如何配置灭火器配置计算及怎么计算灭火器配置计算个数?

灭火器配置计算举例
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
大家都在学
课时数:13
课程时长:15
课程时长:26
课程时长:19
筑龙网以“成就有梦想的建筑人”为企业使命,为建筑行业从业者提供基于、直播课程、专家答疑、论坛交流的专业学习服务;同时搭建基于建筑+互联网的创业项目孵化平台,为推动行业创新发展贡献力量。 >
灭火器配置计算举例相关专题推荐以下试题来自:
单项选择题一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于多少具?
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.设法把气瓶拉出扔掉&
B.用水喷洒该气瓶&
C.接近气瓶,试图把瓶上的阀门关掉
A.温度升高&
B.压力急剧升高&
C.周围介质振动
A.二氧化碳灭火器&
B.干粉剂灭火剂&
C.泡沫灭火器
A.5-7分钟&
B.8-10分钟&
A.爆炸极限&
B.爆炸浓度极限&
C.爆炸上限查看: 6420|回复: 5
仓库灭火器配备比率怎么样计算?灭火器有没有分等级?
灭火器配备比率怎么样的,多少个方配备一个,另灭火气有无分等级的,请知道的友友回答下,不胜感激!
中国最大的专业网站,最多仓管人员聚集的与交流论坛
  灭火器材的配备及使用方法
  1灭火器材的配备
  1.1仓库消防灭火设施
  仓库的室外消防用水量应按照《建筑设计防火规范》的有关规定执行。
  应配有足够的消防水源,其进水口一般不少于两处。
  消防管道的口径应根据所需最大消防用水量确定,一般不应少于150mm,消防管道的设置应呈环状。
  室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓口径不应小于65mm,水枪喷嘴口径不应小于19mm,消火栓之间的距离不应大于50m,每个消火栓处宜设启动消防水泵的按钮。
  采用低压给水系统,管道内的压力在消防用水量达到最大时,不低于0.1Mpa;采用高压给水系统,管道内的压力应保证二支水枪同时布置在堆场内最远和最高处的要求,水枪充实水柱不小于13m,每支水枪的流量不应小于5L/s。
  仓库或堆料场内,应分组布置相应类型的灭火器,每组灭火器不应小于四个,每组灭火器之间的距离不应大于30m。
  1.2施工现场灭火器材的配备
  施工现场应根据建筑规模设置消火栓和消防用具。
  工程内临时消防竖管一般不应少于两条。高度不应小于50m,每层面积不超过500平米的普通工程可设一条临时竖管。
  一般临时设施区,每100平米配备两个10L灭火机,大型临时设施总面积超过1200平米的,应备有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、黄沙池等器材设施;上述设施周围不得堆放物品。
  临时木工间、油漆间、木、机具间等,每25平米应配置一个种类合适的灭火机;油库、危险品仓库应配备足够数量、种类的灭火机。
  施工现场应根据建筑规模设置消防栓和消防用具。
  2几种灭火机的性能、用途的使用方法
  种类二氧化碳灭火机四氯化碳灭火机干粉灭火机规格2kg以下
  5~7kg2kg以下
  5~8kg8kg
  50kg药剂液态二氧化碳四氯化碳液体,并有一定的压力钾盐或钠盐干粉并有盛装压缩气体的小钢瓶导电性不导电不导电不导电用途扑救电气精密仪器、油类和酸类火灾;不能扑救钾、钠、镁、铝物质火灾扑救电气设备火灾;不能扑救钾、钠、镁、铝、乙炔、二硫化碳火灾扑救电气设备火灾,石油产品、油漆、有机溶剂,天然气火灾,不能扑救电机火灾效能射程3m3kg,喷射时间30s,射程7m8kg,喷射时间4~8s,射程4.5m使用
  方法一手拿喇叭筒对着火源,另一手打开开关只要打开关,液体就可喷出提起圈环,干粉就可喷出检查
  方法每3个月测量一次,当减少原重1/10时,应冲气每3个月试喷少许,压力不够时应冲气每年检查一次干粉,是否受潮或结块,小钢瓶内气体压力,每半年检查一次,如重量减少1/10时,应换气注:1211灭火机,由于其对臭氧层破坏,属淘汰产品。
  灭火级别定量和定性地表征灭火器的灭火能力及其适用扑救火灾的种类。
  灭火级别由数字和字母组成,数字表示灭火级别的大小,字母表示灭火级别的单位值及灭火器适用扑救火灾的种类;
  例如:MFZL5型灭火器的灭火级别为3A、14B;
