我有更好的答案
当然有用。淋浴的时候没有安装等电位不拔插头、老房子卫生间没有安装等电位出现触电的事很多了。等电位在于降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,并清除自建筑物外经电气线路各种金属管道引入的危险故障电压的危害,建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个联接端子板应互扣相通。根据中华人民共和国标准《住宅设计规范GB 》,《特殊装置或场所的要求:装有浴盆或林浴盆的场所GB 2》,装有淋浴设备的住宅卫生间被列为住宅高危电击场所,中国建筑装饰协会《关于禁止在住宅装饰装修施工中拆除和永久封闭住宅卫生间局部等电位装置的通知》中也明确指出,“卫生局部等电位的联接和安装”以作为强制标准执行。2005年以后交付的住宅施工项目,卫生间均预留了等电位装置,需要在装修施工设计时进行联接,这样才能有效起到“防雷电、防静电、防漏电”的保护作用。hbdyt.com.cn预防电气火灾、漏电火灾,安装华天世纪电气火灾监控系统。
采纳率:77%
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。正在初始化报价器请问等电位联结端子箱怎么接线Kyoya迪DI9 等电位连接端子箱
    接入可用扁铁或铜导线连接,分出用铜导线与需要接地的设备做电气连接。
  等电位联结端子箱 是什么 怎么用
  等电位的含义也就是“将设备等外壳或金属部分与地线联结”。一般用于配电室内作重复接地用,也用于住户的带洗浴设备的卫生间内,用于洗浴设备及相关插座的接地。等电位联结端子箱适用于一般工业与民用建筑物电气装置,防间接接触电击和防接地故障引起的爆炸和火灾的等电位联结、建筑物防雷和电子信息。设备防瞬态过电压及...全文LM-30分为两种:MEB箱和LEB箱 前者安装于建筑物的主接地干线部位,作为分支接地的连接点和测试点; 后者安装于建筑物的分支接地线部位,一般家装位于卫生间墙体上,主要作用于卫生间内暴露的金属构件连接到LEB箱体,避免因漏水造成漏电而引发人生安全。 安装高度一般为0.5米。补充:箱体内一般采用接地母排,总进线端(分为双色铜芯线或直接镀锌扁钢焊接)和分支线端,和配电箱内的接零和接地母排差不多。 家装卫生间内的比如各类钢件的阀门、龙头之类的,采用塑料双色铜芯接地线通过接线卡子进行固定,通过PVC线管进入到LEB箱内与接地母排进行连接。
查看更多更多回答youmouren采用的是三相四线的供电模式。虽然插座有接地线,能够防止漏电,但是这是针对一相线路来说的。不同的相线之间的地线有时电位差是不同的,所以就要用等电位线将其连接,使我们的用电更加安全。等电位联结端子箱就是各个等电位线的总连接点,所以要好好保护。
家里电热水器漏电了,通过地线安全接地不会给人造成伤害,邻居家的水泵漏电了,同样不会造成伤害,但是与你的热水器相连的自来水管是带电的,与水泵相连的暖气管道也是带电的,虽然单独不会伤害,但是人如果两个东西都接触到就会造成触电事故.
惰惰牌菊花433你好,等电位联结端子箱的接线很简单的,主要就是进线和出线,进线按照颜色接就好了,而出来的电线要做好接地线,以防出现安全问题。希望对你有帮助呢。
热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930&&免费注册
◇关注京东
◇客户服务
共32万件 等电位连接端子箱
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
已有人评价
多品类齐全,轻松购物
快多仓直发,极速配送
好正品行货,精致服务
省天天低价,畅选无忧(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837599',
container: s,
display: 'inlay-fix'
等电位联结端子箱如何连接
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2556550',
container: s,
size: '468,15',
display: 'inlay-fix'
等电位联结端子箱如何连接相关
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5590773',
container: s,
size: '300,250',
display: 'inlay-fix'
等电位联结端子箱如何连接设计专题简介
本专题为土木在线等电位联结端子箱如何连接专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837758',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
等电位联结端子箱如何连接
各位大师,再请都总等电位这块,总等电位箱的接地母排是不是从房屋基础下接上来的?MEB要与基础钢筋接地联结,然后分至LEB,而MEB与LEB还要与楼房梁钢筋联结,是这样吗?
看到一个地下室配电间设局部等电位联结端子箱 不明白什么时候要设置?求教
总等电位端子想MEB和局部等电位端子箱LEB的尺寸根据什么来确定?有什么图集和标准来了解?谢谢!
总等电位端子想MEB和局部等电位端子箱LEB的尺寸根据什么来确定?有什么图集和标准来了解?谢谢!
最近部分设计图纸有在厨房设置等电位联结的,这样必要吗?不知规范上可有相关说明,请各位大虾指教!
怎么把卫生间的所有金属连起来啊??求解,这个具体什么用啊?
GB5《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下条文27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出; 等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。第一句话解析如下:1、建筑物等电位联结干线的引出方式有两种!!2、第一种引出方式:从接地干线引出,但要求该接地干线与接地装置有不少于2处直接连接!!!3、第二种引出方式:从总等电位箱引出!!!亦即,从总等电位箱引出的联结线就是建筑物等电位联结干线!!!第二句话解析如下:1、等电位联结干线形成环形网络!!!2、局部等电位箱间的连接线形成环形网络!!!我有以下疑问:1、建筑物强电井内的那一根上下贯通扁钢就是接地干线之一,但该扁钢仅在根部
