库房。
10.1.2 各危险等级库房内的照明应采用室外投光灯。
10.1.3 仓库区值班室按一般电气场所设计。
10.2 各危险等级爆破器材库房的防雷执行GB 50057的各项规定,并按其中第一类防雷建筑物的防雷规定设防。
附录A 本标准用词说明 (补充件)
A1 表示很严格,非这样作不可的用词: 正面词采用“必须”; 反面词采用“严禁”; A2 表示严格,在正常情况下均应这样作的用词: 正面词采用“应”; 反面词采用“不应”; A3 表示稍有选择,在条件许可时,首先应这样作的用词: 正面词采用“宜”; 反面词采用“不宜”。
附加说明:
本标准由中华人民共和国公安部提出。
本标准由中国兵器工业第二一七研究所起草。
本标准主要起草人陈晓文、郑志良。
包含各类专业文献、专业论文、文学作品欣赏、行业资料、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、58小型民用爆破器材仓库安全标准等内容。 
 小型民用爆破器材仓库安全标准_建筑/土木_工程科技_专业资料。标准小型民用爆破器材仓库安全标准 GB 国家技术监督局
实施 ...  GA838-2009小型民用爆炸物品储存库安全规范_建筑/土木_工程科技_专业资料。范围本...规范 建筑物防雷设计规范 民用爆破器材工程设计安全规范 地下及覆土火药炸药仓库...  规范 GB50089 民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范 GA 837 民用炸药库治安防范要求 中华人民共和国主席令第 70 号 《安全...  《小型民用爆破器材仓 库安全标准》 ), 仓库选址和仓库区域总平面布局应符合国家规定的内部和外部安全距离要求, 库房建筑结构应达到耐火等级二级以上,主要是墙体、...  建筑物防雷设计规范 GB50089 民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范 GA 837 民用爆炸物品储存库治安防范要求 中华人民共和国主席...  建筑物防雷设计规范 GB50089 民用爆破器材工程设计安全规范 GB50154 地下及覆土火药炸药仓库设计安全规范 GA 837 民用爆炸物品储存库治安防范要求 《安全生产法》 ...  小型民用爆炸物品储存库安全现状评价报告_建筑/土木_...《民用爆破器材工程设计安全规范》 (GB) ...库房均为砖混结构 的地面库;库区设有砖砌围墙。库...  四、每库房按核定储量存放,性质相抵触的产品不准同库储存。 五、按(规程)要求认真做好定员定量工作。 六、按照《民用爆炸物品安全管理条例》做好民爆器材的入库和...  小型民用爆破器材仓库安全标准 工业电雷管电参数测试仪校准规范 工业炸药爆速测试仪校准规范 震动试验机 落球式雷管针刺感度仪技术条件 小量火药、 炸药及其制品危险...后使用快捷导航没有帐号?
查看: 1079|回复: 3
民用爆破器材的安全评价
(17.5 KB, 下载次数: 3)
08:44 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 积分 -1
民爆器材是指用于非军事目的的工业炸药及其制品和工业火工品。包括炸药、雷管、导火索、非电导爆系统、起爆药和爆破剂等。
GB/T民用爆破器材术语给出的民用爆破器材定义为:用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总称;民用爆炸物品安全管理条例中指出民用爆炸物品,是指用于非军事目的、列入民用爆炸物品品名表的各类火药、炸药及其制品和雷管、导火索等点火、起爆器材。
超凡脱俗 发表于
GB/T民用爆破器材术语给出的民用爆破器材定义为:用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总 ...
导火索已经取消了吧
Powered byTA的最新馆藏[转]&