  其中A表示灭火器扑灭A类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭A类火能力的基本单位,3A组合表示MFZL5型灭火器能灭3A等级(定量)的A类火试模型火(定性);
  B表示灭火器扑灭B类火灾的灭火级别的一个单位值,亦即灭火器灭B类火能力的基本单位,14B组合表示MFZL5型灭火器能灭14B等级(定量)的B 类火试模型火(定性)。
  Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑
  根据二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器。下面简要介绍泡沫灭火器的原理和使用方法。
  泡沫灭火器内有两个容器,分别盛放两种液体,它们是硫酸铝和碳酸氢钠溶液,两种溶液互不接触,不发生任何化学反应。(平时千万不能碰倒泡沫灭火器)当需要泡沫灭火器时,把灭火器倒立,两种溶液混合在一起,就会产生大量的二氧化碳气体:
  Al2(SO4)3+6NaHCO3==3Na2SO4+2Al(OH)3↓+6CO2↑
  除了两种反应物外,灭火器中还加入了一些发泡剂。打开开关,泡沫从灭火器中喷出,覆盖在燃烧物品上,使燃着的物质与空气隔离,并降低温度,达到灭火的目的。由于泡沫灭火器喷出的泡沫中含有大量水分,它不如二氧化碳液体灭火器,灭火后不污染物质,不留痕迹。
  AlCl3+3NaHCO3====Al(OH)3↓+3CO2↑+3NaCl
  干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。
  干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:一是*干粉中的无机盐的挥发性分解物,与燃烧过程中燃料所产生的自由基或活性基团发生化学抑制和副催化作用,使燃烧的链反应中断而灭火;二是*干粉的粉末落在可燃物表面外,发生化学反应,并在高温作用下形成一层玻璃状覆盖层,从而隔绝氧,进而窒息灭火。另外,还有部分稀释氧和冷却作用。
  危险等级
  工业建筑灭火器配置场所的危险等级划分为以下三级:
  (1)严重危险级火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速或造成重大火灾损失的场所。
  (2)中危险级火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较慢的场所。
  (3)轻危险级火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较慢的场所。
  民用建筑灭火器配置场所的危险等级划分为以下三级:
  (1)严重危险级:功能复杂、用电用火多、设备贵重、火灾危险性大、可燃物多、起火后蔓延迅速或造成重大火灾损失的场所。
  (2)中危险级用电用火较多,火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延迅速的场所。
  (3)轻危险级用电用火较少、火灾危险性较小、可燃物较少、起火后蔓延较慢的场所。
  灭火器灭火级别类别级别级别6升泡沫灭火器1A12B9升泡沫灭火器2A89B3Kg干粉灭火器2A34B4Kg干粉灭火器2A9B8Kg干粉灭火器4A144B35Kg干粉灭火器7A45B2Kg二氧化碳灭火器2B3Kg二氧化碳灭火器3B24Kg二氧化碳灭火器55B
  民用建筑灭火器配置场所危险等级
  危险等级危险因素使用性质可燃物数量火灾危险性扑救难度严重危险级重要多大大中危险级较重要较多较大较大轻危险级普通较少较小较小
  A类火灾灭火器配置场所的主要配置基准
   危险等级严重危险级中危险级轻危险级每A最大保护面积(米?)101520
  A类灭火级别的最大保护面积
  灭火级别严重危险级中危险级轻危险级3A605A50751008A8012016013A13019526021A21031542027A27040554034A34051068043A43064555A550
  B类火灾灭火器配置场所的主要配置基准
   危险等级严重危险级中危险级轻危险级每B最大保护面积(米?)57.510
  B类灭火级别的最大保护面积
  灭火级别严重危险级中危险级轻危险级1B104B30408B40608012B609012020B10015020030B15022530045B225337.545090B450675120B600
  灭火器的配置数量基准
  1.每单元最少配置数量
  一个灭火器配置场所计算单元内的灭火器配置数量应不少于2具。
  2.每点最多配置数量