在《民规》和《低压配电设计规范》等中,用的是等电位联结,而《建筑物防雷设计规范》和新出的《人民防空地下室设计规范》等中,用的是等电位连接,是否后面的错了,还是都一样?
浴室一角的柱子是防雷引下线所在的柱子!那么浴室的等电位是与该柱子内钢筋连接,还是另外引线到MEB? (如果什么都不接!那是在什么情况下!)
电视分支器箱、电话交接箱、网络配线架等弱电设备箱需要连接到总等电位联结板上吗?
在日常生活中,我们时常会在卫生间的墙面上看到一个凹进去的盒子,上面有“等电位联结端子箱,不可触动”的字样。什么是等电位联结端子箱?为什么不可触动?不知你可否与小编一样有着这样的疑问。 关于这个概念,我们不明白的也许只是“等电位”。等电位即是等电势。在一个带电线路中如果选定两个测试点,测得它们之间没有电压即没有电势差,则我们就认定这两个测试点是等电势的,它们之间也是没有阻值的。没有电势差也就意味着没有电流的流动,也就是在等电位的情况下人体不会触电,类似于鸟儿站在高压线上不会触电。建筑中的等电位联结,是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差。这样,等电位联结端子箱的含义就显现出来了:将设备等外壳或金属部分与地线联结,从而减少电位差实现等电位的端子箱,其作用就是防止触电,保护人身安全。 根据GB
为什么要用总电位联结端子箱接地板?为什么MEB箱要用两个接地板?MEB不能直接和接地网焊接相连吗?
规范上一般没有对总等电位箱做法进行详细说明,想请教下面几个问题:1、总等电位箱一个建筑只做一个吗,一般设在什么位置?2、总等电位箱要与所有变压器的零线用专门的导线连接吗,要用多大的线?
有动力线,有照明线。等电位连接线的截面如何选?是动力保护线的一半?可规范上说不大于25MM2,可动力线的一半大于25MM2了,照明线是2.5MM2,如何选取?施工中是从箱子中保护线直接拉线,穿管和等电位连接箱连接吗?有什么规范要求吗?
住宅如何安装等电位联结?
卫生间局部等电位联结和总等电位联结连接吗?如果连,用什么方式、材料,怎么连?
GB5《建筑电气工程施工质量验收规范》中有如下规定:27 建筑物等电位联结27.1 主控项目27.1.1 建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出;等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。支线间不应串联连接。 如何理解“等电位联结干线或局部等电位箱间的连接线形成环形网络,环形网络应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接。”这句话?施工中如何去实现?
局部等电位联结端子板和总 等电位联结端子板 都是什么材料, 多大尺寸?谢谢了!
知道总等电位联结端子板尺寸等见02D501-2。上有联结端子板的深度和宽度, 说长度是根据需要选择? 怎么个根据需要选择, 举个例子, 最好!:) 谢谢了!
看张图纸,等电位联结端子板,到各个金属管道等的接线 是BV-1*6PC16-FC?就是1根线, 这根线是不是就是地线, 保护地线PE?谢谢了!
RT 向诸位大神求教: 等电位连接箱套是个什么定额?
电梯井接地系统图纸中未说明电梯门要求每层做可靠接地,是否需要在每层电梯门处增加等电位端子箱?如果不是,那一般放在哪边,需要几个?
一栋17层的商品房,有三个单元,请问总等电位端子箱应该安装在什么部位,是否每个单元都需要安装一个总等电位端子箱?
建筑内的金属消防管需与总等电位箱相连接吗?
在卫生间内的一个很小的等电位端子箱该套用哪个定额合适,上海93上的端子箱的定额价格很高有点不适合请指教!
需要与哪些进行联结?
就我自己做过的项目,我觉得住宅建筑的局部等电位一般是浴室卫生间等容易漏电的场所需要安装,尽量安装在洗脸池下方,不易经常被水淋的位置,0.3m的暗装,总等电位一般就安装在楼内配电房或者一楼总配电箱下方(没有配电房时),那么工厂等工业建筑的等电位该怎么安装?有淋浴的卫生间肯定要局部等电位的,生产场所的局部等电位和总等电位该怎么安装?我目前只看到02D501-2等电位联结安装图集有提到等电位安装的规定,其他的说的都不够详细,希望大家一起讨论讨论PS:我还是新手,开始入门半年,还请大家多多支持
局维变电所和自维变电所都在地下车库内,一类高层的局维配电间和自维配电间单独设置,都在地下车库负一层,问一下,两个配电间是否要单独设置MEB。
房间内的等电位端子排用不用与总接地相连?可否与粱内钢筋相连就不作其他连接?
请问等电位联结端子板在预算中套那部分的定额(我是广东的)?在广东的定额中没有等电位联结端子板的分项,请教各位到底应该怎样算?谢了
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837761',
container: s,
size: '880,120',
display: 'inlay-fix'
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5777577',
container: s,
size: '300,250',
display: 'float'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837773',
container: s,
size: '120,300',
display: 'inlay-fix'
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '5837775',
container: s,
size: '300,300',
display: 'inlay-fix'

我要回帖

更多关于 1000v接线端子 的文章

 

随机推荐