10kV电缆绝缘摇2000用兆欧表测量绝缘电阻,为什么耐压不行

10kv电缆绝缘电阻标准
10kv电缆绝缘电阻标准
10kv电缆绝缘电阻标准
10kv电缆绝缘电阻标准
10kv电缆绝缘电阻标准知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关10kv电缆绝缘电阻标准最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&日前,河南省建筑工程标准定额站印发一则关于发布月人工价格指数、各工种信息价、实物工程量人工成本信息价的通知(豫建标定[2018]18号),具体内容如下所示。
&&&&日起,我局重新开放信用评价平台,有意愿参评2018年建筑施工企业信用综合评价的企业,提交书面申请,并在信用评价平台提交信用信息、纳税信息和参评申请。
&&&&日前,辽宁省出台《优化工程项目建设程序加快项目开工专项行动工作方案》(以下简称《方案》),以进一步优化工程项目规划审批和施工许可阶段建设程序,提升服务效能,加快项目开工
&&&&为提高我省工程造价行业咨询质量和服务水平,推动工程造价行业可持续发展,表扬在工程造价行业从事咨询、研究等活动中获得优秀成果的单位和个人,4月4日-5月11日,河南省建筑工程标准定额站组织开展了2018年度河南省优秀工程造价成果评选活动。
&&&&为加强工程造价咨询行业事中、事后监管,规范工程造价咨询市场秩序,提升工程造价咨询工作质量,根据《省政府办公厅关于全面推行“双随机一公开”监管工作的通知》要求,决定组织开展全省工程造价咨询企业专项检查。
&&&&建筑业是我区重要的支柱产业和富民产业。近年来,我区建筑业发展势头良好。2017年全区建筑业企业总产值达4210亿元,同比增长22.1%,比全国平均增速快11.6个百分点,增速在全国排名第4位;2017年全区建筑业增加值达1636亿元,占全区生产总值的8.02%。
&&&&5月25日,“陕西省工程造价咨询企业与建设监理企业合作对话会”在西安高速神州酒店隆重召开。陕西省建设工程造价管理协会彭吉新理事长、顾群书记、邓立俊副理事长、陕西省建设监理协会商科会长出席了会议。共有38家工程造价咨询企业和36家建设监理企业参加了会议。
&&&&根据相关文件精神,为积极推进造价工程师继续教育管理工作,切实提高专业人员的综合素质和技术水平,内蒙古自治区工程建设协会于日起,在内蒙古自治区内开展年度造价工程师继续教育工作,请各单位组织落实,认真做好造价工程师继续教育相关工作。
&&&&日前,广州市建设工程造价管理站印发一则关于建设工程施工扬尘污染防治措施和用工实名管理费用计价有关事项的通知(穗建造价[2018]64号),具体内容如下所示。
&&&&根据《国家电子政务总体方案》要求,为促进电子政务基础设施集约建设、互联互通、服务高效,省级层面利用云计算模式,建设集中统一的省政务云。为确保省政务云的服务能力、运行质量、安全状态等符合国家相关标准要求,依据国家相关政策法规和技术标准,结合我省实际,制定本办法。
10kv电缆绝缘电阻标准相关专题
分类检索:
(C) 2006- WWW.ZJTCN.COM
增值电信业务经营许可证B2-为啥测量10KV电缆绝缘电阻为什么要用5000V摇表_百度知道
为啥测量10KV电缆绝缘电阻为什么要用5000V摇表
我有更好的答案
电力系统并没有规定测量10kv电缆必须使用5000v摇表。测量绝缘的目的只是判别一下被测设备是否存在明显的故障,所以测量绝缘事实上只能判断“坏”,不能判断“好”。也不是指望用5000v电压来把绝缘薄弱处击穿。所以,规程规定对于250v以上的高压设备应使用1000v或2500v摇表。真正的耐压试验是需要专用的试验仪器,施加的电压是额定电压的2-3倍。
采纳率:68%
严格意义上讲,测量10KV电缆用5000V摇表是不能判断这根电缆是否符合使用要求的,只是利用5000V摇表测一下该电缆是否存在绝缘薄弱点,真正判定电缆是否达到耐压要求需用专业的绝缘电阻表测量,并且数值符合要求才允许带电使用。
5000V的电压能将电缆中接近5000V的故障薄弱点击穿,如果用2500V的要测试电缆正常有可能电缆加压到4000V就被击穿了。一般用摇表只是简单测试10KV电缆中是否有比较明显的短路或某项接地,如果要真正测试电缆的性能及完好性,就要对电缆加上1.5-2倍电压进行高压耐压测试
用2500V也可以,只是为了保证绝缘测量的准确性
1条折叠回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
绝缘电阻的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。电气工程分区
【请教】高压电缆头可以用兆欧摇表测出绝缘电阻吗?
