10.5平方电源线的电源线下午公差是多少

&主题:1平方电线到底可以带动多少功率《长时间安全》
泡网分: 1.81
帖子: 2368
注册: 2013年02月
屋脊上高手多,特来问问
百度搜到的结果是1平方带5A,5A*220v=1100w,大概是这个数
如果按照这样算4平方可以带4400w,貌似比我们平时的情况要小很多啊
打算买即热式热水器
看到产品说明里关于电线的描述,怎么不太相符呢?真的4平方就能带动w功率的电器吗?
到底要怎样算,怎么样配电线呢?
作者相关热贴:
微信扫一扫分享
&浏览:16531&&回帖:63 &&
泡网分: 15.843
帖子: 5328
注册: 2008年08月
那个保守一点的是长时负载,要考虑穿线管散热的。电线还有一个短时负载,不过你那个貌似介于长时和短时负载之间。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 41.768
精华: 4帖子: 1378
注册: 2000年05月
不同的线也不一样,是硬线还是软线,软线里面有多少股,共有几芯……好像有大致的行业标准
我用过2芯3.5平的软线,那叫一个粗
泡网分: 26.567
帖子: 1736
注册: 2004年04月
随便买个家用插排,上面都标的10A/250V! 配的线都是3*0.75! 你怎么说?
根据口诀,1平方铝线走9A、铜线14A的电流不是问题,条件是25度时单根铺设,如果双线并绕、穿管等等降低散热条件的情况出现,载流量都要打折。
另外3.5平方这种非标的线倒是非常少见。
曾经用3*0.75的铜线带过2kw的电暖器,约1小时后摸了下线,感觉温温热,表面可能在40几度的样子。
本帖最后由 西 于
20:47 编辑
泡网分: 2.804
帖子: 2802
注册: 2003年11月
这个没有绝对标准的。 不同的人、不同的机构,会有不同的标准。也没有安全和不安全的截然分界线。
本帖最后由 tonypeng 于
20:46 编辑
泡网分: 0.3
注册: 2006年11月
在天朝就没有标准可言
泡网分: 4.097
注册: 2010年10月
电线的载流量还要看线的散热条件以及负载电流持续时间,向电热水器这种不是持续工作的负载,载流量可以放宽
泡网分: 1.81
帖子: 2368
注册: 2013年02月
随便买个家用插排,上面都标的10A/250V! 配的线都是3*0.75! 你怎么说?
根据口诀,1平方铝线走9A、铜线14A的电流不...装修时埋墙的一般以什么为准,我在南方,夏天比较热
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 1.81
帖子: 2368
注册: 2013年02月
老XL 发表于
电线的载流量还要看线的散热条件以及负载电流持续时间,向电热水器这种不是持续工作的负载,载流量可以放宽...几个人如果连续洗,一个多小时是不是也不算太久?
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 26.567
帖子: 1736
注册: 2004年04月
熊猫排山倒海 发表于
装修时埋墙的一般以什么为准,我在南方,夏天比较热经过配电箱之后,墙插2.5、照明1.5、空调4。有特殊需要的另说。实际很多照明、空调也是用的2.5的线,中央空调才配4方或更粗的线。以上都是BV单股铜线。
如果你要带8kw的电热水器,最好单独走一路6方的线。另外注意你的总断路器额定电流和电表额定电流。你开热水器的时候如果再开有空调等大功率设备,有可能过载跳闸。
泡网分: 0.564
注册: 2006年11月
经过配电箱之后,墙插2.5、照明1.5、空调4。有特殊需要的另说。实际很多照明、空调也是用的2.5的线,中央空调才配4方或更粗的线。以上都是BV单股铜线。
如果你要带8kw的电热水器,最好单独走一路6方的线。另外注意你的总断路器额定电流和电表额定电流。你开热水器的时候如果再开有空调等大功率设备,有可能过载跳闸。+1这个观点。 一般下限就是1.5(这里已经不考虑电流了,看重的是机械强度)
泡网分: 17.332
注册: 2006年09月
和线绝缘护套耐温等级,线的散热情况有关
iPad iOS8.2 客户端发布
泡网分: 32.836
帖子: 2548
注册: 2004年04月
aibpo 发表于
在天朝就没有标准可言真对!
泡网分: 2.39
帖子: 2543
注册: 2013年01月
4平方可以带4400w
这是一个安全的标准,有很大的余量,4个方用6kw也是可以凑合用用的,但是不能长时间用
泡网分: 12.728
注册: 2008年03月
不是简单倍数关系,看这个表吧
本帖最后由 twld 于
09:30 编辑
泡网分: 21.21
注册: 2005年02月
烧个水壶,连接水壶的电源线都有点温温的。以前不懂,三匹机用墙插,墙插烧毁吓出一身冷汗。那已经是16A的插座了。留点余量总是必须的
泡网分: 1.909
帖子: 3415
注册: 2002年01月