  一个灭火器配置场所计算单元内的灭火器配置数量应不宜多于5具。
  A类灭火器的最小配置规格
   危险等级严重危险级中危险级轻危险级每具灭火器最小配置灭火级别5A5A3A
  B灭火器的最小配置规格
   危险等级严重危险级中危险级轻危险级每具灭火器最小配置灭火级别8B4B1B
  (1)对设有消火栓的场所,可减配30%的灭火器。
  (2)对设有灭火系统的场所,可减配50%的灭火器。
  (3)对设有消火栓和灭火系统的场所,可减配70%的灭火器。
通常, 建筑设计院和消防部门在考虑这些问题。平时还真没有留心。
学习了,拿两分走人
Powered by配电室灭火器配置数量
配电室灭火器配置数量
配电室灭火器配置数量
配电室灭火器配置数量
配电室灭火器配置数量知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关配电室灭火器配置数量最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&为规范钢筋加工、使用行为,保障工程质量,根据质检总局、住房城乡建设部、工商总局《关于进一步加强建筑钢筋质量监管严惩“瘦身”钢筋等违法行为的通知》文件要求,近日,陕西省住建厅就加强建筑工程使用钢筋质量管理工作提出具体要求。
&&&&《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》(国发〔2016〕5号)文件要求,江苏省工程造价信息网造价员登录系统现已关闭,同时停止办理造价员变更、补办、验证、注销等相关事项。
&&&&日前,住房和城乡建设部在渝组织召开了互联网+工程造价信息服务专题研讨会,住建部标准定额司、标准定额研究所、重庆、北京、广东等省市造价管理机构及我市建设、施工、造价咨询和软件企业代表共计30余人出席了会议。会议由住建部标准定额研究所胡传海副所长主持。
&&&&据记者获悉,为进一步推行工程保证担保制度,促进市场公平竞争,预防拖欠工程款等问题的发生,北京市住建委对《关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保的暂行办法》(京建法〔号)进行了修订,重新制发了《关于进一步规范房地产开发项目工程保证担保的办法》。
&&&&根据《国家统计局关于批准执行工程招标代理机构统计报表制度的函》(国统制[2016]83号),2017年继续执行《工程招标代理机构统计报表制度》(以下简称《统计报表制度》)。为做好2017年工程招标代理机构统计工作,现将有关事项通知如下。
&&&&为切实做好冬季安全生产工作,减少和避免恶劣气候条件对生产、生活造成的不利因素,提前做好冬季安全生产各项防范措施,预防各类事故的发生,11月16日,滕州市造价处组织全体干部职工召开安全生产工作会议,安排部署冬季安全生产工作。
&&&&根据陕西省住建厅《关于整顿和规范预拌商品混凝土市场秩序的通知》和延安市住建局《关于对全市预拌商品混凝土企业进行专项检查的通知》文件要求,为确保工程质量和建筑结构安全,规范全市预拌商品混凝土市场。10月13日至30日,延安市住建局对全市预拌混凝土企业进行了检查。
&&&&为贯彻落实《新时期产业工人队伍建设改革方案》《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》和《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》,加快培育新时期建筑业产业工人队伍,我部研究起草了《关于培育新时期建筑产业工人队伍的指导意见》(征求意见稿)。
&&&&为贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发[2017]19号),加快促进建筑产业升级,增强产业建造创新能力,我部组织编制了《建筑业10项新技术(2017版)》,现印发给你们,请做好推广应用工作,全面提升建筑业技术水平。
&&&&日前,惠州市房管局发布《关于贯彻落实〈惠州市住宅专项维修资金管理实施细则〉有关规定的通知》(以下简称“通知”),对住宅维修资金的缴存、监管和使用问题予以规范。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
配电室灭火器配置数量相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-灭火器配置计算软件下载 V1.10(新规GB)_ - pc6下载站

我要回帖

更多关于 灭火器配置计算软件 的文章

 

随机推荐