【请教】高压电缆头可以用兆欧摇表测出绝缘电阻吗?
亲门,请教哈,10KV高压电缆头可以用兆欧摇表测出绝缘电阻吗?WHY?
亲门,请教哈,10KV高压电缆头可以用兆欧摇表测出绝缘电阻吗?WHY?
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)更多信息,请点击查看:
ISO 10kVe 绝缘电阻测试仪
英国工厂生产
产品应用 & 特征利益
&Y新型10kV绝缘电阻测试仪是最新设计用来测试和维护高压电气设备的。
&Y增强了仪器的通用性。仪器的测试电压设置步长为10V,25V或50V,不需要另外购买低电压测试仪。
&Y非常适合测量IR 绝缘电阻测试、DAR 吸收比测试 (介电吸收率)、PI 极化指数测试、SV 步进电压(跨步电压)测试、DD 测试 (介质放电)等参数。符合常规检测和诊断的要求。
&Y仪器的IR功能设置使仪器符合最高的安全标准并符合EN61010和IEC1010-1标准。当仪器测试电压高于50V时,仪器会显示高压警告,同时,锁定测试导线。在测试完成后,仪器电压自动降为0V,其内的放电回路自动放电。
&Y仪器配有一个带背光的LCD大显示屏,在光线很差的环境中也能清晰的读出读数。
&&& 显示的信息包括绝缘电阻,实时测试电压,泄漏电流,等效电容,电池状态和时间常数等。此外,仪器还可显示试验已用的时间,不需额外加一个计时器来计算时间
&Y测试阻抗可达<span lang="EN-US" style="color: #T&O,可用于对高质量绝缘材料的绝缘趋势分析。
&Y仪器上还有一个接地端子,可以把仪器接地,提高仪器的测量精度。
&YIEEE43-2000推荐专门使用ISO10kVe 系列绝缘电阻测试仪来测试额定电压超过12kV的电动机的绕组。
&Y仪器可由220V电源供电,也可以由仪器内置可充电电池供电。在不清楚测试场所是否有外接电源或者测试周期较长时,都可以进行有效的测试。
&Y&快速使用指南&(中文版)便于快速熟悉仪器的使用。更详细的说明在仪器随机附带的中文说明书里。
&Y人性化仪器外壳设计,外壳由硬塑聚炳烯制造,由于在生产过程中经过特殊处理,因此特别坚固耐用抗干扰,符合IP65标准让使用者在携带和使用时都非常方便。此外,在仪器的二旁均有产品标标,方便储存或者运输时识别。
&YISO10kVe是原10kV绝缘电阻测试仪的升级版,分为A,B,C三种规格.详情见左侧的&产品选型指南&
ISO10kVe 绝缘电阻测试仪∥ISO 10kVe耐压一万伏兆欧表吸收比极化指数连续性 LECOM
-- 产品信息 -- -- 新闻中心 -- --
技术应用 --
友情推荐网站: |
|         |
|         |
Copyright &
2006,北京西金仪器仪表有限公司,保留所有权利 京ICP备号     朋友们帮帮忙,高压电缆直流耐压实验,绝缘都摇到2000兆欧左右了,但是耐压打到5千伏就放电,打了好_百度知道
朋友们帮帮忙,高压电缆直流耐压实验,绝缘都摇到2000兆欧左右了,但是耐压打到5千伏就放电,打了好
朋友们帮帮忙,高压电缆直流耐压实验,绝缘都摇到2000兆欧左右了,但是耐压打到5千伏就放电,打了好几次都是这样,肉眼也没发现整个电缆哪有损伤,到底问题一般会出在那里?谢谢大家
我有更好的答案
耐压打到5千伏就放电,打了好几次都是这样这说明电缆肯定存在故障,而且此类故障一般不易用肉眼发现的。
采纳率:84%
电缆过长吧,漏点电流过大
耐压没法打的