不能光只看铜线,外面的橡胶绝缘层也很重要,铜线长时间升温老化速度会加快,绝缘耐温能力会越来越低,再加上周围环境影响,最终短路。发生事故基本都是因为短路。
所以一般布线都会留多余量,尽量避免导线升温。 本帖最后由 Canon_EOS1 于
10:23 编辑
泡网分: 17
注册: 2007年09月
家里装修的时候,听了单位电工的话,以目前国内的电线质量和装修工施工质量,要保险,按每平方4安培算。不知道对也不对?
泡网分: 1.909
帖子: 3415
注册: 2002年01月
对。一般都是2.5平插座线,电流10A。16A用4平
fantan 发表于
家里装修的时候,听了单位电工的话,以目前国内的电线质量和装修工施工质量,要保险,按每平方4安培算。不知道对也不对?
泡网分: 0.032
注册: 2014年07月
家装一般就用2.5线,照明用1.5也没啥问题。
设计上来说看功率配开关再配线:
16A以下含---2.5的线
20-25A-------4
32A-----------6
40-50A------10
8KW的单相电热水器要40A的开关,对应是10平方的线(如果小一般也没啥问题,发热多点,老化快点),问题是一般家庭的总进线才10平方,总开关也在40A-50A的样子,如果开热水器再开个大空调,肯定会跳闸。
泡网分: 5.936
帖子: 6672
注册: 2014年03月
因素很多,材质形状绝缘材料散热条件等等。
本帖由 iPhone7,1 客户端发布
泡网分: 32.327
帖子: 1678
注册: 2003年01月
附: 广东科技出版社《现代电工手册》中常用电线的载流量:& &500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米——22A&&2.5平方毫米——30A&&4平方毫米——39A&&6平方毫米——51A&&10平方毫米——70A&&16平方毫米——98A
家用,有接线头的话,自己再打个7折,OK了。
泡网分: 0.047
注册: 2011年05月
家里装修的电工说过,变压器上用户过20cm 1平方线连接100多户人的用电,可信吗
本帖由 iPad 2 (WiFi) 客户端发布
泡网分: 25.237
帖子: 14896
注册: 2005年10月
1.5平方可以走3500瓦。
本帖由 iPad Mini (GSM CDMA) 客户端发布
泡网分: 2.495
帖子: 7911
注册: 2014年08月
本行家认为,1平方(mm)铜线通过的电流正常时应小于5安培,短时可达10安培。即在220V电压时,长时间通电功率为1.1千瓦,短时间为2.2千瓦。日本美国电压为110V,因此达到中国同样的功率他们的导线面积要大一倍。 本帖最后由 5MMKT 于
13:08 编辑
泡网分: 1.81
帖子: 2368
注册: 2013年02月
<font color="#MMKT 发表于
本行家认为,1平方(mm)铜线通过的电流正常时应小于5安培,短时可达10安培。即在220V电压时,长时间通电功率为1.1千瓦,短时间为2.2...请教专家,长时间是指多长?比如热水器,洗澡一个小时
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.7
帖子: 1234
注册: 2011年11月
可以查中华人民共和国国家标准《建筑物电气装置第5部分:电气设备的选择和安装第523节:布线系统载流量》GB/T 2,等同于国际标准IEC :1999。里面有权威数据,不过鉴于国内电工产品的质量,需要在此基础打个折,留点余量。
本帖最后由 IEC909 于
16:12 编辑
泡网分: 0.7
帖子: 1234
注册: 2011年11月
8kw的电热水器额定电流36A,用6平方毫米线明显偏小,应该换成10平方毫米才符合要求。 本帖最后由 IEC909 于
16:45 编辑
泡网分: 2.495
帖子: 7911
注册: 2014年08月
熊猫排山倒海 发表于
请教专家,长时间是指多长?比如热水器,洗澡一个小时和气温、线绝材料耐热程度、线管布线密集程度有关,没有定数,以工作5~10分钟温度不超过绝缘材料(电线的包皮)规定的安全温度为宜。
泡网分: 1.81
帖子: 2368
注册: 2013年02月
IEC909 发表于
8kw的电热水器额定电流36A,用6平方毫米线明显偏小,应该换成10平方毫米才符合要求。有的总入户才10平方的,看起来普通三居室的家庭装一个这么大功率的电器还是不太现实的啊……还要考虑换电表啥的
&版权所有:&&&&1平方电线的额定电流约为7A_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
1平方电线的额定电流约为7A
上传于|0|0|文档简介
&&1平方电线的额定电流约为7A
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢&主题:1平方电线到底可以带动多少功率《长时间安全》
泡网分: 1.81
帖子: 2368
更多关于 1平方dc电源线负载 的文章

 

随机推荐